PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave kabel 4x1,5mm2 prebijanje?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
torej hotem sem instalirat menjalna stikala (dvojno stikalo) in sem zaradi lepse instalacije kupil 10m nym 4x1,5mm2 kabel.

Ko sem testno poveztal stikalo in kabel, ki vodi do drugega stikala sem za vsak slucaj sel preveriti s fazntriferom ali mi se ok prekinja napetost po zici (aktivni bo morali biti 2 od 4-ih). Zacudilo me je, da imam na vseh 4 zicah tok.

Sem mislil, ok mogoce je defektno stikalo al pa sem celo jaz kaj narobe zvezal, zato sem odklopil preostale 3 zice in pustil samo eno. Rezultat je se vedno isto - fazentrifer mi na vseh zicah sveti, ceprav je dejansko na vir elektrike priklopljena samo ena zila.

je to mogoce normalna situacija (pac prebijanje/"sum") ali pa je komu kaj vec jasno zakaj bi se lahko to dogajalo?

ps: imam 2 kabla nym 4x1,5mm2 in je pri obeh identicna situacija - nisem pa imel zraven merilca, da bi videl kaki je sploh output
#2
odklopi vso napajanje iz kabla in z unimerom izmeri upornost med posameznimi žicami. Potem boš videl ali je prišlo do poškodbe kabla pri vgradnji.
#3
jutri bom probal malo meritve naredit

kabel pa se pri vgradnji ni mogel poskodovat, saj se gre tukaj za novogradnjo v mansardi, kjer je kabel samo postavljen noter in se se ni nic zapiralo
#4
Preizkuševalec sicer nekaj pokaže, ampak to ni kratkostično povezano, priklopi porabnik in boš videl, da gre za neke vrste prisluh.
#5
Citat:da gre za neke vrste prisluh.
Ta prisluh se imenuje inducirana napetost v vzporedni žici.
Nimam časa - sem v penziji!
#6
torej da povem epilog te zgodbe. Dejansko je slo samo za prisluhe, preizkusevalec je sicer svetil, vendar ni blo nobenega toka v zilah.

Sem danes vse skupaj zvezal in se luci prizigajo tak kot treba

hvala vsem!
#7
Temu se reče indukcija, a si poskusil s porabnikom(zarnico)?
To je v dosti priomerih čisto normalno, tko da nč bat...
#8
poklič električarja ,vse kar praviš je normalno ,samo zvezati je treba znat
#9
andrej45 Napisal:poklič električarja ,vse kar praviš je normalno ,samo zvezati je treba znat

hvala na komentarju - zvezano je ze, dela tudi tako kot more
menjalno stikalo pa res ni nek problem :roll:
#10
Žerjavar Napisal:Ta prisluh se imenuje inducirana napetost v vzporedni žici.
vencel Napisal:Temu se reče indukcija, a si poskusil s porabnikom(zarnico)?
Tu se ne gre za indukcijo, saj brez toka oz. porabnika je ne more biti. Tu je problem kapacitivne povezave med vodniki, ki je nekje med 10 in 15 nF na 100 m kabla, kar je dovolj, da fazntrifar sveti.
Iskanje po temi