Tisti, ki mi na searchu najde odgovor, pa mu častim pir, prisežem.
Za kaj gre?
Danes mi je Vincent v eni od sorodnih tem nakazal formulo toplotnih izgub hiše. Jeiiiii, končno bom lahko izračunal to misterijo!
Ampak, ko se retard loti takšnega računanja..........
Zapregel sem Novacadov program za pomoč toplotnih prevodnosti. Z blokom, pisalom in kalkulatorjem sem premeril in preračunal kvadrature vsega, kar meji na karkoli. In potem računal in računal. Rezultat? Strel v glavo.....
Predno se kdo vtakne v to, da če nimam kaj bolj pametnega za počet, naj povem, da je retardiranost moj hobi. Torej......prvo meritve.
24 m2 oken, vključno dvoja vhodna vrata....................1,1W/m2k
38 m2 kleti proti zemlji, beton 30 cm, 5 cm stirodur......0,6W/m2k
120 m2 fasada, odšteta okna in vrata, 2 cm ometi, 30 cm porotherm, 18 cm stiropor...0,185W/m2k
80 m2 tla proti temeljem, 6 cm tlaki, 8 cm stiropor, 10 cm beton......0,4W/m2K
80 m2 mansardna tla, 16 cm beton, 6 cm stiropor......0,55W/m2k
Povprečna zunanja temperatura za december -1,0 °C, povprečna poraba 34 kWh/dan.
Za tla kleti proti temeljem sem vzel temperaturo 7 stopinj, za stene proti zemlji pa 10 stopinj. Notranja temperatura 21,5 stopinj.
okna z vrati........14,3 kW
klet proti zemlji.....6,3 kW
fasada.................12 kW
tla proti temeljem..11,2 kW
mansardna tla.......24 kW
Če malce zaokrožim, pristanem pri 70 kW toplote/dan. Prištejem še 12 kW za SV. Torej skupno 82 kW na dan.
Ker vem, da je TČ v decembru porabila povprečno 34 kWh elektrike na dan, s tem podatkom dobim COP 2,5 (!!!).
COP 2,5 pri A-1/W30????
A je kdo tako dober, pa mi razloži kje je keč??
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Po moje nisi prav daleč od realnega:
- ker nisi upošteval izgub, do katerih pride, ko odpreš vhodna vrata (negativno)
- ker si za dejstvo vzel povprečno zunanjo temperaturo, vendar nisi upošteval vetra (negativno)
- ker nisi upošteval, da je nad mansardo streha in temperatura pod streho ni -1 ampak kar nekaj stopinj več (pozitivno)
- ker nisi upošteval, da ti toploto dodajo tudi hladilnik, štedilnik, osebje (pozitivno)
- ker nisi upošteval, da je COP lahko zares tudi le 2,5 (ker so ti pri nakupu zagotavljali, da je vsaj 5)
Jaz sem podobno nekoč želel poračunati pri meni, pa sem prišel do enakih rezultatov kot ti. Tam nekje.....
lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
Verjetno je vsa zadeva malce bolj kompleksna in moras se par stvari upostevati. Najprej mi pride na misel pečica s katero si včasih dogreval in si v splatniku sam ugotovil da je bila tiste dni poraba TČ manjša.
Tudi drugi el. porabniki kot luči, TV, aparati grejejo hišo dodatno in s tem manjšajo potrebno energijo, ki jo mora proizvesti TČ, pa nenazadnje tudi prebivalci hiše jo malce grejejo. Vse to je razlika v primerjavi z nekim ogrevanim objekotom, kjer npr.še nihče ne prebiva.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Res je. V bistvu se zavedam tega, zato me še bolj skrbi.
Namreč, ni mi poznan prirastek toplote (luči, osebe v prostorih, štedilnik, kuhanje na plin) in posreden odliv toplote (kriva vhodna vrata, provizorično zaprto stopnišče proti neogrevani mansardi, cirka 18 metrov ne izdelanih špalet.....).
Gradbena fizika mi kaže, da je posrednega odjema mnogo več, govorimo o 20%!
Je pa tudi res, da v zgornjih izračunih ni upoštevan hodnik na mansardo, kjer 20 cm modularc meji na eni strani na notranjih 21,5 stopinj in na drugi strani mansardnih cca 3 stopinje. Gre za približno 8 m2. Torej dodatne 3,5 kW.
Skupaj torej zdaj 85 kW.
Huh.....vertikalni odjemi!!!! Te pa ni variante da izračunam. Namreč, pozabil sem na vse zidove v pritličju, ki prevajajo toploto na plato mansarde in potem neposredno na stene v neizoliranem podstrešju. Na mansardi so namreč s 6 cm stiroporja izolirana le tla, stene pa seveda preko plate "sesajo" toploto iz pritličja. V bistvu je zdaj čisto vsaka stena v mansardi toplotni most napram pritličju.
