ip2004 Napisal:Kar pa se tiče parametrov o dolžini delovanja kompresorja se vsi, ki se jih da spreminjat nanašajo izključno na pripravo sanitarne vode (8-00 do8-04)!
Nastavitve 8-xx veljajo samo za lastnike zalogovnikov.
Vd, probaj nekaj drugega, tole zdaj testiram tudi sam.
Pri nas se problem prižiganja in ugašanja pojavlja, ko imamo nastavljeno vremensko regulacijo in njene nastavitve 1-03 na 25 stopinj. Opazil sem namreč popolnoma isto obnašanje sistema, kot pri tebi. Če odštejeva zalogovnik. V bistvu je prav ta parameter, za katerega nisem prepričan, če bo pri tebi kaj drugače, a poizkusiti ni greh.
Namreč, če je 1-03 nastavljen na 25 stopinj, potem se obtočna črpalka in TČ žogata med sabo. Kot si napisal v prvem postu. TČ dvigne na 30, se nato izklopi, potem obtočna fura toliko časa, da temperatura pade na skoraj 25, nato zopet TČ nažge vodo do 30.
Mene je motilo to nihanje. In sem za foro shiftal temperaturo za 5 stopinj. Ta test omenjam v svojem spletniku za dan 15.11.2010 ob 19h.
Zgodilo se je sledeče, TČ se ni več ugašala, pač pa je delala toliko časa, dokler ni dosegla vrha histereze, nastavljene v sobnem termostatu. Posledica tega je, da je TČ delala celo noč, zdaj pa že celi dan stoji. Pač histerezna krivulja počasi pada. Predvidevam, da bo sistem zalaufal v roku ure ali dve.
Malce sem zaradi tega preveril nastavitve vremenske pozicije. Motil me je prav parameter 1-03. Ki je po defaultu najnižje nastavljen. Ker opažam, da pod 30 stopinjami TČ daje pobudo obtočni črpalki, oziroma me je motil fuzbal med 25 in 30 stopnjami, sem zdaj 1-03 nastavil na 30 stopinj. Temperatura, kjer TČ prevzema vso pobudo in se ne ukvarja z zalogovnikom. Mogoče bi dal celo 31 ali 32. Bom videl.
Zanimivo je, da se zdaj sistem obnaša tako, kot mi je montažer rekel, da se bo, ko se "aklimitizira" in tako, kot mi svetuje Čojko v sosednji temi. TČ dela dolgo časa, potem pa se za pol dneva ugasne. Kar je dokaj napredek proti prejšnjim vsake pol urnim priklopom :lol:
Temperatura v prostoru pri tem zaniha za 1 stopinjo, kot opažam za enkrat. Histereza v navezi sobnega, pač.
EDIT:
Vklopilo se je gretje, takoj ko je na termostatu padla temperatura pod 21,5 stopinje. Zdaj bom spremljal, v kakšni navezi z obtočno in parametrom 1-03. Podatke javim kasneje.