Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Zanima me, če imate izolirane cevi od centralne napeljave, ki so v kurilnici. Gre za cevi s peči, do razvoda za črpalke, pa potem naprej v stanovanjski del, pa topla voda z bojlerja, skrtaka vse cevi toplega in hladnega voda ki so v "zraku"
Sam mislim, da bi bilo teh izgub nekako za en radiator, torej se splača??
Kakšno izolacijo ste uporabili?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Verjetno imaš novo kurilnico. Kako toplo želiš imeti? Če ti je prevroče, izoliraj nekaj, kar še ni izolirano do sedaj. Po vrsti: pločevinasti dimnik, vročevodne cevi, dvižni vod, povratni vod, ... Če ti je še vedno prevroče, po istem vrstnem redu zamenjaj izolacijo za dvojno debelino. Če je še prevroče, malo tipaj površine, kako so tople. Tam, kjer se ti zdi, da je precej toplo in je nekaj večja površina, naredi dodatno izolacijo. Malokdo ima izolacijo tudi na ventilih, črpalki, ..., dodatno izolirano peč (nekateri proizvajalci so pri izolaciji bolj skromni), ... Skratka, če v kurilnici ne rabiš toplote, izoliraj vse kar je možno, čimbolj. Pomisli: kurilnica je morda 10% stanovanja in jo ogrevaš po nepotrebnem, lahko bi prihranil do 10% kuriva.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Kurilnica je v bistvu del garaže (nisem pregradil in verjetno tudi ne bom, zaradi lažje iznosa opreme v slučaju okvare) in nikakor ne rabim tople. Torej čim bolj vse izolirati.
A je tisti armaflex v redu? Zdi se mi nekako najbolj enostaven za izolirat.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:A je tisti armaflex v redu?
arm = reven :x
Očitno bo koristna dobra izolacija. Glej predvsem na debelino izolacijskega materjala, ker v vrsti materjala (prevodnost) ni tako velike razlike.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Sem že naredil!
Uporabil sem Armstrong-ov armaflex (13 mm debel plašč), ga po dolžini prerezal z olfa nožkom, postavil po ceveh in po dolgem zlimal s posebnim trakom (5 cm širok, črn, zelo močan in dobro oprijemljiv; če ga hočeš odstranit, se strga armaflex).
Preko kolena enostavno položiš izolacijo, pod kotom z notranje strani malo zarežeš in to je to.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:armaflex (13 mm debel plašč)
Tega jaz nebi imenoval dobra izolacija, je pa bolje nekaj kot nič.
V stanovanju imaš 20, zunaj -10 = 30 stopinj razlike. Se pogovarjamo o 10 do 15 cm izolacije. V cevi imaš 70, v kurilnici 10 = 60 stopinj razlike, pa ti zadošča 1 cm izolacije?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Vsekakor vem, da to ni najboljša iziolacija.
Je pa dejstvo, da je izolacija na cevi (topli vod - 70 st.C) ki jo primeš, povsem hladna, torej toploto zadrži.
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Se pridružujem tej temi.
Kako se kaj obnese cevna izolacija od Urse RS 1 z alu folijo.
lp
Objave: 37
Teme: 9
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
pri nas so pred 14 dnevi izolirali renovirano kotlovnico z Armafleksom ITS 019.
Kot noč pa dan napram prej.Toplo priporočam.Vsa kolena so zavita,tako da so sedaj izgube zelo zmanjšane.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Zakaj delamo reklamo za nekoga, brez podpore. Pogovarjajmo se raje o debelini izolacije. Vrsta izolacije, ki jo neko podjetje uporabi, ima le vpliv do 30 %, debelina pa lahko nekajkratno. Kot sem že zgoraj zapisal: za fasado pri 30 stopinjski razliki se pogovarjamo o 10 do 20 cm, pri ceveh za 50 stopinjsko razliko pa le o kakem cm. Še bolj pomembno je izolirati vse vroče površine in ne samo cevi - ventili, črpalke, prirobice, pločevinasti del dimnika ....
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
No no, ne pretiravajmo. Površina vsega skupaj ni ravno velika, zato je delat primerjavo z fasado malo neumestno. Druga stvar je koliko ta topla kurilnica pridela izgub, kaj se pa samo zdi da so izgube. Kurilnica, v kateri je 30 stopinj, dela izgube samo skozi zunanjo steno, pri notranjih stenah pa posredno ogreva sosednje prostore. Sploh skozi strop se lahko lepo grejejo zgornji prostori in tu ne moremo govoriti o izgubah.
Sam sem vse cevi in ventile izoliral z armafleksom, edino črpalke so še proste. temperatura v kurilnici je sedaj okrog 20 stopinj, idealno za sušenje otroških mokrih bund, čevljev itd. Tudi to niso izgube, če bi jih sušil v dnevni, bi energijo za izparevanje vode moral dovesti preko radiatorjev.
Izolacija dimne cevi je po mojem popolnoma brez smisla - kvečjemu še več izgub pridelaš, ker na prosto pride še bolj vroč dim. Je pa že bolje da ta ista energija ogreva kurilnico kot pa nebo nad hišo.
LP,
Samojed
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Ravno za dimnik sem hotel vprašati? Dimnik je topel, ker toplota že zapusti peč. Torej gre v nič. Če lahko s pomočjo dimnika ogrejemo za vsaj 0.1° potem se plača. Razen če RES NOČEMO ogrete kurilnice in imamo peč poleg ozimnice.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Izolacija dimne cevi je po mojem popolnoma brez smisla - kvečjemu še več izgub pridelaš
Dimni plini, ki zapustijo peč so že izguba. Če ti je kurilnica preveč hladna, jih je možno izkoristiti za ogrevanje kurilnice. Bodo pa prišli hladnejši v dimnik. OK. Zame je kakršnokoli ogrevanje kurilnice kot prostora nepotrebno, je izguba.
Temperatura dimnih plinov v dimniku ne sme biti toliko nizka, da bi prišlo do kondenzacije. Imaš možnost, da znižaš intenzivnost gorenja in s tem znižaš temperaturo dimnih plinov iz peči, ki jih z izolirano dimno cevjo pošlješ v dimnik.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
To vse drži. a če ti v podatkih kotla piše da rabiš temperaturo dimnih plinov 160 stopinj, dimnik ti pa ne kondenzira, zakaj za vraga svetega bi izoliral dimniški priključek. Po tej logiki so pa itak vsi dimniki pofl, saj ima dvocevni inox dimnik koliko - od oka cca 5cm izolacije. Pa spet - dimnik, ki delno ogreva steno, v smislu izgub dela plus, ne minusa.
LP,
Samojed