#46
sassapo Napisal:Seveda vsak start negativno vpliva na življensko dobo, čeravno so inverterski kompresorji tipa TWIN ROTARY, kjer je princip mazanja čisto drugačen kot pri SCROLL mašinah.

Pogosti zagoni kompresorja nimajo dosti vpliva na življenjsko dobo. Kompresorji so dimenzionirani za nekaj 100.000 vklopov, zdaj si pa lahko vsak sam izračuna koliko let bo porabil za takšno število vklopov.
#47
Razmislek gre potem vedno bolj v smeri, da je Daikin predviden za pogosto prižiganje in ugašanje... Na ta način se očitno zagotovi zadostna stopnja udobja, saj bi s podaljšanjem intervalov občutneje nihala temperatura v prostorih, še posebno v hišah z nizko akumulacijo.

V razmislek pa še tole iz navodil (gre za tipko za vklop gretja): Pressing the ON/OFF button consecutively too many times may cause malfunction of the system (maximum 20 times per hour).
#48
Potem smo mi v dokaj varnih vodah. Na histerezi 0,5 nam termostat vklopi oziroma izklopi sistem približno včeraj prvič po enem tednu :lol:

Če pa dam na proportional band, pa je ta vklop-izklop 1x na uro.
#49
Tale nezmožnost urejanja posta po parih minutah je pa malce moteča......

Vd, očitno, sploh če pogledaš njeno najnižjo moč, ki je občutno prevelika za takšne temperature in dobro izolirane objekte. Pod takimi pogoji sploh ne more drugače obratovati. Tu bi rekel, da nam je zalogovnik v plus, ker se TČ poganja enkrat na uro za nekaj minut, vse vmes pa prežveči obtočna iz zalogovnika.

Predstavljam si, da so pri lastnikih brez zalogovnika in z danimi zgornjimi pogoji ti vklopi še pogostejši. TČ ne more kar delati, če pa so potrebe presežene. Je pa res, da bi pričakoval daljši vmesni čas ciklusov, ki pa se zagotovi šele, kot mi je bilo povedano s strani Rotexa, ko je hiša stemperirana in zakumulirana. Kar naj bi bilo pri nenovogradnjah dokaj hitro, par dni, pri novogradnjah, sploh takem gradbišču, kot ga imamo mi, pa mnogo dalj časa.

Rešitev za vse te probleme vidim v inverterju, ki je sposoben zvezno prilagajati moč od 0% navzgor. Glede na to, da je naša 11kW, že ko začne na najnižji stopnji, dela s 35%. Torej več kot tretjino. Tretjina pa je kar konkreten preskok, če se mene vpraša.

Predvidevam, da ob teh pogojih, ki so sedaj, bi bila dovolj moč med 10-20%.

Razmišljam pravilno, ali pozabljam na mnogo stvari?
#50
Zadeva se lahko reši tudi z ustrezno regulacijo (uvedbo parametra 9-04), kot so končno ugotovili tudi pri Daikinu. Vmes pa so poskusili reševati z zalogovniki (ki pa niso zalogovniki v "klasičnem" pomenu besede, ampak imajo samo nalogo, da povečajo količino vode v sistemu (zato tudi ni druge obtočne črpalke) in s tem vztrajnost sistema (več delovanja za povečat temperaturo). Ampak kot je Berghaus ugotovil, to ne pomaga ravno dosti.

Nasploh je softwer v Althermi precej "bukov" - poskusite nastavit temperaturo ko ugasne ogrevanje na nekaj bolj normalnega - npr. na 16°C in poglejte kaj začne delat 3potni ventil, ko pride zunanja temperatura med 15,5 °C in 16°C.

