PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Centralna - zrak v črpalki

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živjo,

Imamo centralno na olje v starejši hiši, ki jo delno renoviramo. Do pred dvemi tedni je vse super delalo. Ogrevali smo štiri nadstropja, brez problemov. Inštalacija je mešanica baker / železo.

Pred dvemi tedni smo cevi za zgornji dve nadstropji odrezali, ker bosta dobili novo inštalacijo. Cevi v 1. nadstropju so zavarili in napolnili z vodo (inšalater je trdil, da ne potrebujemo odzračevalnikov na koncih cevi - zdaj obžalujem, da ga nisem pritisnil, da jih spet inštalira). Po novem ogrevamo samo klet in pritličje s tem sistemom.

Od spremembe naprej se v sistemu neprestano nabira zrak. Nekaj se ga nabere v najvišjem radiatorju, kar pa je najbolj zoprno je to, da se ga nekaj nabere med mešalnim ventilom in črpalko oziroma v črpalki. Črpalka se napolni z zrakom praktično vsako noč in potem zjutraj ne porine vode okrog po sistemu dokler je ne prezračim. To se ni prej nikoli dogajalo. Pritiska v sistemu je bilo na začetku čez 1,5 bar, v 14 dneh je padel pod 1 bar (višinska razlika je cca 3-4m).

Vprašanja:
1. odkod zdaj zrak v sistemu, če ga prej nikoli ni bilo in nikoli nismo imeli težav s padanjem pritiska v ceveh (človek bi rekel, da zrak ne bo šel noter, dokler ne bo notranji tlak manjši od zunanjega in voda odteče)
2. zakaj se zrak ustavi v črpalki
3. jasno - kaj narediti, da saniramo situacijo

Hvala,
Klaus
#2
Citat:odkod zdaj zrak v sistemu, če ga prej nikoli ni bilo in nikoli nismo imeli težav s padanjem pritiska v ceveh
Zračni mehurčki se v sistemu vedno ustvarjajo, kljub temu, da je sistem hermetično zaprt. Gre za raztapljanje kisika v vodi (kemična reakcija).

Citat:zakaj se zrak ustavi v črpalki
Zrak ni samo v črpalki, je pa tudi v njej, ker ko ona dela, se mehurčki vtinčijo v rotorju črpalke.

Citat:jasno - kaj narediti, da saniramo situacijo
Odzračit!!! Na najvišji točki, naj ti montirajo ventilček za odzračenje. Nobena znanost, to ti lahko naredi vsak instalater.
#3
Spraznili smo sistem, montirali odzračevalne posodice, napolnili sistem (tudi ročno odzračili vse radiatorje predno smo pognali črpalko) in naslednje jutro je bila črpalka, ki je v kleti, spet polna zraka in ni porivala vode... Prav sliši se mehurčke okrog črpalke in mešalnega ventila, ko odzračim črpalko. Ni mi jasno zakaj se zrak zadržuje v kleti. Črpalka in mešalni ventil sta montirana na navpični cevi. Fizika pravi, da bi zrak moral iti gor sam od sebe.

klaus
#4
Kaj pa odzračevalni lončki na najvišjih radiatorjih? Ali so to že odzračevalne posodice kot si omenil?
#5
Zrak se v CK pojavi zaradi dveh stvari:
- v vodi s katero ste napolnili centralno je raztopljen plin, ta se bo cca 1 leto izločal. Nebi smelo povzročat prevelikih problemov. To se bi opazlo na najvišji točki sistema. Potrebno na tistem mestu odzračit. Če So radiatorji višji od razvoda je to najbolje naredit na radiatorju.
- prenizek tlak v sistemu v hladnem stanju. Na najvišji točki se pojavi podtlak in zajame zrak. Tu je potrebno pravilno napolnit sitem in raztezno posodo. V praznem bi morala imet cca 1,5 bara. Ck dopolnite na 2 bara. v kolikor imate res 4 etaže!

