Lastniki teh TČ,ima kdo mogoče inštalirano kakšno napravo, ki spremlja vse podatke o porabi, temp.... itd...
Kako to najlažje izvesti razen trofaznega števca, ki ti meri le porabo..... Pa še poceni ni!!!
Že ima mogoče kdo kakšne podatke o porabi ???
Pred kratkim so mi montirali TČ, sedaj pa me malo zanimajo porabe, če so res take kot jih navajajo proizvajalci, vsaj podobne, če že ne enake....
Hvala za odgovore
lp
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
Ocena:
6
Naj prej je potrebno razčistiti, kaj vse želiš meriti in na kakšen časovni interval.
Če te zanima le dnevna poraba in povprečna temperatura je eno, če pa želiš dinamiko pa je druga pesem…
Jaz merim temperaturo na sedmih mestih in dovedeno električno energijo z inštrumentom, ki shranjuje vrednosti. Na začetku sem imel interval merjena na eno minuto, toda po mesecu dni sem ugotovil, da je preveč podatkov. Sedaj shranjujem podatke 'le' na 15 minut. To pomeni, da imaš v dnevu še vedno 96 vrednosti, v celotnem letu to pomeni 35.040 podatkov na vsako meritev (tok, napetost, delavna in jalova moč, zunanja T, notranja T, dovod/povratek vode…). Na koncu pridejo še meritve kalorimetra(ga še nimam).
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
zdravo
Naj poudarim, da potrebujem samo zgolj za informacijo kakšno porabo ima ta TČ, eventuelno še mogoče kakšno notranjo temp in to je to...
Zaenkrat nimam drugih potreb, samo vprašanje je kako to izvesti??
hvala
lp
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Števce imaš od 60€ dalje, če ti je to predrago imaš na izbiro stare analogne, katerih je po vseh elektro izpostavah dovolj, samo enmu štromarju daš za pir pa bo.
S kalorimetrom bo malce težje, so pa od 130€ dalje.
Za približno oceno imaš pa čase delovanja vseh agregatov in povprečne moči kompresorja v krmilniku tvoje TČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Imam enega nabavljenega viška, zavzame debelino dveh varovalk
v el. omarici. Cena je ista, kot sem ga plačal preko Ebaya.
če te zanima me kontaktiraj na <!-- e --><a href="mailto:JGlavan@siol.net">JGlavan@siol.net</a><!-- e -->
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
Zdravo.
Hvala za odgovore. Bi pa vprašal SASSAPO-ta, kako naj to izvedem oz. kje naj to pogledam v krmilniku... Vklope in izklope kompresorjev....
Moram pa povedati, da z črpalko sem nadvse zadovoljen, kajti glede na nastavljeno tem. 18 c se grejemo na sobnih 22 c, 182 m2, fasada 12cm ,poraba pa vse skupaj z gospodinjsko elektriko cca 40KW/h na dan, tak da mislim je res vredna te nabave...
LP
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
pod diagnostics heat generation in diagnostics consumers imaš vso zgodovino tvoje tč.
od kode 8.000 dalje
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
sassapo Napisal:pod diagnostics heat generation in diagnostics consumers imaš vso zgodovino tvoje tč.
od kode 8.000 dalje 
Sobno enoto si pa le nabavi, je mnogo več kot zgolj termostat
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
Zdravo..
Zelo velik sta mi pomagala, ampak mene je kr mel strah , presstavljat tam notri tiste krivulje, k nikoli neveš kaj se potem izcimi...
Sicer pa saj lahko nastaviš na tovarniško nastavitev verejtno, če kaj pebekslaš...
hvala
lp
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Pri meni je bila obvezna tabelca, kamor sem zapisoval vse parametre, ki sem jih spreminjal. Problem je, da ko nekaj spremeniš, se razlika ne pokaže v petih minutah, pač pa daš sistemu dan ali dva, da se "uravna". Po dnevu ali dveh pa že pozabiš, kaj vse si spreminjal. Zapisek ti pri tem odlično pomaga, poleg njega pa si še kot opombo vpišeš opažene spremembe. Kot kakšen dnevnik. Na tak način ni variante da karkoli zafrkneš, se pa spoznaš s sistemom.
Če pa ti le rata, je pa v vsakem terminalu "back to factory settings". Tako da brez strahu.
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Ne se sekirat, je tako enostavno, da bolj ne more bit.
Krivuljo spreminjaj po max. 0.1, premik po 1C. Med vsako spremembo počakaj
vsaj dan ali dva. To je to. Še vedno si daš lahko nazaj povprečno vrednost
za talno gretje (krivulja 0,5 in premik 0).
Spodnja slikca iz navodil je tako prijazna, da lahko nastavlja vsak laik.