Evo kaj se dogaja pri meni (lahko da se novejše mašine obnašajo drugače):
Altherma odčita temp. cca vsake 3 sekunde. Ko zunanja temp. zleze na 16°C ugasne obtočno črpalko in začne preklapljati 3potni ventil v položaj za ogrevanje sanitarne vode (čeprav ni nobene potrebe za ogrevanje le-te!!!). Čez tri sekunde odčita temperaturo 15,5°C in vžge obtočno črpako in začne preklapljati 3potni ventil nazaj v položaj za ogrevanje hiše!!! Čez tri sekunde odčita temperaturo 16°C in zopet preklaplja 3potni ventil v režim ogrevanja san. vode. In tako nekaj ur...dokler se zunanja temp. ne spusti ali zraste vsaj 1°C od nastavljene. Seveda se je v tem času 3potni ventil dodobra razmigal, ampak, kaj ni da malo telovadbe samo dobro dene? Kot si lahko mislite, sem vrnil omenjeno nastavitev na 25°C in ročno ugasnem vse skupaj, ko ni potrebno več ogrevanje. Kot bi rekel moj sosed: avtomatika na polento.

Tisti ki je pisal softwer za Althermo še NI SLIŠAL ZA HISTEREZO, oz. je slišal zanjo šele v zadnjem letu, ko so dali ven nove verzije.

Lahko da je mehanika in termodinamika Altherme dobra (pač izkušnje Daikina). Pri ostalemu pa so takooooooooo daleč zadaj.... V tolažbo mi je le, da tudi prvi Zubadani niso bili nič boljši, so tudi imeli polno napak (ko so ljudje najbolj potrebovali ogrevanje je zadeva nehala ogrevat!!!), ampak so to tudi hitro odpravili in (kolikor sem lahko prebral) menjavali elektronike pri VSEH uporabnikih. Da bi me nekdo od Daikinovih zastopnikov poklical in rekel, čuj imamo novo elektroniko ker ga stara serje, to pa sumim da se bo zgodilo, ker bi se že moralo.

Bye
#51
berghaus Napisal:Še tukaj prilepim, ker je prav tosortna tema:

Pogostost vklapljanja je produkt visokih zunanjih temperatur, potreb hiše in pa najnižja moč inverterja, ki je 4kW. Ker pod to moč ne more, se izklopi. Ko bo zunaj hladneje, potrebe večje in bodo 4kW komaj zadostovali, ali pa bili celo premalo, bo inverter prilagajal brez izklapljanja. Zdaj pa to ne more, ker že z najmanjšo močjo presega potrebo.
To je pojasnilo prodajalca. Meni je slišati logično.

Na vprašanje glede izgub in uničevanja kompresorja ob tako pogostih zagonih, je pojasnjeno, da ne gre za on-off sistem kompresorja, ki ekstremno sovraži hitre cikluse, pač pa inverter s predpripravo na zagon. Kakšna je ta predpriprava pojma nimam, gre za neke tlačne pritiske in prisilno doziranje olja na kritične točke. Karkoli to pomeni, verjetno sem tudi sam kaj zamešal, ker me je zanimala zgolj možna škoda. Pri tem prihaja do nekaj izgub, a daleč od ranga 10%.

Ne sme pa se dogajati, da bi kompresor padel v clattering. Če se to dogaja, je napaka v elektroniki in zaščita poskrbi, da se nam na ekrančku pojavi opozorilo o napaki.

Pokomentirajte.


Da je normalno več vklopov in izklopov na uro, lahko tebi prodajajo :wink:
Pri pravilno načrtovanim in izvedenim talnim ali stenskim ogrevanjem s katerokoli TČ nikoli ne prihaja do več vklopov na h/, pri on-off mašinah brez zalogovnika (zalogovnik je talno) ni nikoli več kot 2 vklopa na h, v najneugodnejših vremenskih razmerah.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#52
Mi je popolnoma jasno, že marsikdo mi je dal vedeti, da sistem ni optimalen. S tem sem se sprijaznil. Kot sem izvedel, še zalogovnika ne bi rabili.

Zanimalo me je samo, koliko škode se dela zaradi tega. Je v "pozabi" normativih, "stori nekaj" normativu ali "obesi se" normativu.

