Pozdravljeni.

Pregledal sem veliko foruma in nikjer nisem našel kako se pravilno položi valjanec za ozemljitev.

Kakšen tip mora biti (dimenzije) in kako položen.

Moj teren je kar ilovnat in je veliko vode, vlage.

Imam še odkopanega dela od drenaže cca 15m, ali bi ga lahko tja noter položil, globina je 1m. Položil bi ga ob drenaži, tam kjer je ilovnata zemlja zvitega v jaro kačo.

Kako se nato napravi priklop v omarici, se del valjanjca potegne do omarice, ali se napravi vmesni priključek?

LP
#2
Če govorimo o pocinkanem jeklenem traku, potem je za v zemljo minimalna dimenzija 25x4mm. Kako ga položiti in kam speljati je pa spet vprašanje več dejavnikov. Prvo je ali nimaš nobenega projekta? Gre za predelavo ali novogradnjo. Kje bo glavno izenačevanje potencialov?

Če pa potegnem črto in se obrnem zgolj na praktični del - valjanec raztegni, položi v izkopan jarek ter ga zasuj z zemljino, ne s peskom ali drenažnimi kuglami. Eni priporočajo da stoji valjanec "navpično" če gledaš po preseku, spet drugi da mora ležati. V globini ki jo omenjaš je vseeno kako, samo da bo v dobrem stiku z zemljo. En izvod poskusi pripeljati direkno v notranjost, kjer priporočam vgradnjo doze z zbiralko - to bo zbiralka za glavno izenačevanje potencialov ali GIP na kratko. Od tu boš lahko vlekel žico do posameznih razdelilnih omaric, kovinskih delov itd.
LP,
Samojed
#3
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=23091&">viewtopic.php?f=5&t=23091&</a><!-- l -->

lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#4
Koliko pa mora biti dolžina profila 25x4 ?

To je adaptacija projekta, kateri še nima projektne dokumentacije, vendar je prilika ker je odkopana drenaža. tako da je lažje oboje napravit naenkrat.
#5
Tudi glede dolžine so različne teorije - za samo inštalacijo v TT sistemu z vgrajenim fid stikalom recimo 0,3A je hitro dovolj - bom na oko rekel med 5 in 10 metri. Če vgradiš prenapetostno zaščito, pa se priporoča upornost pod 5 ohmov, kar pomeni precej več valjanca. Če imaš skopano okrog in okrog je najbolje da narediš obroč okrog hiše, torej ga boš porabil med 40 in 50 metri - če se prav spomnim ga je v kolutu približno toliko.
LP,
Samojed
#6
Pa valjanec pokonci, se pravi na nož.


LP

Pero
#7
Živjo

Ali je predpis, kje mora biti GIP? Zunaj ali znotraj? Jaz razmišljam, da bi bil GIP zunaj, tako da bi iz notranjosti hiše do GIPa potegnil glavni ozemljitveni kabel in ga v GIPu priključil na valjanec.

V zadnjem času se uporablja isti valjanec za ozemljitev in strelovod. A ni bolje, da je strelovod ločen od ozemljitve?

Hvala in lep pozdrav,
Grega
#8
Huh, spet dilema, ki je aktualna.

Ja, po eni logiki je bolje da je zadeva ločena. A kaj pomeni ločena? Pomeni da ne more priti niti do preboja. Kakšna je preskočna razdalja je težko oceniti, a po praksi verjetno ne bom dosti falil če jo ocenim na en meter. V praksi to pomeni, da morajo vsi ostali prevodni deli biti od strelovoda oddaljeni vsaj 1 meter ali pa morajo biti z njim povezani. En primer - zunaj strelovod, 40cm skozi steno pa vtičnica ali radiator. Obstaja nevarnost preboja, kar za sabo potegne nevarnost požara. V praksi se izkaže zato kot boljša rešitev tista, kjer je vse na istem potencialu. V primeru udara strele se dvigne potencial cele hiše in zato niti ne more priti do uničenja naprav, sploh pa ne do prebojev in požarov. Zahteva pa zadeva zato tudi prenapetostne odvodnike, ki ne dopustijo prevelike razlike napetosti med ozemljitvijo, nulo in fazami.

Podobna dilema se pojavlja pri zahtevah elektra po TT sistemu, kar pomeni ločeni ozemljitvi. Če nimaš strelovoda je vse kul, če ga pa imaš pa dela problema zahteva po določeni oddaljenosti. Strelovod ima ozemljitev okrog objekta, elektro priklop pa teče skozi temelj 30cm nad ozemljitvijo - po prejšnji razlagi je oboje treba povezati skupaj, kar pa v bistvu iz TT sistema naredi TN sistem. Zato je pametno da so zadeve že vnaprej dorečene v projektu in se potem ne zapletajo, ker vsaka stvar lahko za seboj potegne kup vprašanj in problemov.
LP,
Samojed
#9
Hvala Samojed za razlago. Jaz imam na parceli priklopno omarico od elektra, kjer je poleg kabla položen valjanec. Tip od elektra je rekel, da se naj s svojim valjancem priklopim na njihovega in ga položim skupaj s kablom do hiše. Če tu povežem ta valjanec in svojo zanko okoli hiše bi naj bilo OK.... Ampak v tem primeru je vse povezano v primeru udara strele v strelovod, tudi sosedove hiše...

LP,
Grega
#10
V vsakem primeru so strelovodi povezani preko zemlje, tako da se potencial prenaša preko zemlje tudi do sosedov in obratno.
Ti poglej, kaj ti piše na soglasju za priključitev. Če ti piše TN poveži ozemljitve skupaj, če piše TT jih pa loči. Če nimaš soglasja pa pokliči distributerja el. eng. in referenta pristojnega za tvoje območje vprašaj kakšen sistem zaščite zahtevajo.


LP

Pero