Zrak v črpalki boste odpravili tako da odstranite ali ročno odprete nepovratno loputo. (če je integrirana v "diviconu") Zrak se pojavi v črpalki glej 1 točko. Po kašnem mescu se bo samo razplinilo. Začasno pa napravite opisano :wink:
#6
markII Napisal:Kaj pa odzračevalni lončki na najvišjih radiatorjih? Ali so to že odzračevalne posodice kot si omenil?
Odzračevalni lončki so bili montirani prejšnji petek - brez rezultata.
#7
Merlin1 Napisal:Zrak se v CK pojavi zaradi dveh stvari:
- v vodi s katero ste napolnili centralno je raztopljen plin, ta se bo cca 1 leto izločal. Nebi smelo povzročat prevelikih problemov. To se bi opazlo na najvišji točki sistema. Potrebno na tistem mestu odzračit.
Na najvišjih mestih so odzračevalni lončki.
Merlin1 Napisal:Če So radiatorji višji od razvoda je to najbolje naredit na radiatorju.
- prenizek tlak v sistemu v hladnem stanju. Na najvišji točki se pojavi podtlak in zajame zrak. Tu je potrebno pravilno napolnit sitem in raztezno posodo. V praznem bi morala imet cca 1,5 bara. Ck dopolnite na 2 bara. v kolikor imate res 4 etaže!
Trenutno sta zaradi renovacije ostalih etaž v pogonu samo spodnji dve etaži (cevi v višji dve etaži so odrezane, montirani odzraževalni lončki. Pritisk je cca 1,5 bara.
Merlin1 Napisal:Zrak v črpalki boste odpravili tako da odstranite ali ročno odprete nepovratno loputo. (če je integrirana v "diviconu") Zrak se pojavi v črpalki glej 1 točko. Po kašnem mescu se bo samo razplinilo. Začasno pa napravite opisano :wink:
To bi bilo vse v redu, če bi se zgodilo enkrat, dvakrat, petkrat... Tako pa moram vsako jutro ob 5h, ko se zbudimo, odzračevati črpalko, da sploh požene toplo vodo gor. OK, če se bo vsaj po enem mesecu zrihtalo, bomo preživeli :roll:

Hvala za nasvete...

klaus
#8
Preveri tlak ter "antigravitacijski" ventil nad črpalko. Če ima možnost ročnega krmiljenja ga malenkost odpri, da bo zrak šel mimo njega do odzračevalnih lončkov. Nabira pa se zato, kot so že napisali, ker je raztopljen v vodi in se bo nekaj časa izločal. Največ se ga izloči v peči, ko je vroča in če črpalka ne deluje, obtiči v njej. Sicer sem že razmišljal v tej smeri, pa tega nismo izvedli - en lonček, ki itak ni drag, bi lahko bil montiran takoj na izstopu iz peči in bi večino tega zraka izpustil.

Glede na opisan problem bi rekel da je peč na olje ali drva, sobni termostat pa vklaplja ali izklaplja črpalko. Ko črpalka ne obratuje, se v njej nabere toliko zraka, da ne požene več zadeve naprej.
LP,
Samojed
#9
Samojed Napisal:Preveri tlak ter "antigravitacijski" ventil nad črpalko. Če ima možnost ročnega krmiljenja ga malenkost odpri, da bo zrak šel mimo njega do odzračevalnih lončkov. Nabira pa se zato, kot so že napisali, ker je raztopljen v vodi in se bo nekaj časa izločal. Največ se ga izloči v peči, ko je vroča in če črpalka ne deluje, obtiči v njej. Sicer sem že razmišljal v tej smeri, pa tega nismo izvedli - en lonček, ki itak ni drag, bi lahko bil montiran takoj na izstopu iz peči in bi večino tega zraka izpustil.
Tudi ta lonček pri peči imamo... in tudi antigravitacijski ventil smo odpirali.
Samojed Napisal:Glede na opisan problem bi rekel da je peč na olje ali drva, sobni termostat pa vklaplja ali izklaplja črpalko. Ko črpalka ne obratuje, se v njej nabere toliko zraka, da ne požene več zadeve naprej.
Ja, to si pa pravilno uganil. Črpalka se ponoči ugasne, ko spustimo temperaturo v stanovanju.