Ok, to me že bolj pomirja. Nisem si znal predstavljati prav razmerja med izgubami in doprinosi toplote. Stalno sem imel v mislih le tisti nesrečni štedilnik na drva, kar bi pomeni, da je COP še slabši! Pa bodo očitno posredne izgube, ki jih ne zajema zgornja gradbena fizika mnogo večje kot pa pridobljena toplota, ki prav tako ni zajeta v izračunih.
V tem primeru se računica izide. Med gradbeno fiziko in dejanskim odčitkom na števcu, ter upoštevanjem COPa okoli 3,0 je razlike okoli 6 kWh (18kW).
Za foro sem vzel povprečno letno temperaturo našega okoliša in povprečen COP 3, ter dodal zgornjih 20% izgub, ki jih gradbena fizika ne upošteva. Po njej tako dobim letno porabo 6000 kW, za teh sedanjih 160 m2 to pomeni 40 kW/m2......
......in sem si rekel: Ja veš de......:-)....bi bilo pa fino, ja.
Bom raje nehal z računanjem, ker bom na koncu ugotovil, da imamo perpetum mobile v hiši.
Ampak frapirajo pa izgube proti neogrevanemu podstrešju, ki vsak dan znašajo 20 kW, oziroma skoraj 7 kWh :? Kljub stiroporju. Pa tu sploh niso zajete stene......
Mi kdo pogleda toplotno prevodnost 16 cm AB plošče, marka 300? da si zračunam, kakšni odlivi bi bili brez stiroporja. Predvidevam, da je garant preko 1,5-2,0 W/m2k........
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
1
Eden od ponudnikov tč mi je za svoj sistem, ki ga ponuja, izračunal letno grelno število 2,6.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Pri povprečni letni temperaturi 11 stopinj?
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideachampionsunichr("46")com/weblogs/strange-albert-einsteinunichr("46")jpg[/img]
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Presenetila me je točnost naših matematičnih poizkusov :lol:
Ajd, 500kilowatov razlike....to je pri številki 6000 skoraj zanemarljivo. In ja, všečno je to, da je poraba celo manjša od tiste, ki smo jo naračunali in enostavno nisem verjel vanjo. Imamo cca 40-60 razmerje med VT in MT, kar pomeni, da smo naredili letnega računa 550 evrov (!!).
Zdaj, mogoče komu ni jasna moja navdušenost..........550 evrov, ljudje božji!!
Če še vedno ni jasna ta navdušenost, kratka (4 strani A4) zgodba.........
Sedi nas mnogo velika klapa v lokalnem bifeju, sredi poletja, žulimo pivo in debata nanese na naše bajte. Mi smo šele mesec dni v vasi, bajta še čisto gola, enostavno nimam kaj za povedati.
Normalno, po moško užgemo s pestjo po mizi, ko nekdo omeni državo in drago nafto. Da kakšna jeba bo zopet filati cisterne in posojila gor posojila dol.........."Koliko boste pa vi pokurli župce Berghaus, ko ste še brez fasade?"
"Eeeee..........nič. Nimamo kurilca".
"??????..........Drva?"
Ja veš de.......
"Toplotna črpalka".
"Kdo?"
"Maaa....dooh......elektrika.....pa fasada novembra"
"Elektrika?????......Ahahahahhahhahhahha*kreh*heh ahahhahahhahhah.............."
Koji klinac?
Seveda so mi takoj razložili, da moram pričakovati mesečne račune med 400-500 evri in da naj ne bom debil in naj takoj vržem v bajto peč na drva in si zrihtam enih 20 kubikov drv.
Skregal smo se, ampak res počli do nezavesti. Jaz jim trdim, da bomo letno zapravili med 1000 in 1200 evri, oni se spet režijo. Da bom videl na koncu zime.
Minila je ta zima, poleti smo zopet posedali okoli bajt s pivaki v rokah in prišel je tudi tisti dan, ko je nekdo vprašal. Čeprav so na tej točki že slišali neke informacije, a jim ni dalo miru.
Povem številke, da bo letna poraba ogrevanja s sanitarno vred pod 700 evri..........ne verjamejo. Pokažem račune......ne, ne, to so zajebal. Počaki, da bo poračun. Razložim, da mesečno javljam porabo, da nimam pavšala.......ne, potem gre sigurno za pomoto.....
Zdaj jim ne upam povedati, da bo porabe 550 evrov, brez kakršnegakoli šparanja, celo pretoplo je.......ma vesel sem, ne znam povedati kako. V garsonjeri, na 25 kvadratih so nam računali vsak mesec 75 evrov ogrevanja, pozimi in poleti.......