Poigravam se z idejo pa predelam invertersko klimo v toplotno črpalko voda- voda.
In sicer zaradi tega ker opažam da so toplotne črpalke jako precenjene in imajo praviloma tudi nižji COP kot klime.
Ideja je da izvedem predelavo z minimalnim posegom v samo klimo. Notranjo in zunanjo enoto bi montiral skupaj v kleti in toplotna izmenjevalnika obeh potopil v posodi z vodod. Ločeni seveda. Ventilatorje ostranim in namesto njih priključim črpalki ki poganjata vodod skozi izmenjevalnik.
Torej.
Dobra, slaba ideja?
Kakšne pripombe in nasveti?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
tkosenedela Napisal:Poigravam se z idejo pa predelam invertersko klimo v toplotno črpalko voda- voda.
In sicer zaradi tega ker opažam da so toplotne črpalke jako precenjene in imajo praviloma tudi nižji COP kot klime.
Ideja je da izvedem predelavo z minimalnim posegom v samo klimo. Notranjo in zunanjo enoto bi montiral skupaj v kleti in toplotna izmenjevalnika obeh potopil v posodi z vodod. Ločeni seveda. Ventilatorje ostranim in namesto njih priključim črpalki ki poganjata vodod skozi izmenjevalnik.
Torej.
Dobra, slaba ideja?
Kakšne pripombe in nasveti?

Nažalost zelo slaba ideja, sicer pa poskusi pa boš videl, da bi blo bolš, če bi spal ta čas.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
sassapo
:-)
Mogoče kak zato ker ... ??? AL pa sploh kak argument?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
tkosenedela Napisal:sassapo
:-)
Mogoče kak zato ker ... ??? AL pa sploh kak argument?
Če malce pobrskaš po starih postih in postih na strojništvu. com, boš kaj kmalu ugotovil, da zadeva ne more "špilat"
Kupi 2 protitočna ploščna izmenjevalnika pa bo delal tako kot mora
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Predelal sem klimo (inverter) v TČ pa me zanima ali je kakšen problem če "preveč" ohladim plin iz izmenjevalca. To je na okoli 25 stopinj.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Kako pa veš da si ohladil plin preveč? Si meril temperature in kakšen je ekspanzijski ventil, če sploh je?
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Če kdo rabi eno staro on-off Mitsubishi klimo (crknil kompresor) za se malo poigrat naj mi sporoči. Jutri bo morda na voljo.
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Tudi jaz ti svetujem, da s tem ne izgubljaš časa, bolje, da ta čas res spiš, kod, da se ukvarjaš s tem, ker stvari niso tako enostavne. Osebno sem tudi razmišljal o tem in ko sem stvari natančno raziskal, sem ugotovil, da je bolje kupiti preizkušeno napravo.
Ne odkrivaj tople vode, to so storili že drugi....
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Tlakov nisem meril, temperature pa so znane.
Vezava je taka da je prvi vodni zmenjevalec nato notranja enota.
Izhod kompresorja oz. vhod vodnega izmenjevalca se giblje okoli 55
Vhod v notranjo enoto je odvisen od temperature vode v izmenjevalcu. Od 25 pa naprej.
Izhod iz notranje enote 22 do 30, odvisno koliko pride iz izmenjevalca.
Temperaturnih senzorjev nisem premikal in so tam kjer so tovarniško.
Če izklopim izmenjevalec so pa temperature 60 in povratek 35, in se inverter nekako umiri nekje na 60%. Predvidevam, da bom moral regulirat temparaturo v izmenjevalcu z pretokom in jo držat nekje na 35 stopinjah
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Vprašanje je kako je rešena ekspanzija upajmo, da ni z kapilaro, če je ne bo delovalo!
Hladivo ste dodali, ker tega je najverjetneje premalo in od tukaj bi lahko izvirale težave.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
vse inverterske klimatske naprave imajo elektronski expanzijski ventil in precej solidno krmilje. Idealna temperatura kondenzacije in hkrati največji možni izkoristek je 35°C. Nad to temperaturo se izkoristek zmanjšuje, pod pa ni zdravo za kompresor, termodinamični proces se ne zaključi, posledično ostaja kompresor brez mazanja, kar pomeni :?
ps. zato se klima čudno obnaša
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Plina je dovolj. Na začetku ko sem klimo dobil je bila pol prazna in je imela iste simtome delovanja. Nato sem dal svežo celotno količino plina in isto. Tako, da bo verjeto res držalo da je idealna temperatura kondenzacije okoli 35 stopinj.
Ima pa kitajc verjetno res dobro elektroniko ker se enoti pogovarjata po dveh žicah.
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Plin zagotovo ni problem... V izmenjevalec ga ne gre omembe vredno, važno je, ko imaš debelejše ali dalje cevi (vedno se upošteva tekočo fazo - majšo cev, ker plin takoj zapolni volumen).
Sapo, tudi inverteji imajo kapilaro in tudi obratno, On/off obstajajo z elektonskim ekspanzijskim. Mislim da so cenejši panasoniki še vedno z kalpilaro.
Prvo odšraufaj prvo stran zunanje enote stran in poglej ali ima ekspanzijski ventil ali kapilaro !
Če je kapilara bi bilo potrebna prdelava z termoekspanzijskem ventilom, sicer bo bolj ubogo...
če je kitajček je skoraj gotovo to...
l.p. Jože