Živjo,
Imamo centralno na olje v starejši hiši, ki jo delno renoviramo. Do pred dvemi tedni je vse super delalo. Ogrevali smo štiri nadstropja, brez problemov. Inštalacija je mešanica baker / železo.
Pred dvemi tedni smo cevi za zgornji dve nadstropji odrezali, ker bosta dobili novo inštalacijo. Cevi v 1. nadstropju so zavarili in napolnili z vodo (inšalater je trdil, da ne potrebujemo odzračevalnikov na koncih cevi - zdaj obžalujem, da ga nisem pritisnil, da jih spet inštalira). Po novem ogrevamo samo klet in pritličje s tem sistemom.
Od spremembe naprej se v sistemu neprestano nabira zrak. Nekaj se ga nabere v najvišjem radiatorju, kar pa je najbolj zoprno je to, da se ga nekaj nabere med mešalnim ventilom in črpalko oziroma v črpalki. Črpalka se napolni z zrakom praktično vsako noč in potem zjutraj ne porine vode okrog po sistemu dokler je ne prezračim. To se ni prej nikoli dogajalo. Pritiska v sistemu je bilo na začetku čez 1,5 bar, v 14 dneh je padel pod 1 bar (višinska razlika je cca 3-4m).
Vprašanja:
1. odkod zdaj zrak v sistemu, če ga prej nikoli ni bilo in nikoli nismo imeli težav s padanjem pritiska v ceveh (človek bi rekel, da zrak ne bo šel noter, dokler ne bo notranji tlak manjši od zunanjega in voda odteče)
2. zakaj se zrak ustavi v črpalki
3. jasno - kaj narediti, da saniramo situacijo
Hvala,
Klaus
Objave: 37
Teme: 10
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
0
Spraznili smo sistem, montirali odzračevalne posodice, napolnili sistem (tudi ročno odzračili vse radiatorje predno smo pognali črpalko) in naslednje jutro je bila črpalka, ki je v kleti, spet polna zraka in ni porivala vode... Prav sliši se mehurčke okrog črpalke in mešalnega ventila, ko odzračim črpalko. Ni mi jasno zakaj se zrak zadržuje v kleti. Črpalka in mešalni ventil sta montirana na navpični cevi. Fizika pravi, da bi zrak moral iti gor sam od sebe.
klaus
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Kaj pa odzračevalni lončki na najvišjih radiatorjih? Ali so to že odzračevalne posodice kot si omenil?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Zrak se v CK pojavi zaradi dveh stvari:
- v vodi s katero ste napolnili centralno je raztopljen plin, ta se bo cca 1 leto izločal. Nebi smelo povzročat prevelikih problemov. To se bi opazlo na najvišji točki sistema. Potrebno na tistem mestu odzračit. Če So radiatorji višji od razvoda je to najbolje naredit na radiatorju.
- prenizek tlak v sistemu v hladnem stanju. Na najvišji točki se pojavi podtlak in zajame zrak. Tu je potrebno pravilno napolnit sitem in raztezno posodo. V praznem bi morala imet cca 1,5 bara. Ck dopolnite na 2 bara. v kolikor imate res 4 etaže!
Zrak v črpalki boste odpravili tako da odstranite ali ročno odprete nepovratno loputo. (če je integrirana v "diviconu") Zrak se pojavi v črpalki glej 1 točko. Po kašnem mescu se bo samo razplinilo. Začasno pa napravite opisano :wink:
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Preveri tlak ter "antigravitacijski" ventil nad črpalko. Če ima možnost ročnega krmiljenja ga malenkost odpri, da bo zrak šel mimo njega do odzračevalnih lončkov. Nabira pa se zato, kot so že napisali, ker je raztopljen v vodi in se bo nekaj časa izločal. Največ se ga izloči v peči, ko je vroča in če črpalka ne deluje, obtiči v njej. Sicer sem že razmišljal v tej smeri, pa tega nismo izvedli - en lonček, ki itak ni drag, bi lahko bil montiran takoj na izstopu iz peči in bi večino tega zraka izpustil.
Glede na opisan problem bi rekel da je peč na olje ali drva, sobni termostat pa vklaplja ali izklaplja črpalko. Ko črpalka ne obratuje, se v njej nabere toliko zraka, da ne požene več zadeve naprej.
LP,
Samojed
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Očitno nepovratnega ventila niste odprli :wink: . Obstajajo pa tudi črpalke z izločevalniki zraka, žal so težje dobavljive in cca 100% dražje.
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Se bom priklopil na tole temo, ker imam podobne težave. Odkar smo montirali termostatske ventile (kar je seveda vključevalo praznjenje in polnjenje sistema), temperatura dvižnega voda niha med 40 in 65 stopinj. Včeraj pa se je prvič zgodilo, da so bili radiatorji dlje časa zgolj mlačni in se je hiša preveč ohladila.
Prilagam sliko kurilnice. Zdaj sem odzračil vse radiatorje (zrak je bil edino v kopalniški lojtri) in malo odpiral in zapiral razne ventile v kurilnici, pa je bolje, ampak še vedno dvižni vod niha za 10 in več stopinj.
Vprašanja:
1. Mislite, da je tudi pri meni problem zrak v pumpi?
2. Kako se odzrači pumpo? Se odvije tisti velik srebrni vijak na njej?
3. Je nepovratni ventil pri meni tista mala črna reč nad pumpo? Na njej piše "gravite".
4. Kakšna je sploh funkcija nepovratnega ventila in kaj pomeni, če je "odprt" in kaj "zaprt"?
5. Probal sem tudi izklopit pumpo in odpret ventil na njej vzporedni cevi, da bi sistem delal na gravitacijo. To je sicer dvignilo temperaturo, a je bil pretok premajhen in so bili radiatorji vroči le čisto na vrhu. Je to normalno ali bi moralo tudi na gravitacijo v redu delat?
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Končno znam povedat, kaj se dogaja: ko gorilec dela, je dvižni vod vroč, gre tudi do 80 stopinj. Kakor hitro pa gorilec ugasne, se začne ohlajati cev, ki vodi od kotla v štiripotni mešalni ventil, posledično pa se ohlaja tudi dvižni vod. Slednji se lahko ohladi vse tja do 40 stopinj, čeprav temperatura samega kotla ne pade pod 75!? Izgleda torej, kot da voda ne kroži dobro skozi kotel.
Vprašanje: a je v kotlu še ena črpalka (ki je morda crknila)? Če ne, imam najverjetneje zrak v kotlu - kako ga odpraviti? Radiatorje in črpalko odznačujem, ampak ven teče le voda.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Možno je. Ne vem kakšen kotel imaš, moj ima pod pokrovom in izolacijo na vrhu odzračevalni ventil, tak kot je na radiatorjih.
LP,
Samojed