17.11.2010 ob 22:25
Ok, raport.
Sobni termostat nastavljen na 21,5
18:05
zagon ogrevanja
Sobni termostat 21,4
5 minut deluje obtočna, nato zagon TČ
povratni vod 21,5 stopinje
18:10
TČ deluje s porabo 2,25 kW po števcu (toplotne moči ne bom preračunaval, ker ne poznam točen COP), prvič našel TČ na takšni porabi
dvižni vod drži na 33,3 stopinjah
18:15
9-04 zmanjšan na 1
TČ deluje s porabo 1,85kW po števcu
dvižni vod 33,1
18:16
TČ deluje s porabo 1,5kW
18:17
Dvižni vod 32,6
18:30
dvižni vod 33,3
TČ deluje s porabo 1,5kW
18:45
Dvižni vod 32,6
TČ deluje s porabo 1,3kW
19:15
Dvižni vod 32,1
TČ deluje s porabo 1kW (minimalna moč)
Povratni vod 26,5
19:25
IZKLOP TČ
Obtočna deluje
Dvižni vod 29,5 in pada
Povratni vod 26,2
Sobni termostat 21,6!!!!
19:35
Ponovni zagon TČ in to pri dvižnem vodu 27
TČ deluje s porabo 1,8kW
Dvižni vod zelo hitro dvignjen na 33,4
Povratni vod 25,3
19:40
Dvižni vod 33,4 in pada
Povratni vod 25,8 in raste
TČ deluje s porabo 1,4kW
19:45
TČ deluje s porabo 1,1kW
Dvižni vod 31,8
Povratni vod 26,6 in raste
19:55
IZKLOP VSEGA!
Sobni termostat 21,7
Poraba elektrike v tem času (1h:50 min) 2kWh
21:00
Še vedno vse izklopljeno
21:30
Še vedno vse izklopljeno
Sobni termostat 21,8
Delni zaključek?
Termostat definitivno ni "obični" on-off. Ne vem sicer kje, ampak nekje se upošteva inercija, oziroma hitrost dviganja temperature. Samo tako si znam predstavljati izklop sistema pri treh desetinkah pod nastavljeno temperaturo. Ali pa imam zmedene pojme glede histereze, ki jo jemljem kot sinusoido nad in pod set pointom.
Šokiran in zmeden sem nad odzivom talnega! Tu definitivno nekaj ne štima, nihče me ne bo prepričal, da se v pičli uri in pol termostat odzove na talno gretje. No way, tlaki so debeli med 5 in 8 centimetrov. Tu moram najti foro, zaenkrat pojma nimam, v čem je štos. Naj ponovim, sistem je bil ugasnjen od 6h zjutraj, temperatura povratnega voda ob zagonu pa izenačena s temperaturo prostorov. Nobenega kuhanja, nobenega pranja......
V skoraj dveh urah od zagona smo imeli dva vklopa in dva izklopa kompresorja. Če upoštevam nedelovanje preko dneva, lahko to raztegnem na skoraj 14 ur.
Poraba toplotne črpalke v zadnjih 24 urah je 7 kWh!!! Ugotavljam še, kako je to možno....
Sobni termostat nastavljen na 21,5
18:05
zagon ogrevanja
Sobni termostat 21,4
5 minut deluje obtočna, nato zagon TČ
povratni vod 21,5 stopinje
18:10
TČ deluje s porabo 2,25 kW po števcu (toplotne moči ne bom preračunaval, ker ne poznam točen COP), prvič našel TČ na takšni porabi
dvižni vod drži na 33,3 stopinjah
18:15
9-04 zmanjšan na 1
TČ deluje s porabo 1,85kW po števcu
dvižni vod 33,1
18:16
TČ deluje s porabo 1,5kW
18:17
Dvižni vod 32,6
18:30
dvižni vod 33,3
TČ deluje s porabo 1,5kW
18:45
Dvižni vod 32,6
TČ deluje s porabo 1,3kW
19:15
Dvižni vod 32,1
TČ deluje s porabo 1kW (minimalna moč)
Povratni vod 26,5
19:25
IZKLOP TČ
Obtočna deluje
Dvižni vod 29,5 in pada
Povratni vod 26,2
Sobni termostat 21,6!!!!
19:35
Ponovni zagon TČ in to pri dvižnem vodu 27
TČ deluje s porabo 1,8kW
Dvižni vod zelo hitro dvignjen na 33,4
Povratni vod 25,3
19:40
Dvižni vod 33,4 in pada
Povratni vod 25,8 in raste
TČ deluje s porabo 1,4kW
19:45
TČ deluje s porabo 1,1kW
Dvižni vod 31,8
Povratni vod 26,6 in raste
19:55
IZKLOP VSEGA!
Sobni termostat 21,7
Poraba elektrike v tem času (1h:50 min) 2kWh
21:00
Še vedno vse izklopljeno
21:30
Še vedno vse izklopljeno
Sobni termostat 21,8
Delni zaključek?
Termostat definitivno ni "obični" on-off. Ne vem sicer kje, ampak nekje se upošteva inercija, oziroma hitrost dviganja temperature. Samo tako si znam predstavljati izklop sistema pri treh desetinkah pod nastavljeno temperaturo. Ali pa imam zmedene pojme glede histereze, ki jo jemljem kot sinusoido nad in pod set pointom.
Šokiran in zmeden sem nad odzivom talnega! Tu definitivno nekaj ne štima, nihče me ne bo prepričal, da se v pičli uri in pol termostat odzove na talno gretje. No way, tlaki so debeli med 5 in 8 centimetrov. Tu moram najti foro, zaenkrat pojma nimam, v čem je štos. Naj ponovim, sistem je bil ugasnjen od 6h zjutraj, temperatura povratnega voda ob zagonu pa izenačena s temperaturo prostorov. Nobenega kuhanja, nobenega pranja......
V skoraj dveh urah od zagona smo imeli dva vklopa in dva izklopa kompresorja. Če upoštevam nedelovanje preko dneva, lahko to raztegnem na skoraj 14 ur.
Poraba toplotne črpalke v zadnjih 24 urah je 7 kWh!!! Ugotavljam še, kako je to možno....