Ena stvar mi ni jasna. Zakaj bi moral biti v primeru Agepana 2 zračni kanal, ko pa je Agepan bolj paroprepusten kot deska. Nikoli pa še nisem zasledil, da bi kdo ki ima deskano streho, ter parno zaporo imel probleme z kondenzom. Zakaj bi težava nastala pri Agepanu, če ima boljše lastnosti?
#17
Citat: je Agepan bolj paroprepusten kot deska.
To je res. Če pa daješ deske s 5 mm špranje in čez paropropustno folijo, pa je skupaj približno tako propustno kot agepan. Drugi zračni kanal nikdar ne škoduje, v nekaterih primerih pa je koristen.
Nimam časa - sem v penziji!
#18
odvisno koga vprašaš Smile Če vprašaš Ata Ibo, mora biti pod agepanom obvezno zračni kanal, tako kot pod deskami. Če vprašaš žerjavarja (ki se je to pohvalno spravil računati) je pod deskami obvezen zračni kanal, pod agepanom pa ne, če vprašaš pa 95% knaufarjev po sloveniji pa 2gi zračni kanal ni nikoli potreben. In se dela z parno oviro in izolacijo do desk. So problemi? Niso. Zakaj? ker ne veš da sploh imaš probleme...

To je tako kot če gledaš mansardo z 20 cm izolacije ter mansardo z 30cm izolacije. Obe sta brez problemov. Dejstvo pa je da je ena mansarda bolj varčna z ogrevanjem...

Če (ČE) ti vlaga uhaja v izolacijo (preboji, slabo polimano, zgrešeni vijaki, parna OVIRA) potem je v tvojem interesu da ta vlaga čim prej zapusti izolacijo. Ker ji zmanjšuje izolativnost. Koliko vlage je v izolaciji in koliko manjša je izolativnost zaradi tega pa itak noben ne ve, ker nima nič s čimer bi primerjal...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#19
Mogoče kdo ve kakšen SD imajo OSB plošče (npr. 12mm). Namreč z OSB ploščami bi zagotavljal zrakotesnost objekta v mansardi. Če se nagibam bolj k parni zapori, je OSB ok, ali naj dam zraven še navadno PE folijo?

Hvala in LP,
Grega
#20
Citat:kakšen SD imajo OSB plošče (npr. 12mm)
Nimam podatka, vendar večina plošč iz lesnega iverja te debeline dosega difuzijo od 0,2 do 0,7 m, kar je vmes med paropropustno folijo in parno oviro. S tem ne boš zagotavljal zrakotesnosti. V ta namen moraš dati dobro zalepljeno parno zaporo.
Nimam časa - sem v penziji!
#21
@Žerjavar, ampak večina proizvajalcev montažnih hiš zagotavlja zrakotesnost z OSB ploščami??? Seveda primerno zlepljene s trakovi.... Drugače se mi pa zdi OSB trajna rešitev, pri foliji pa nikoli ne veš, kdaj se kaj zatrga,....

Če je SD 0,7 je to že "skoraj" zapora, a ne? Sploh če primerjam s paropropustno folijo...

LP,
Grega
#22
gregech Napisal:@Žerjavar, ampak večina proizvajalcev montažnih hiš zagotavlja zrakotesnost z OSB ploščami??? Seveda primerno zlepljene s trakovi.... Drugače se mi pa zdi OSB trajna rešitev, pri foliji pa nikoli ne veš, kdaj se kaj zatrga,....

Če je SD 0,7 je to že "skoraj" zapora, a ne? Sploh če primerjam s paropropustno folijo...

LP,
Grega
Eni pravijo, da je pri Sd 100m parna zapora, Sd 2, 3, ...10, 12m pa parna ovira.
#23
Večino podatkov o difuziji dobim iz Ursine gradbene fizike. Za 12 mm ploščo na lesni osnovi velja:
- vezane, panelne Sd = 0,4 do 1,2 m
- iverne Sd = 0,02 do 0,7 m
- iz lesne volne Sd = 0,06 do 0,13 m

- parna zapora Sd = 100 m
- parna ovira Sd = 2 m
- paropropustna folija Sd = 0,02 m

Presodi sam!
Nimam časa - sem v penziji!
#24
Žerjavar Napisal:Prilagam celotno stran z vnosom podatkov in rezultati. Priznam, da je moj izbor materjalov razmeroma skromen, imam pa možnost vsakokratne korekcije določenih podatkov. Mogoče tudi pri tebi kaj odstopa, povej, bom korigiral, do sedaj si nisem dajal preveč opravka - linija najmanjšega odpora.
Za folije imam difuzijo podano za debelino 1 m (kot vsi drugi materjali), vem, da moram vstavljati dejansko debelino 0,1 cm.