Trenutno niham med "pozabi" in "stori nekaj" :lol:
#53
@afternine, če prav razumem je uporaba overshoot settinga (9-04) uradna rešitev potrjena s strani Daikina? Si to informacijo dobil iz njihove angleške podružnice, ali le ugibaš, da je to to? Namreč pri nas 9-04 deluje, spraševal sem se pa, če je to ok, da ne bi s tem podrl kakšnega drugega obnašanja TČ še posebno pri nizkih temperaturah. Daikin namreč očitno ni preveč navdušen nad spreminjanjem tega parametra, saj to dopušča le prve 3 min po vklopu TČ (vsaj v moji verziji softwarea).

Kar se tiče 3-potnega ventila je pa pri nas tako, da je vedno v položaju za ogrevanje, premakne se le ko začne ogrevat sanitarno vodo, potem pa se spet postavi nazaj. Zato sklepam, da je to rešitev omenjenega problema pri novejšem softwareu.


Imam pa še dve vprašanji:
1. Ali je kdo že kdaj naredil update/menjavo EEPROMa na Daikinu?
2. Ali kdo ve, če obstaja možnost, da se zadevo poveže na PC, da bi lahko spremljal obnašanje TČ?
#54
Tole z ventilom je tudi meni čudno. Na SV se preklopi samo in zgolj, ko je potreba. Je ne greje v tri krasne. Potem se vrne na ogrevanje in ostane tam, pa če je gretje ali pa ne.

:?:

"Zalogovnik" pa deloma pomaga, če sem prebral prav vdjeve poste, se pri njemu priklaplja vsakih nekaj minut. Pri nas obtočna dela nonstop, kompresor pa 1x do 2x na uro.
#55
vd Napisal:je uporaba overshoot settinga (9-04) uradna rešitev potrjena s strani Daikina? Si to informacijo dobil iz njihove angleške podružnice, ali le ugibaš, da je to to?

Ne, to le ugibam, ker tega parametra starejše mašine (kot je moja, letnik 2008, ni pa to prva serija) nimajo. Če bi vse delovalo optimalno, se ta parameter ne bi pojavil. Vmes so pa očitno poskušali obnašanje popravit z zalogovnikom.

vd Napisal:da ne bi s tem podrl kakšnega drugega obnašanja TČ še posebno pri nizkih temperaturah
Sklepam, da pri zunanjih temp., ko so toplotne potrebe hiše približno enake kot je minimalna moč Altherme, lahko navedeni parameter vrneš na prvotno vrednost, ker takrat itak dela skoraj stalno, in je ugodneje imeti temperaturo dvižnega voda točno kolikor jo potrebuješ (ni potrebe po "overshoot-u"). V trenutnih razmerah, pa je tisti parameter še kako dobrodošel (oz. pogrešan, pri tistih ki ga nimamo). Če bi ga pa začela zaradi tistega parametra kaj fejst biksat, bi pa itak opazil.

vd Napisal:Kar se tiče 3-potnega ventila je pa pri nas tako, da je vedno v položaju za ogrevanje, premakne se le ko začne ogrevat sanitarno vodo, potem pa se spet postavi nazaj.
To je normalno obnašanje tudi pri meni. Do anomalije pride le, ko nastaviš temperaturo, pri kateri dejansko ogrevanja ne potrebuješ več in se zunanja temperatura giblje tam okrog. (parameter 4-02 space heating off temperature)

vd Napisal:Ali je kdo že kdaj naredil update/menjavo EEPROMa na Daikinu?
Menjuje se celotna elektronika (tako so mi rekli instalaterji). V preteklosti so že delali masovne menjave plošč na Althermah zaradi slabega softwarea (zunanje enote so se okovale v led - so rekli da so bile ena sama velika kocka ledu).

vd Napisal:Ali kdo ve, če obstaja možnost, da se zadevo poveže na PC, da bi lahko spremljal obnašanje TČ?

