PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora ali ovira

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Gradimo pasivno hišico. Pri izdelavi strehe (enokapnica 12°) se je pojavila dilema ali naj na spodnjo stran izolacije vgradimo parno zaporo ali parno oviro. Sam se nagibam k parni zapori, saj je pri pasivni gradnji zaradi prisilnega prezračevanja z rekuperacijo običajno problem presuh zrak, zato nam ni v interesu spuščati vlage v konstrukcijo, ampak jo vso obdržati v prostoru. Povejte, če razmišljam v pravo smer ali pa sem kaj spregledal?!

Lp Peter
#2
Parna ovira naj bi omogočala, da se izolacija izsuši tudi navznoter.

Pri čemer parne ovire s parametrom Sd=2m niso primerne za stekleno volno, so pa primerne za celulozo. Za stekleno volno je bolje vzeti oviro s Sd=23m.

Več si lahko prebereš na Ursini spletni strani.
#3
Citat:Parna ovira naj bi omogočala, da se izolacija izsuši tudi navznoter
Ali lahko poveš, kdaj se to lahko dogaja? Kolikor je meni znano, le takrat, ko je zunaj bolj vroče kot znotraj.

Parna ovira je uporabna samo v primeru strešne izolacije, ko ima (za vlago dobro propustna) izolacija na zunanjo stran neposredni stik z zrakom (drugi zračni kanal), na notranji strani pa samo paropropusten materjal (gips plošča, ...). Če je na hladni strani izolacije paropropustna folija (običajno še deske, ...), pa mora biti na topli strani parna zapora.

Prehajanje pare ima svoje fizikalne zakone in se jih matematično obvladuje. Za znane razmere se lahko določa koncentracija vlage po vsej debelini (večplastnega) zunanjega ovija stavbe.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
LP, ravno to temo sem hotel tudi jaz odpreti.

Jaz imam sledečo zadevo. Namesto desk je Agepan. AtaIba pravi, da mora biti sekundarni zračni most med agepanom in izolacijo za izsuševanje. Kar je ok, vendar kaj pa v področju žlot, ko pa to ni mogoče!?! Kaj ti pomaga če tega ne moreš nares na več kot polovici strehe.

Zato sem jaz začel razmišljat kaj naj sploh dam, oviro ali zaporo. Za oviro je pravilo, da naj bi bila sd vrednost 7-10x večja od paroprepustne folije oz. sekundarne kritine.

Sedaj se pa ponovno pojavi naslednja stvar. Kaj pa področja mansardnih kopalnic, kjer je vlaga večja. Je tam smiselna parna ovira in s tem enakomeren prehod vlage skozi ostrešje?

Informacij je ogromno, človek več ne ve kako naj se odloči, kaj je bolje - ne samo sedaj ampak tudi na daljše obdobje. Konec koncev to niso male investicije in da potem po petih letih ugotoviš, da si naredil napako in je ostrešje kot izoplacija vse v plesni in vlažno in je potrebna sanacija.
#5
Prehod vlage v konstrukcijo NI NIKOLI DOBRA STVAR! Manj vlage ki pride iz stanovanje v izolacijo, bolje je!

Žerjavar je zračunal da lahko ob uporabi zapore ter agepana, volno stisneš do agepana in nimaš drugega zračnega kanala. Za uporabo ovire je zračunal da je OK samo če imaš sekundarni kanal, oz. brez desk/agepana! Vse ostalo ni ok.

Prehod skozi oviro nazaj v stanovanje je možno samo v času ko to ni pomembno! Pozimi tega ni! Takrat ko pa je možno pa itak z zračenjem stanovanja "poskrbiš" za enako vlago zunaj/notri in spet ni nič od tega... Volna se mora sušiti navzven in pika!

Da boste še bolj zmedeni si poglejte še "hibridno oviro/zaporo"... V teoriji se sliši super, v praksi pa...

PE zapora je še vedno zakon Wink
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#6
firefly Napisal:Prehod vlage v konstrukcijo NI NIKOLI DOBRA STVAR! Manj vlage ki pride iz stanovanje v izolacijo, bolje je!

Žerjavar je zračunal da lahko ob uporabi zapore ter agepana, volno stisneš do agepana in nimaš drugega zračnega kanala. Za uporabo ovire je zračunal da je OK samo če imaš sekundarni kanal, oz. brez desk/agepana! Vse ostalo ni ok.