Nisem znalec na tem področju, ampak če prav vidim je v tabeli Sd 2m. Probaj vstavit Sd za parno oviro 7, 10 in npr 12 m. Teoretična točka kondenzacije bo potem najbrž zunaj.
Kdo pa je avtor tega excel računala? Se ga da kje na netu snet dol?
#25
Evo primer parne ovire Sd 12 m:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lespatex.si/parne-ovire/stratho%C2%AE-db-20-classic">http://www.lespatex.si/parne-ovire/stra ... 20-classic</a><!-- m -->
#26
Citat:Probaj vstavit Sd za parno oviro 7, 10 in npr 12 m. Teoretična točka kondenzacije bo potem najbrž zunaj.
Ni problem vstaviti karkoli. Vprašanje, ali se potem tudi tako izdela, tako folijo kupi. Pri višji vrednosti Sd za parno oviro bo kondenzacije sigurno manj ali nič, saj se približujemo parni zapori, ki jo račun pokaže kot ustrezen. V čem je pa prednost parne ovire Sd = 12 m napram parni zapori Sd = 100 m?

Citat:Kdo pa je avtor tega excel računala? Se ga da kje na netu snet dol?
Ja takšen je današnji svet. Uporabni programi ležijo kar na cesti in jih pobiramo. Tega sem sam sestavil in ga še dopolnjujem, iščem možne napake, neuspele izračune zaradi neprimernih kombinacij podatkov, .... Vsako stvar, katero veš izračunati peš (s kalkulatorjem) si v stanju sprogramirati. Samo lotiti se je treba.
Nimam časa - sem v penziji!
#27
Žerjavar Napisal:V čem je pa prednost parne ovire Sd = 12 m napram parni zapori Sd = 100 m?

.... Vsako stvar, katero veš izračunati peš (s kalkulatorjem) si v stanju sprogramirati. Samo lotiti se je treba.
Dobr, uporaben izdelek 8)

Ne vem, mogoče neprimerna primerjava: konec 80-ih ali na začetku 90tih sem prvič uporabil kolesarsko vetrovko iz goretex-a. Prej smo nosili parno zaporo Smile = vsesorte plastik-fantastik. Uf! Kakšna razlika :!:
Mogoče imam preveč fobijo pred zapiranjem lesa v premaze in folije :wink:

Parna ovira Sd 7 ali 12m bolj prepušča, kot zapora Sd 100, 200 ali 300 m; če se prav spomnim so mi za zaporo, ki sem jo vgrajeval v doma narejeno sauno rekli, da ima Sd >300m.
Torej, @Sd 12 m se še navlaži in tudi posuši @ Sd 300 m pa ne ( :?: )
#28
ataIBA Napisal:Ja in tudi drugi zračni most pod agepanom ne izpustit! Vključno s prezračevanjem. Izsuševati se mora izolacija in agepan s spodnje strani. V Dubrovniku te zahteve ni :wink: .
LP
Potem ga pri Ursi biksajo. :!: Zdajle sem si snel njihovo orodje za izračun gradbene fizike.
Primer: stena iz brun, sledi parna ovira, steklena volna, paroprepustna folija in lesena obloga. Brez prezračevalnega kanala = neprezračevana fasada.
Ugibam, da je razlika v tlakih, notri-zunaj, zaradi višje temperature v prostoru, precej manjša, kot pa je potlak v zavetrni strani brunarice pri vetru npr 20 km/h ( :?: :!: ).
Skandinavske firme so (nisem mogel verjet ConfusedhockSmile v 90-ih uporabljale PVC folije. So mi povedali, da tako mora bit!
Pokličem jutri arhitektko, ki je delala za firmo, katere ime nosi morda najobsežnejši blog na teh straneh in jo povprašam, če so šli s to tradicijo tudi v to tisočletje.
#29
Pri URSI, v njihovem orodju za gradbeno fiziko: povsod na topli strani, folija = parna ovira. :?: :?: :?:
#30
Ursa prav tako pravi, da parna ovira s Sd=2m pač ni primerna za stekleno izolacijo.

Verjetno pri Ursi pod besedo "parna ovira" pojmujejo tudi folije z večjim Sd faktorjem.

Recimo Jaris, ki sicer uporablja lasna vlakna ali celulozo pri gradnji hiš, uporablja parno oviro s Sd=23m.