Ok, bom vklopil potrpljenje in počakal, da se izloči plin iz vode... Do takrat bom pa pridno zračil črpalko in dotankal vodo, ko bo pritisk prenizek.

Hvala za pomoč.
#10
Očitno nepovratnega ventila niste odprli :wink: . Obstajajo pa tudi črpalke z izločevalniki zraka, žal so težje dobavljive in cca 100% dražje.
#11
Se bom priklopil na tole temo, ker imam podobne težave. Odkar smo montirali termostatske ventile (kar je seveda vključevalo praznjenje in polnjenje sistema), temperatura dvižnega voda niha med 40 in 65 stopinj. Včeraj pa se je prvič zgodilo, da so bili radiatorji dlje časa zgolj mlačni in se je hiša preveč ohladila.

Prilagam sliko kurilnice. Zdaj sem odzračil vse radiatorje (zrak je bil edino v kopalniški lojtri) in malo odpiral in zapiral razne ventile v kurilnici, pa je bolje, ampak še vedno dvižni vod niha za 10 in več stopinj.

Vprašanja:
1. Mislite, da je tudi pri meni problem zrak v pumpi?
2. Kako se odzrači pumpo? Se odvije tisti velik srebrni vijak na njej?
3. Je nepovratni ventil pri meni tista mala črna reč nad pumpo? Na njej piše "gravite".
4. Kakšna je sploh funkcija nepovratnega ventila in kaj pomeni, če je "odprt" in kaj "zaprt"?
5. Probal sem tudi izklopit pumpo in odpret ventil na njej vzporedni cevi, da bi sistem delal na gravitacijo. To je sicer dvignilo temperaturo, a je bil pretok premajhen in so bili radiatorji vroči le čisto na vrhu. Je to normalno ali bi moralo tudi na gravitacijo v redu delat?
#12
kolesar42 Napisal:Vprašanja:
1. Mislite, da je tudi pri meni problem zrak v pumpi?
Simptomi so podobni mojim Confusedhock:
kolesar42 Napisal:2. Kako se odzrači pumpo? Se odvije tisti velik srebrni vijak na njej?
Ja, to je tisti velik vijak. Odvijaj previdno, ker bo eventuelno nehalo šumet in bo špricnila voda ven, ki pa je vroča. V mojem primeru ga odvijem za približno en navoj in počakam, da zrak uide in pride tanek curek vode.

Gravitacijskega bypass-a nimam, dela pa pri mojih starših precej dobro. Malo počasneje se segrejejo radiatorji, pridejo pa na normalno temperaturo.

Klaus
#13
Končno znam povedat, kaj se dogaja: ko gorilec dela, je dvižni vod vroč, gre tudi do 80 stopinj. Kakor hitro pa gorilec ugasne, se začne ohlajati cev, ki vodi od kotla v štiripotni mešalni ventil, posledično pa se ohlaja tudi dvižni vod. Slednji se lahko ohladi vse tja do 40 stopinj, čeprav temperatura samega kotla ne pade pod 75!? Izgleda torej, kot da voda ne kroži dobro skozi kotel.

Vprašanje: a je v kotlu še ena črpalka (ki je morda crknila)? Če ne, imam najverjetneje zrak v kotlu - kako ga odpraviti? Radiatorje in črpalko odznačujem, ampak ven teče le voda.
#14
Možno je. Ne vem kakšen kotel imaš, moj ima pod pokrovom in izolacijo na vrhu odzračevalni ventil, tak kot je na radiatorjih.
LP,
Samojed
#15
Samojed Napisal:Ne vem kakšen kotel imaš
TVT Stadler kombiniran. Sem ga včeraj odprl in na levi strani pod izolacijo ni nič, na zgornji pa se mi zdi, da tudi ne. Zgoraj gre polno žic, zato pokrova nisem snel, samo malo sem pokukal pod njega.

Kaj pa črpalka, ima kotel običajno svojo ali ne?
1 2
Iskanje po temi