Imamo manjši problem (no ga bomo šele imeli). Odvod zraka za kuhinjsko napo imamo 110 mm, mizar, ki nama bo mogoče delal kuhinjo pa nama je rekel, da so kuhinjske nape zdaj tako narejene, da imajo cev 150 mm za odvod zraka. To sicer ni problem spremenit, ker zadevo še lahko razširimo in damo večjo cev noter, problem so oddušniki v strehi (če sem prav napisal), ki so le 110 mm. Creaton nima večjih, njihoveo strešnike in oddušnike namreč imava. Ase da to kako rešit, brezzveze nama je kupovat dobro in močno kuhinjsko napo, ki si jo želiva, če pa ne bo "vleklo" kot mora, ker bo cev premajhna za zmogljivost nape. Ali je 110 mm zadosti za normalno gospodinjstvo in je 150 mm že pretiravanje? Koliko te to omeji pri nakupu nape? Vsak nasvet je dobrodošel.
#2
Daj na cev reducir pa bo...

Po moje nima kaj bit, glavno je da gre slab zrak iz kuhinje.

LP, Boštjan
#3
Samo razmišljam. Daš na streho dva oddušnika premera 110 enega zraven drugega, ki ju povežeš s T komadom s čimer dobiš po mojih izračunih malo večji skupni presek kot ima cev premera 150mm. Se pa pojavi vprašanje vizualnega izgleda takšne rešitve.
#4
Ja, celotna vertikala je 110. Čez dva tedna pridejo delat ostrešje in izolacijo tako da do takrat se da še vse zrihtat- vključno s štemanjem in širitvijo v plošči.
Očitno bo pač 110 ampak ne razumem proizvajalcev oddušnikov, da ne gredo v korak s časom. Nape delajo " vesoljske" s takim "zaugom" da te kar not potegne, oddušniki na strehi pa ...očitno tega ne dohajajo. Sicer verjetno ne bo nič narobe ampak zakaj bi poslušal napo če mi ni treba.
#5
Če ima napa velik pretok zraka, misli tudi na to, da moraš enako količino svežega zraka dovajati tudi v prostor ! Če ti kuhinja dobro tesni, boš moral za polno delovanje odpirati okna !

Če te res skrbi pretok, je tudi možnost, da potegneš cev 150 mm do strehe, tam pa jo zreduciraš na 110 mm, potem bo šumelo v glavnem tam zgoraj koliko pač bo zaradi zmanjšanega preseka.
#6
Da ne odpiram nove teme, si bom sposodil tole. Upam, da avtor ne zameri Smile

Sem tik pred tem, da zmontiram kuhinjo v mansardnem stanovanju. Strop je narejen iz betonske plate. Na mestu za napo sem v plato že zvrtal fi=15cm luknjo (na sliki označena z rdečo). Sedaj pa me zanima, kako naj se pravilno spelje oddušnik od plate skozi streho?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3d/IC/VeQHoVD/napaunichr("46")jpg[/img]

Morda se zdi komu vprašanje smešno, vendar me zanima najbolša rešitev in kakšne so možne težave. (prekratka cev ni priporočljiva, ker...., ali lahko pride do pretiranega kondenziranja pare v primeru kratkega/dolgega oddušnika.....)
Kakšne so prednosti in slabosti, če potegnem oddušnik direktno od luknje v plati skozi streho, oziroma, če bi od plate potegnil oddušnik vzporedno s streho in šele nato prebil streho tam, kjer se le ta prelomi....

Hvala za vse predloge in pomoč.
#7
Našel odgovor:

makro Napisal:
BlackHole Napisal:Kako je potem pozimi, če imaš odtok za napo izpeljan skozi streho? Napa bo v mansardnem stanovanju. Ali se čuti pihanje hladnega zraka, kako pa je s kondenzom? Kake so tu rešitve?
Imam enako situacijo, kuhinjo smo montirali decembra.
Odvod za napo moraš speljati čim prej ven, če se le da z minimalno koleni in premerom cevi 120 (lahko tudi 150). Vsako koleno prebere kar nekaj moči in če imaš tri zavoje si kmalu na polovici. Rezultat je slabša vleka, večja glasnost in pa večja nevarnost kondenza. Če imaš do odvoda ven zelo kratko razdaljo, potem bo tudi kondenz minimalen (nekaj ga pride, samo ga napa "odpihne"). Drugače se pa dobijo nastavek - lovilec kondenza, ki se montira na priključek za napo.
Pihanja nazaj skozi napo se ne čuti - večinoma imajo nape tudi zaščito proti povratnemu zraku.
Jaz sem skoraj doktoriral iz postavitve cevi Big Grin (da ne omenjam, da je bilo prvotno napa na drugem mestu in premajhen premer cevi - sledilo štemanje 8) )
#8
Spet jaz.

