Pozdravljeni,

imam en problem oz. vprašanje.

Izdelujem mansardo on sem šel prvo delati pregradne stene iz knaufa, ki bodo segale čez strop, približno 15 cm nisem pa pomislil, da bi tam že pripravil parno oviro, ki bi jo potem povezal z stropno. Sedaj me pa zanima če lahko izvedem na naslednji način oz. moram zadevo podreti Sad.

Na 1 sliki je narisano kako bi dal, parno oviro in jo povezal potem s stropno. Na zavihek UW profila bi prilepil parno oviro in jo potem z knauf ploščo prekril približno 50cm pa bi jo pustil, da bi jo kasneje lahko povezal z stropno preko ud stropnega profila na same cd stropne profile. Upam, da se razumemo?

A bi moral pod steno proti dimniku tudi dati parno zaporo - 2 slika?

Kaj pa parna zapora proti zunanji steni - 3 slika?
#2
Uf... Škoda... Na enostaven način ne bo šlo z rešitvijo... "Najlažji" način bi bil da komplet vse stene oblečeš v zaporo, ter pustiš potem čez tako kot si napisal. Plošče končaš na zgornji liniji UD profila. Vse predelne in zunanje stene.

Tvoja ideja ne bo OK, ker ima vlaga še vedno "izhod" skozi samo steno...

Priporočal bi, da pobereš dol kar moraš, narediš strop, ter nato dokončaš stene. Na zunanjih stenah folijo "pelješ" s stropa na steno (če je notranja izolacija sten nujna, če lahko brez izolacije, pelješ folijo do zunanje zidane stene).
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#3
Povej sestavo vseh plasti stropa, mogoče ni problem. Običajna sestava takega stropa, ki se konča s stekleno volno do zračnega kanala ne rabi parne zapore ali ovire pod gips ploščo. Če je med stekleno volno in zunanjim zrakom še nekaj, kar ovira prehod pare, pa nastane potreba po parni oviri ali celo zapori.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
? po tvojem torej pri 30 cm 0,035 volne in paropropustni foliji na strehi (brez desk) ne potrebuješ zapore/ovire?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#5
Citat:po tvojem torej pri 30 cm 0,035 volne in paropropustni foliji na strehi (brez desk) ne potrebuješ zapore/ovire?
Sem rekel mogoče.
Prilagam diagram relativne vlage za:
1. 1,5 cm gips plošča, 30 cm steklene volne. Noč drugega, steklena volna je v neposrednem stiku z zunanjoim zrakom (dober zračni kanal).
2. Isto, s tem da je steklena volna pokrita s paropropustno folijo.
Vidi se, da je 1. slučaj OK, 2. pa ne. Sem rekel, naj interesent pove točno sestavo stropa, Morda špranje parne zapore ob vmesnih zidovih ne bodo problematične.

Na diagramu absolutne vlažnosti se ta mala razlika ne opazi.
Nimam časa - sem v penziji!
#6
Smile In folk se ubada z limanjem spojev pa prebojev pa... Smile no ja, sem mnenja da nasplošno je bolje dobro postavljena folija kot pa morebitna (četudi majhna) možnost boleče glave Smile

Drugače pa špranje ne bodo špranje, ampak kar 10cm široki pasovi predelnih sten. Z obeh strani je plošča, vmes izolacija, zapora pa je 15cm pod zgornjim profilom. Glede na to da vlaga "gre" skozi ploščo, po izolaciji navzgor...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#7
Kaj pa če porežeš zgornjih 10cm mavčnokartonske plošče? In se potem "igračkaš" s folijo?
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#8
In v steni prerežeš izolacijo, daš folijo vmes med izolacijo ter med vse profile, limanje spojev itd.. Da se Wink
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#9
Citat:In folk se ubada z limanjem spojev pa prebojev pa...
Pravilno, da se s tem ubada. Pri 30 cm steklene volne in deskami z 5 mm špranje ter paropropustno folijo ne zadošča dobro narejena parna ovira (izgleda, da je uporabna le pri drugem zračnem kanalu) pod gips ploščo. Biti mora parna zapora.

