če boš na koncu kabla dal vtičnico pelji 3x2,5mm2 (jaz bi to naredil v vsakem primeru) v nasprotnem primeru lahko komot uporabiš 3x1,5mm2.
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Špricanje fizike v osmem razredu osnovne šole se slej kot prej maščuje.
Iz tvojega pisanja sklepam, da boš vlekel iz neke centralne točke kable v obliki zvezde na štiri konce, ki so od centra različno oddaljeni. Elektrike ti ne bo primanjkovalo nikjer (zaradi različnih dolžin kablov boš sicer na njih imel različne padce napetosti, ampak te razlike ne boš niti opazil), za kabel pa naredi tako, kot ti je napisal Ericssson
lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 200
Teme: 1
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Tok po vodniku steče le takrat ko je na enem koncu priklopljena napetost (npr. 230 V), na drugem koncu pa priključiš neko breme, skozi katerega steče tok.
Če je to breme žarnica, le ta zaradi toka zasveti, če je breme likalnik - le ta zaradi toka ki steče skozi grelec - greje, če je breme človek tudi ta zasveti, ko skozenj steče tok, pa še frizura je zastonj... :mrgreen:
Skratka:
Napetost U = 230 V [Volt]
Upornost R = 140 Ohm-ov [Ohm]
---------------------------------
Tok I = ? [A] [Amper]
I = U/R
I = 230 V / 140 Ohm-ov
I = 1,6428571428571428571428571428571 A
Iz tega lahko izračunamo tudi moč porabnika in sicer:
P= U x I
P = 230 V x 1,6428571428571428571428571428571 A
P = 377,85714285714285714285714285714 VA [W] [Watt]
Malce za ponovitev!
Mobitel vedno zazvoni takrat ko imaš polhen fangel zmešanega gipsa....
Objave: 173
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Pozdravljeni
Za preprosto hišo, kjer so poleg električnega štedilnika, pralni stroj, likalnik,... in kjer od varovalke do vtičnice noben kabel ni daljši od 15m.... kakšni preseki 1,5 ali 2,5 kablov se običajno uporabljajo? Oz. koliko W lahko prenese 1,5 / 2,5mm2 kabel, če poteka kabel v enem kosu, torej ni nikjer spojen s sponko?
Hvala in lep pozdrav,
Grega
Objave: 164
Teme: 14
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
@gregech
ker imam ravno Ravnikarjevo knjigo pri sebi, ti prepišem podatke, moč si preračunaj sam po P = U x I .
Za kabel 3 x 1,5mm2 (enofazni sistem z 2 obremenjenima vodnikoma) za način polaganja nad omet ali v steno: dopustna trajna tokovna obremenitev lahko znaša pri 30st.C 19,5 A, pri 3x2,5mm2 in enakih ostalih pogojih pa 26 A.
Vzeti moraš za razred manjšo varovalko 19,5 --> 16 , 26 --> 25.
Torej moč cca. 3,5kw za 1,5mm2 in 5,5kw za 2,5mm2. Meni se zdi glede na te podatke in kaj se v praksi uporablja to malo veliko, ampak to pravi knjiga...
Za petvodni (L1, L2, L3, N, PE) pa so pri enakih pogojih dopustne trajne tokovne obremenitve manjše, 17,5 A oz. 24 A.
Ali iz tega sledi, da imamo vsi predimenzionirane napeljave?? Očitno torej z 1.5mm2 in 16A varovalko komot uporabljaš večino pečic :!: :?:
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Pečico lahko priključiš tudi na 0,5 mm2 dvožilni kabel, pa bo grela. Grel pa bo tudi kabel.
Primer
S=0,5 mm2
dolžina kabla = 10m
Pečica 2,4 kW (za lažje računanje)
Napetost 240V
sp.up. za baker = 0.0168 [ohm.mm2/m]
V grobem bo skozi tvoj kabel teklo 10A toka. Za lažjo predstavo: tok teče po enem vodniku v pečico, po drugem pa nazaj.
Tok skozi vodnik:
I=P / U -> I=10A
Upornost vodnika
R=sp.up. * L / S --> 0.0168 * 20 / 0.5 = 0,672 ohm
Padec napetosti na vodniku
U=I*R -> 10 * 0.672 = 6.7V
Moč na vodniku, ki gre v toploto:
P=I * U -> 10 * 6,7 = 67 W
(za 1.5 mm2 vodnik enake dolžine pa je moč tretjino prejšnje - t.j. cca 22 W)
Za primerjavo - moj mali 30W spajkalnik je popolnoma dovolj za spajkanje po tiskanih vezjih
Lahko bi sicer še malo bolj zakomplicirali in upoštevali spremembo upornosti zaradi povišanja temperature, spremembo moči pečice zaradi padca napetosti na vodniku....
lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 203
Teme: 6
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
Super tole napisano od vseh! Če želimo, napeljavo za svetila je 1,5mm2 presek vodnika za vtičnice pa 2,5mm2. Res je, da v tabelah piše, da 1,5mm2 kabel lahko obremenimo z 3500W ter 2,5mm2 kabel z 5500W. Varovalke pri 1,5mm2 do 16A in pri 2,5mm2 do 25A. Da pa ne pozabimo, obremenitev vseh treh faz lepo enakomerno (obremeniti) porazdeliti!
No mene bolj zanima, kakšne tipe inštalacijski odklopnikov se vgrajuje po PSu?
Najbolj kateri razred (izklopna karakteristika)B,C?
Ter nazivna kratkostična napetost 6,10?
Ter če se ne motim, sedaj vgrajujejo FID stikalo 30mA v glavni razdelilec za celo stanovanje?
Hvala za odgovore
LpR
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Se mi zdi, da je za laika najlažje, če se naredi takole:
>1000W, 2,5 mm2
<1000W, 1,5 mm2
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 164
Teme: 14
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
@nebomgabiksal
Poleg tega pa še (po knjigi):
stalni porabniki moči >2kw --> na svojo varovalko.
Objave: 164
Teme: 14
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Glede na to, da je govora o presekih, sem se spomnil še nekaj, kar piše v knjigi in je nekoliko v nasprotju z večino mnenj tu gori (vsaj kar sem imel priložnost prebrat forum):
-za razred manjši presek vodnika (dimenzije, ki se uporabljajo v gospodinjstvih) brez problema priklopiš na za razred večji presek vodnika, ČE je dolžina tanjšega vodnika 3m ali manj.
Se pravi; za kakšno dodatno luč kje v hodniku ali kaj podobnega, kar povlečeš iz obstoječe doze, ne rabiš dajat med vodnika različnih presekov nobene "varovalke" (če nimaš vodnika daljšega od 3m).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Morda to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://myelectrical.com/tools/cable-sizing-calculator">http://myelectrical.com/tools/cable-sizing-calculator</a><!-- m -->