Citat:- navaden termopan brez plina 4-16-4 ( U=2,7W/m2K)
Zdaj sem pa malo zmeden, kaj imam v računu narobe. Izračunam U = 3,26 W/m2K. Morda me bo kdo kontroliral in korigiral.
- Iz prostora na 1. steklo. Temperatura od 20 na 12,5 stopinj C. Prestop alfa = 8, 60 W/m2. Žarčenje, epsilon 0,94 dvakrat, jemljem dve veliki vzporedni površini, 38 W/m2.
- Med stekloma 16 mm. Temperatura 12,5 in -6,4 stopinj C. Dvakrat prestop alfa = 6 in prevod lambda = 0,023, 19 W/m2. Žarčenje epsilon 0,94 dvakrat, 79 W/m2.
- od zunanjega stekla na okolje. Temperatura -6,4 in -10 stopinj C. Prestop alfa = 23, 84 W/m2. Žarčenje epsilon 0,94 dvakrat, 14 W/m2.
Skupni toplotni tok je v vseh treh slučajih 98 W/m2 pri temperaturni razliki 30 stopinj, kar daje U = 3,26 W/m2K.
Pa še prošnja, če ima kdo verodostojen podatek toplotne prevodnosti za argon in kripton. Jaz ga imam v priročniku z roko pripisanega( ne vem, kdaj in po katerem viru sem pripisal), nisem siguren, če je točen.