10.11.2010 ob 15:56
Od zdaj naprej samo še teoretiziram :-)
Drugo pa je tale tvoj čuveni Rotex. Po moje imaš tri variante:
VARINATA - proportional band
6r02 Use proportional band control? YES
6r04 Duration proportional band (heating) 020; glede na odzivnost talnega bi dal 060
6r05 Minimum "on" time (heat demand) 007; glede na odzivnost talnega bi dal 020
6r06 Minimum delay between 2 heating cycles 003; glede na odzivnost talnega bi dal 030
6r10 Value of proportional band 02.0
VARINATA - Hysteresis ; sam bi raje uporabil to, saj je talno telo, ki se ne odziva takoj...
6r02 Use proportional band control? NO
6r03 Hysteresis value 00.5; jaz bi nastavil na nekje na 01.5 ali max. 02.0
Čemu služi 6r11 nisem dojel.
Aja, pa še tretja varianta - ukineš termostat, namestiš črpalko ALPHA2 in pozabiš na vse skupaj. Črpalka košta 180€ in jo not prineseš nekje v treh letih.
ALI IMAŠ MEŠALNI VENTIL? Moral bi ga imeti glede na to, da omenjaš sončne kolektorje, po drugi strani pa ti podre vremensko vodeno krivuljo.
Glede vklopov kompresorja ti lahko pomaga edino nastavitev Seltrona - to pa sem prepričan, da boš našel tukaj kakšnega stručkota.
berghaus Napisal:Vendar, neka dodatna kontrola vendarle mora biti, zakaj dvakrat histereza, tako v sobnem kot TČ krmilniku? Neka kompenzacija? In to so verjetno tiste 6r03 in ostalo.Pustimo ob strani "histerzo" v TČ krmilniku - tam je vremensko vodena regulacija z minimalnim odstopanjem (voda v zalogovniku po moje ne zaniha va več kot 3°C).
Drugo pa je tale tvoj čuveni Rotex. Po moje imaš tri variante:
VARINATA - proportional band
6r02 Use proportional band control? YES
6r04 Duration proportional band (heating) 020; glede na odzivnost talnega bi dal 060
6r05 Minimum "on" time (heat demand) 007; glede na odzivnost talnega bi dal 020
6r06 Minimum delay between 2 heating cycles 003; glede na odzivnost talnega bi dal 030
6r10 Value of proportional band 02.0
VARINATA - Hysteresis ; sam bi raje uporabil to, saj je talno telo, ki se ne odziva takoj...
6r02 Use proportional band control? NO
6r03 Hysteresis value 00.5; jaz bi nastavil na nekje na 01.5 ali max. 02.0
Čemu služi 6r11 nisem dojel.
Aja, pa še tretja varianta - ukineš termostat, namestiš črpalko ALPHA2 in pozabiš na vse skupaj. Črpalka košta 180€ in jo not prineseš nekje v treh letih.
ALI IMAŠ MEŠALNI VENTIL? Moral bi ga imeti glede na to, da omenjaš sončne kolektorje, po drugi strani pa ti podre vremensko vodeno krivuljo.
Glede vklopov kompresorja ti lahko pomaga edino nastavitev Seltrona - to pa sem prepričan, da boš našel tukaj kakšnega stručkota.