Prehod skozi oviro nazaj v stanovanje je možno samo v času ko to ni pomembno! Pozimi tega ni! Takrat ko pa je možno pa itak z zračenjem stanovanja "poskrbiš" za enako vlago zunaj/notri in spet ni nič od tega... Volna se mora sušiti navzven in pika!

Da boste še bolj zmedeni si poglejte še "hibridno oviro/zaporo"... V teoriji se sliši super, v praksi pa...

PE zapora je še vedno zakon Wink



Napiši prosim link do tega posta oz. izračuna Žerjavar-ja.
#7
Citat:Napiši prosim link do tega posta oz. izračuna
Račun prehoda vlage se dela za vsak slučaj posebej. Napiši točno sestavo (materjal, debelina) vseh plasti.
Nimam časa - sem v penziji!
#8
LP. eto.

Creaton zarezni bobrovec
zračni most 5cm
Creaton Duo sd 0,02 m - paroprepustna folija
Agepan DWD 16mm sd 0,16 m
izolacija 0,35 - 16cm med šperovci (se še odločam)
izolacija 0,40 ali 0,35 - 10cm prečno pod šperovci (se še odločam)
parna zapora ali ovira - ne vem katera - predlog
in pa knauf
#9
Citat:zračni most 5cm
Creaton Duo sd 0,02 m - paroprepustna folija
Agepan DWD 16mm sd 0,16 m
izolacija 0,35 - 16cm med šperovci (se še odločam)
izolacija 0,40 ali 0,35 - 10cm prečno pod šperovci (se še odločam)
parna zapora ali ovira - ne vem katera - predlog
in pa knauf
V prvem diagramu z parno oviro lahko pride do kondenza pod agepanom, pri parni zapori po drugem diagramu pa ne.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Žerjavar Napisal:
Citat:Parna ovira naj bi omogočala, da se izolacija izsuši tudi navznoter
Ali lahko poveš, kdaj se to lahko dogaja?

V tem je tudi smisel besedne zveze "naj bi".
#11
Hvala.

Torej z parno zaporo v tem primeru zračni most ni potreben?

Daj malo bolj razloži grafa, da si znam bolj razlagat kaj se pri kateri temperaturi dogaja in kako globoko.

Katera parna zapora torej?
#12
Citat:Daj malo bolj razloži grafa,
Po horizontali je debelina materjala v cm kot si sledijo od znotraj navzven. Levo po vertikali je temperatura - modra črta.
Vertikalno desno je relativna vlažnost (%) - rdeča črta ter rumena črta = 100 % vlažnosti (meja kondenzacije). Izhajam iz klimatskih podatkov: znotraj 20 stopinj 70% vlage, zunaj -10 stopinj 90 % vlage.
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Žerjavar,
za prvi graf, pri katerem je teoretična točka kondenzacije na cca 23 cm me zanima, kakšen Sd si upošteval za parno oviro in sekundarno kritino?
#14
Prilagam celotno stran z vnosom podatkov in rezultati. Priznam, da je moj izbor materjalov razmeroma skromen, imam pa možnost vsakokratne korekcije določenih podatkov. Mogoče tudi pri tebi kaj odstopa, povej, bom korigiral, do sedaj si nisem dajal preveč opravka - linija najmanjšega odpora.
Za folije imam difuzijo podano za debelino 1 m (kot vsi drugi materjali), vem, da moram vstavljati dejansko debelino 0,1 cm.
Nimam časa - sem v penziji!
#15
firefly Napisal:Prehod vlage v konstrukcijo NI NIKOLI DOBRA STVAR! Manj vlage ki pride iz stanovanje v izolacijo, bolje je!

Žerjavar je zračunal da lahko ob uporabi zapore ter agepana, volno stisneš do agepana in nimaš drugega zračnega kanala. Za uporabo ovire je zračunal da je OK samo če imaš sekundarni kanal, oz. brez desk/agepana! Vse ostalo ni ok.
................................

PE zapora je še vedno zakon Wink

Ja in tudi drugi zračni most pod agepanom ne izpustit! Vključno s prezračevanjem. Izsuševati se mora izolacija in agepan s spodnje strani. V Dubrovniku te zahteve ni :wink: .
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->