Zmontiral sem kuhinjo in napo. Upošteval sem nasvete, da moram cev čim prej speljati od nape skozi streho.
Med napo in cev sem zmontiral lovilec kondenza, kateraga sem naredil sam. Idejo sem dobil na podlagi lovilcev kondenza, katere se da dobit v Bauhausu, merkurju... Če bi ga vzel tam, bi bil premer cevi 100mm, rezervoar pa zadrži okrog 2-3dl vode. Moj lovilec sem vkomponiral v reducirko, katera je bila priložena napi. znotraj je cev premera 110mm, prostornina pa je 1,25l.

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2e/fA/3NZAoQjM/683031635151436726251000unichr("46")jpg[/img]

Cev, katera pride iz plate pod streho, sem izloliral s stekleno volno debeline 10cm - ovil sem jo 2x, tako da je cev konkretno izloirana. Na zunanji strani pa je cev odprta in je zaščitena samo s kovinskim pokrovom, kateri preprečuje, da bi v cev padal dež ali sneg.

Kakšen mesec nazaj, ko je bilo zunaj okrog 2°C, sem razkopal napo in v lovilec pogledal, koliko vode se je nateklo. V samem lovilcu je bilo mogoče 0,5dl vode. Ko pa sem pogledal v sam motor nape, pa me je skor kap. Notri okrog samega motorja in veternice je bilo vsaj pol litra vode, katero sem potem s cevko pretočil ven.

Predvidevam, da je problem, ker je cev na zunanji strani odprta in zaščitena samo s pokrovom proti padavinam. Tako ima hladen zrak prost dostop, da pada direktno navzdol proti loputi, ki je nameščena med napo in lovilec kondenza, in se na površini lopute srečata hladen zrak iz okolice in topel zrak iz prostora. Tam se pojavi kondenz, ki nato fino teče v samo napo.

Kakšna ideja, kako rešit problem?
Kaj zmontirat na zgornji zaključek cevi? Še eno loputo (tako, kot je pod lovilcem kondenza), ki se odpre ob pritisku zraka, tako da hladen zrak nebi več vstopal v cev?
takšno:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lovecnaceneunichr("46")si/upload%2Fproducts%2F1171%2F6%2F1351406unichr("46")jpg[/img]
#9
bemtiš, kako pa izvedeš oddušnik, če imaš cev za odvod speljano pod stropom vodoravno ven?

se rabi oddušnik?
Alea iacta est
#10
Neika, predvidevam, da ni tako velikih težav s kondenzom, kot če imaš cev navpično.

Mojstri, čakam na predloge.
#11
Če je možno odduh prestavi višje proti slemenu, da podaljšaš pot zraka od nape, ki požira paro/topel zrak, do hladnega zunanjega zraka kar pomeni manj kondezna.
2.varianta je da se iz enakega materiala kot so žlebovi (baker, pocinkana pločevina) zapiga novo večjo kapo za odduh, ki bi bila širša od originalne in tudi postavljena višje.
LP
#12
In kaj bi pri prvem predlogu profitiral? Še vedno bo hladen zrak vstopal v cev in padal do nape, kjer bo kondenziral.

Druga varjanta je že od prvega dne izvedena. Iz pleha imam zapigan ploščat stožec, premera 30cm, kateri je cca 20cm oddaljen od zaključka cevi na zunanji srani.
#13
Da malo obudim temo. Imam identičen problem kot ga je imel kolega Inti_Q2 na sliki. Imam namreč zelo kratko vertikalno cev med napo in oddušnikom in sicer gre cev vertikalno direktno skozi poševni strop mansardnega stropa (15cm izolacije) in nato takoj skozi streho (8cm termotop) in potez zračnik. Cev je znotraj izolacije rahlo zavita in je rebrasta saj zaradi položaja nape in strešnega zračnika nisem mogel zagotoviti popolne vertikale. V cevi takoj za napo je najprej vgrajena loputa in nato kondenzacijska past, kupljena v etisu. Včeraj se je past napolnila s kondenzom in začelo je kapljati iz nape. Kaj lahko sploh še naredim? Za T kos nimam prostora. Ali bi kaj rešil, če bi izoliral vertikalno cev, se pravi od nape do stropa, kjer se tudi nahaja kondenzacijska past?
#14
Uglavnem, da olajšam življenje vsem tistim, ki mislijo cev peljat direkt iz nape navzgor skozi strop in čez streho ven - ne tega počet. Tisti, ki je rekel, da je najkrajša cev tudi najboljša, ne ve, kaj govori.
Cev, ki pride iz nape in gre pod streho, je treba ven speljat horizontalno.
Mi_c_ho, midva sva pa že po ZS-jih podebatirala Wink
#15
Zaenkrat bom poskušal še izolirati cev v zračnem kanalu pod strešniki in pa v zračniku, čimvišje kolikor bo to mogoče. Zna bit mogoče problem tudi v tem, da se znotraj izolacije v strehi cev zoži iz fi125 na fi100, in mogoče zaradi tega bolj kondenzira.