Zelo verjetno bo "tyki"ja rešil drugi zračni kanal.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Lep pozdrav,

točna sestava je sledeča. prilagam tudi sliko,
- gips plošča
- izolacija
- podeskano - deske 4-5 cm narazen
- sekundarna kritina - paropropustna
- zračni kanal
- strešnik

Lepo se vidi iz slike, da je nad izolacijo neizkoriščeno ostrešje, približne višine 1,3 m, razen na straneh kjer prite frčada je približno 0,8m do 1m potrebno dati izolacijo med špirovci.

A če bi parno zaporo limal direktno na kovinski profil, tako kot sem že omenil, ne bi bilo dobro. Ali ni že sam UW profil tudi parna zapora ?

Kaj pa če bi snel dol UW profile in pod njimi dal parno zaporo, in nato združil z stropno zaporo.

Rad bi imel zaključek pregradne stene v stropu, ker se s tem izboljša zvočna izolativnost, zato bi rad prej postavil pregradne stene!
#11
Če je podstreje ali del podstrešja odprto (prepih) nad izolacijo bi se kar strinjal da se da preživeti brez parne ovire.
Drugače je pa zadeva takšna točna izvedba/način parne zapore ni pomembna pomembno je, da je zadeva izvedena tako, da če bi hišo obrnil na glavo polil mansardo z vodo le ta ne bi nikjer pritekla iz nje oz do izolacije zdaj ali boš naredil čez celo mansardo foljo, ali boš le to lepil na vsak profil posebej ni bistveno....
#12
tyki, potem imaš znotraj stene vlažen zrak do lesa. In tam bo temperatura kakšna? Da ti ne bo kondenz delal štale...

Mislim da pri navadnih stenah (10 cm + 2x plaščenje) ni tako velike razlike pod ali med stropom... Itak imaš potem vrata navadna in ne extra proti zvoku...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#13
Nisi povedal debeline izolacije, predvidevam 25 cm. Možnost imaš, da je parna zapora do 5 cm znotraj izolacije - predelni zidovi gledajo 5 cm višje od gips plošče stropa. Parna zapora je tik nad gips ploščo stropa in speljana do 5 cm višje nad predelnimi stenami.
Poglej diagram relativne vlage pri parni zapori 5 cm nad gips ploščo, vmes je steklena volna.
Nimam časa - sem v penziji!
#14
Pozdrav,

se pravi, če naredim tako da dam dol UW profile in pod njimi parno zaporo, ki jo potem spojim z stropno zaporo bi moralo biti v redu - aje tako lai ne?.

firefly -
Citat:firefly - tyki, potem imaš znotraj stene vlažen zrak do lesa. In tam bo temperatura kakšna? Da ti ne bo kondenz delal štale...

Firefly - a če dam nad ta les (ponekod škarje) tam kjer je pregradna stena zolacijo 10 cm ursa sf35 bi potem bil ta les topel oz. temperatura ugodna, za ne vlago.

Citat:firefly - Mislim da pri navadnih stenah (10 cm + 2x plaščenje) ni tako velike razlike pod ali med stropom... Itak imaš potem vrata navadna in ne extra proti zvoku..
.

Ne gre se samo zaradi zvoka, gre se mi tudi zaradi konstrukcijske stabilnosti. Nekako se mi zdi, da tista pritrditev pregradne stene na sam strop iz knaufa in cd profile ni glih nevem kako stabilna rešitev.. Moje mnenje.. Rajši imam pritrditev na kaj bolj oprijemlivega.. in pa seveda tudi par decibelov zvočne izolativnosti pridobiš - saj veš spalnica in mladost... Smile

A potem bi tko šlo ali ne?

lp tyki
#15
Če lahko dodaš navrhu še izolacijo bi verjetno bilo OK. Na poševnini jo verjetno ne moreš dodati...

Nič bat, pritrditev na CD profil je enako močna kot na škarje Wink "par decibelov" pa ne ujameš. Ne pri navadni steni. Če bi delal 20cm steno potem ja, tako pa ne.

Zunanje stene pa obvezno oblečt v zaporo če boš dajal izolacijo not. Tudi dimnik je v bistvu zunanja stena...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"