gregech Napisal:Tvoja hiša je montažna, zidovi imajo neznatno akumulacijo energije. Poleti boš lahko že z malo daljšim kuhanjem fižola dvignil temperaturo v kuhinji-jedilnici za nekaj stopinj. Skratka tvoja hiša je dobro izolirana in potrebuje minimalne energijske vložke, da se temperatura v njej spremeni. Pozimi ti bo to všeč, ker se bo hitro segrelo, poleti pa ne, ker so bo še hitreje pregrelo. Če bi bila tvoja hiša masivna s porabo nad 7l bi še verjel, da lahko problem rešiš z notranjimi senčili, v tvojem primeru sem pa precej skeptičen. Neglede na to, kakšno notranje senčilo boš imel, ti bo poleti sonce tvoj 3-slojni termopan segrelo vsaj na 40°..... tako segretih površin pa verjetno nimaš malo... Alu folije in podobne reči odbijajo svetlobo, ampak okno - steklo bo zaradi tega odboja kvečjemu še bolj toplo.
Lahko najdeš mogoče rešitev s kakšno pergolo, nadstreškom,....zasaditvijo?
Kako imaš pa v PHPPju obdelano poglavje "senčenje" in "poletno pregrevanje"? Če v PHPPju nimaš definiranega senčenja, lahko v "pregrevanju" vidiš kje si, predvsem pa to, ali boš s talnim podhlajevanjem lahko učinkovito hladil.
Sem pa razmišljal še: Če imaš talno podhlajevanje, potem je mogoče smiselno čim več sončne svetlobe "poslati" na tla in jo potem preko talnega odvesti iz objekta. Upam samo, da nimaš parketa... ker potem boš s talnim bolj švoh hladil.
OK, situacija, kot si jo opisal, se sliši precej slaba. Dejansko je takole: v kuhinji + jedilnici (JV troslojna okna) imam 4 okna, v dnevni sobi (JZ) drsna vrata za verando + enako veliko steklo, poleg tega pa še eno okno (enako na JZ strani). Površin na JZ strani torej ni zelo veliko, res pa jih je večina v enem prostoru (kuhinja + jedilnica + dnevna soba). Ta je edini, ki bi lahko torej bil problematičen (mansarda ima 2x okno in 2x vrata na JV in 2 strešni okni z zunanjim senčilom na JZ).
PHPP ne znam interpretirati, razen par podatkov (strokovna nemščina mi ni najmočnejša stran). Pod Verschattung (senčenje) vidim rezultat (Ergebnis oz. Uebertemperaturhaufigkeit) 13,6%, karkoli že to pomeni. Abminderungsfaktor za posamezna okna pa znaša od 40-67%. Po pravici povedano se ne spomnim, ali je bilo senčenje v PHPP izračunano na podlagi rolet, ki so bile prvotno predmet pogodbe ali ne (naknadno smo jih vrgli ven zaradi cene in tega, ker Marles ni zagotavljal zrakotesnosti), tako da morda te številke niti niso povsem točne. Poletnega pregrevanja v PHPP ob najboljši volji ne najdem. Datoteke pa niti komprimirane ne morem prenesti (1 MB, omejitev velikosti pa je 250 kB).
Nad talnim gretjem imam dvoslojni bambusov parket. Pravzaprav sem se pogovarjal s par različnimi ljudmi iz različnih strok (parketarji, strojniki, vzdrževalec rekuperatorja) in nihče ni izpostavil, da bi bilo pasivno hlajenje preko parketa lahko problematično (problem naj bi bil le v predebelem, troslojnem, parketu). Delno lahko sicer rešujem zadevo tudi z rekuperacijo v poletnem režimu dela, vendar se samo z njo nikakor ne bom mogel hladiti, to mi je zagotovil že zastopnik za rekuperator.
Sicer menim, da pri ca. 13,2 m2 steklenih površin, ki jih gleda na JV in JZ (od tega jih večina gleda proti JV, ne JZ; preostalih 7,41 m2 gleda na SV in SZ) in 185 m2 hlajenja tal in uporabi npr. dobrih rolojev (+ rekuperator) ne bi smel imeti problemov z vročino, vendar vseeno ne bi rad investiral v napačne rešitve. Kakšna zunanja pergola pa bi dejansko lahko bila zelo dobra rešitev, saj bi jo postavil nad izhodom na verando, pokril pa bi 3/4 JZ steklenih površin.
Da pa ne bi povsem narobe razumel - hiša je bila po Marlesovem izračunu NEH (25 kW), po izračunu na Ekoskladu pa PH (20 kW) za leto 2008 (za leto 2008 je PH pod 15 KW). Hiša nima tako zelo veliko steklenih površin, kot je to značilno za PH, še največ jih je v osrednjem dnevnem prostoru, drugje pa so zmerne velikosti. Okna so vsa PVC v beli barvi razen strešnih.
Glede na te podatke še vedno meniš, da bi lahko bilo hlajenje resen problem?