8.12.2010 ob 12:25
Pozdrav,
da malo razložim kaj me žuli...Imam kotel ATMOS DC25S, zalogovnik 1000l, TČ z bojlerjem 300l, ter talno po celotni hiši.
Sicer še nisem vseljen ampak kurim sedaj vsak dan (notranja dela) in imam problem ker se mi tempratura kotla/vode nikakor noče dvigniti nad 70C in s tem posledično se drva "kuhajo" - popolnoma suha morda res niso.
Za pečjo imam nameščem Laddomat za zaščito peči in (verjetno) za polnjenje zalogovnika, potem je regulacija z mešalnim ventilom za dvižni vod talnega, ter ena obtočna za bojler.
Bojler sem imel sicer izklopljen na regulaciji, včeraj pa sem ga ročno vklopil in je segrel vodo iz 27C na 55C v 15minutah, zanimivo pa še to da ko je začela delovati ta obtočna črpalka je temp.peči takoj začela naraščati in dosegla 86C,voda pa 80C (ali pa obratno he he) in tudi drva v peči so normalna gorela, skratka tako kot si domišljam da bi moralo biti.
Takoj (no v 5 minutah) ko sem izklopil ogrevanje sanitarne vode in s tem črpalko (R5) je temperatura kotlapadla nazaj na 63C,vode pa na 59C.
Pa še to : medtem ko je delovala črpalka bojlerja sta bili in zgornja cev v zalogovnik in spodnja ven vroči (zgoraj je bilo na manometru 70+C,spodaj pa 35C).
Klical sem centralarja ki mi je rekel da na začetku poizkuša segreti zalogovnik in ker od tam nazaj prihaja hladna voda in se meša peč pač ne doseže željene temperature.
Jaz mislim da je nekje nekaj narobe zvezano ali pa celo Laddomat narobe nastavljen..
Lahko potegnete kakšne zaključke iz zgoraj napisanega ker mi ni da bi pokuril 2x več drv za enak učinek (oz. še več)
hvala za vsa priporočila (pa nisem ravno domač na tem področju,tako da mi prizanesite) - če bo potrebno bom dodal tudi kakšno sliko kotlovnice oz.vezave
lp
Jolly
da malo razložim kaj me žuli...Imam kotel ATMOS DC25S, zalogovnik 1000l, TČ z bojlerjem 300l, ter talno po celotni hiši.
Sicer še nisem vseljen ampak kurim sedaj vsak dan (notranja dela) in imam problem ker se mi tempratura kotla/vode nikakor noče dvigniti nad 70C in s tem posledično se drva "kuhajo" - popolnoma suha morda res niso.
Za pečjo imam nameščem Laddomat za zaščito peči in (verjetno) za polnjenje zalogovnika, potem je regulacija z mešalnim ventilom za dvižni vod talnega, ter ena obtočna za bojler.
Bojler sem imel sicer izklopljen na regulaciji, včeraj pa sem ga ročno vklopil in je segrel vodo iz 27C na 55C v 15minutah, zanimivo pa še to da ko je začela delovati ta obtočna črpalka je temp.peči takoj začela naraščati in dosegla 86C,voda pa 80C (ali pa obratno he he) in tudi drva v peči so normalna gorela, skratka tako kot si domišljam da bi moralo biti.
Takoj (no v 5 minutah) ko sem izklopil ogrevanje sanitarne vode in s tem črpalko (R5) je temperatura kotlapadla nazaj na 63C,vode pa na 59C.
Pa še to : medtem ko je delovala črpalka bojlerja sta bili in zgornja cev v zalogovnik in spodnja ven vroči (zgoraj je bilo na manometru 70+C,spodaj pa 35C).
Klical sem centralarja ki mi je rekel da na začetku poizkuša segreti zalogovnik in ker od tam nazaj prihaja hladna voda in se meša peč pač ne doseže željene temperature.
Jaz mislim da je nekje nekaj narobe zvezano ali pa celo Laddomat narobe nastavljen..
Lahko potegnete kakšne zaključke iz zgoraj napisanega ker mi ni da bi pokuril 2x več drv za enak učinek (oz. še več)
hvala za vsa priporočila (pa nisem ravno domač na tem področju,tako da mi prizanesite) - če bo potrebno bom dodal tudi kakšno sliko kotlovnice oz.vezave
lp
Jolly

)
)... Če se je pa noter slučajno nabral katran je pa sploh slabo za atmose. Potem pa, če je notri pretiran saj, pravilno nastavit oba zraka, najprej s šublerjem na tovarniške vrednosti, potem pa po 0,25 mm malo zapirat ali odpirat dokler ne dobimo pravega plamena. Če se ne motim model S nima motornih belimo pogonov ker tudi nima lambde in bo treba ročno to uredit.