Kolikor vem, ne. Serviserji imajo še en merilni instrument, ki se ga priklopi na zunanjo enoto in ti pove frekvenco delovanja kompresorja, in še dve temperaturi (ne spomnem se več česa), uporabljajo pa ga le za diagnostiko pri napakah v delovanju. Na isto vprašanje so mi rekli, da tega Altherma ne podpira.

bye
#56
sassapo Napisal:Da je normalno več vklopov in izklopov na uro, lahko tebi prodajajo :wink:
Pri pravilno načrtovanim in izvedenim talnim ali stenskim ogrevanjem s katerokoli TČ nikoli ne prihaja do več vklopov na h/, pri on-off mašinah brez zalogovnika (zalogovnik je talno) ni nikoli več kot 2 vklopa na h, v najneugodnejših vremenskih razmerah.

Ufff, komaj sem našel.

URADNO: na 11 strani lahko preberete, da Daikin VISOKO priporoča:

Uporabo sobnega termostata, s katerim bo sistem šparal in varčeval na podlagi....pazi zdaj to....izklopov kompletnega sistema.

[url]httpunichr("58")//thermalproductsincunichr("46")com/wp-content/uploads/2010/07/Daikin-Altherma-FAQsunichr("46")pdf[/url]


Če se mene vpraša, Daikin neposredno podpira in je prilagojen ugašanju in prižiganju sistema. Zdaj, ne mene za vrat zagrabit, na parih koncih sem že prebral tole in mi je čudno, kajti vsi guruji mi pišejo, da se sistem v grelnem obdobju NE SME ustavljati.

:?:
#57
Pozdravljeni Althermafili in kritiki,
moje mnenje je da paremeter 9-04 ni namanjen podaljševanju časa obratovanja kompresorja, temveč bolj prilagajanu sistema na konkreten ogrevalni sistem. Z višanjem 9-04 se vam bo posledično dvignila tudi temperatura v hiši, kar pa ni zaželeno.

Je že kdo poizkusil dati v tem obdobju obtočno črpalko na najvišjo hitrost?
Je že kdo poskusil v teh prehodnih obdobjih ponoči sitem ugasniti, saj ima timer?

Kar pa se tiče parametrov o dolžini delovanja kompresorja se vsi, ki se jih da spreminjat nanašajo izključno na pripravo sanitarne vode (8-00 do8-04)!

Glede sobnega termostata: zadeva je uporabna za tiste, ki se jim ne da igrati z prilagajanjem sistema, ko je zadeva enkrat naštimana ne rabiš več termostata - je pa res da pomaga v prehodnih obdobjih - pač vgasne sistem ko je v hiši dovolj toplo.

LP
#58
ip2004 Napisal:Kar pa se tiče parametrov o dolžini delovanja kompresorja se vsi, ki se jih da spreminjat nanašajo izključno na pripravo sanitarne vode (8-00 do8-04)!

Nastavitve 8-xx veljajo samo za lastnike zalogovnikov.

Vd, probaj nekaj drugega, tole zdaj testiram tudi sam.
Pri nas se problem prižiganja in ugašanja pojavlja, ko imamo nastavljeno vremensko regulacijo in njene nastavitve 1-03 na 25 stopinj. Opazil sem namreč popolnoma isto obnašanje sistema, kot pri tebi. Če odštejeva zalogovnik. V bistvu je prav ta parameter, za katerega nisem prepričan, če bo pri tebi kaj drugače, a poizkusiti ni greh.

Namreč, če je 1-03 nastavljen na 25 stopinj, potem se obtočna črpalka in TČ žogata med sabo. Kot si napisal v prvem postu. TČ dvigne na 30, se nato izklopi, potem obtočna fura toliko časa, da temperatura pade na skoraj 25, nato zopet TČ nažge vodo do 30.

Mene je motilo to nihanje. In sem za foro shiftal temperaturo za 5 stopinj. Ta test omenjam v svojem spletniku za dan 15.11.2010 ob 19h.

Zgodilo se je sledeče, TČ se ni več ugašala, pač pa je delala toliko časa, dokler ni dosegla vrha histereze, nastavljene v sobnem termostatu. Posledica tega je, da je TČ delala celo noč, zdaj pa že celi dan stoji. Pač histerezna krivulja počasi pada. Predvidevam, da bo sistem zalaufal v roku ure ali dve.

Malce sem zaradi tega preveril nastavitve vremenske pozicije. Motil me je prav parameter 1-03. Ki je po defaultu najnižje nastavljen. Ker opažam, da pod 30 stopinjami TČ daje pobudo obtočni črpalki, oziroma me je motil fuzbal med 25 in 30 stopnjami, sem zdaj 1-03 nastavil na 30 stopinj. Temperatura, kjer TČ prevzema vso pobudo in se ne ukvarja z zalogovnikom. Mogoče bi dal celo 31 ali 32. Bom videl.

Zanimivo je, da se zdaj sistem obnaša tako, kot mi je montažer rekel, da se bo, ko se "aklimitizira" in tako, kot mi svetuje Čojko v sosednji temi. TČ dela dolgo časa, potem pa se za pol dneva ugasne. Kar je dokaj napredek proti prejšnjim vsake pol urnim priklopom :lol:

Temperatura v prostoru pri tem zaniha za 1 stopinjo, kot opažam za enkrat. Histereza v navezi sobnega, pač.

EDIT:

Vklopilo se je gretje, takoj ko je na termostatu padla temperatura pod 21,5 stopinje. Zdaj bom spremljal, v kakšni navezi z obtočno in parametrom 1-03. Podatke javim kasneje.
#59
Zelo mi je žal in ne vem kdo ti je to tako razložil, nastavitve 8-xx, 100% veljajo za hranilnik sanitarne vode ali po domače bojler. Sistem nima nastavitev za zalogovnik ogrevalne vode, ker pri tem sistemu ni predvidena / potrebna uporaba zalogovnika - invertersko krmiljen kompresor.

Kar pa se tiče parametra 1-03 oziroma temperature vode pri "visoki" zunanji temperaturi, si s svojim poskusom navil temperaturo vode na 30 in črpalka je delala dokler ti termostat v dnevni ni izklopil. Ker je izklopil je obtočna črpalka stala vse dokler ni temperatura v prostoru spet padla - to pa je trajalo kar dosti časa ker si imel v talnem 30 vodo, ki ti je kljub mirovanju pumpe delno pregrela prostor.

Tvoja rešitev v primeru da nimaš termostata ni uporabna.

Kot so nekateri že ugotovili je problem v pogostem ugašanju v tem da je trenutni odjem nižja od min moči TČ.

LP
#60
ip2004 Napisal:Zelo mi je žal in ne vem kdo ti je to tako razložil, nastavitve 8-xx, 100% veljajo za hranilnik sanitarne vode ali po domače bojler. Sistem nima nastavitev za zalogovnik ogrevalne vode, ker pri tem sistemu ni predvidena / potrebna uporaba zalogovnika - invertersko krmiljen kompresor.

Popolnoma res, moja napaka zaradi stalnega mešanja "zalogovnik-bojler".

ip2004 Napisal:Kar pa se tiče parametra 1-03 oziroma temperature vode pri "visoki" zunanji temperaturi, si s svojim poskusom navil temperaturo vode na 30

Točno tole iščem. Z dvigom 1-03 sem dvignil temperaturo v dvižnem vodu, mar ne? Mar ne storim popolnoma isto z dvigom 9-04, le da ta velja za "ne glede na zunanjo temperaturo", medtem ko 1-03 velja le za visoko zunanjo temperaturo?

To je tisto, kar bi rad razčistil v tem mojem in vdjevem sistemu.
Pognal me je Čojkov post v drugi temi, kjer piše, če ni brezvezno v krogotok pošiljat mlačno vodo in se z njo žogat sem in tja. Trenutno se nagibam k "imaš prav".



Drugače pa še par minut in sledi poročilo zadnjih dveh ur obnašanja sistema.