#1
Upam, da je tema dovolj specifična, objavljam jo z namenom pojasnitve pojmov nastavitev, ki jih vsebujejo naši regulatorji. Seveda ob neprimernosti teme naprošam admine za izbris.

Te dni na veliko po forumu iščem detajle stopenj regulatorjev, njihovih nastavitev in v temi Nebomgabiksal o krivuljah sem spoznal, da je tega ogromno, nikjer pa prav namensko pojasnjeno. Prisežem, da sem verjetno preobremenil serverjev iskalnik, dajem pa neodkritju veliko možnost mojemu neznanju.

Še enkrat (vem, prav zaslušen sem graje) se opravičujem adminom, zopet sem pričel svinjati druge teme s tem, zato se Afterninu zahvaljujem za opozorilo off topicanja in idejo o odpiranju nove teme.

Naprošam še admine, da regulatorske nastavitve in vprašanja, ki sem jih nasmetil v svoji lastni temi in temi o krivuljah prenesejo sem, seveda, če se bo tema obdržala.

O čem bi rad govoril?

O tistem, kar je bau bau tema tukaj gor, o tistem, ko večina pravi, ne dotikaj se. Naj povem, da ni moj namen uleteti v klet in preknofat vse na regulatorju. Kljub enostavnemu pritisku na en gumb, pa je vse zopet na defaultu.

Bolj me zanima odvisnost nastavitev regulatorja napram sobnemu termostatu. In zavedam se, da je vsaka hiša specifična, sama sebi podobna.

Včeraj sem se namreč zakopal v navodila obeh in našel nekaj kontradiktornosti med njima, tu je pa še kopica drugih vrednosti, ki so mi španska vas. Afternine mi je že eno razložil, prebral jo bom še enkrat, ker po prvem preletu delam samo blblbl.

Copy/paste mojih, kao vrednosti regulatorja:

Najnižja zunanja minus 15
Najvišja zunanja 20
Dvižni vod max 45
Dvižni vod min 25
Dezinfekcija off
Auto restart on
Backup grelci vklopljeni in v prioriteti nad booster grelcem
Gretje prostorov do max zunanje temp 20 stopinj
Omogočeno delovanje backup grelcev pod temperaturo 0 stopinj, višje ne
Gretje prostorov v prioriteti pod temp minus 15, SV samo z elek grelcem
Korekcijska temp točka SV 10 stopinj (pojma nimam, kaj je to)
TČ prične greti SV, ko ta pade 5 stopinj pod nastavljeno
TČ neha greti SV ko preseže nastavljeno za 2 stopinj
Minimalen čas ogrevanja vode 5 minut
Maksimalen čas ogrevanja vode 30 minut

afternine Napisal:
berghaus Napisal:Gretje prostorov v prioriteti pod temp minus 15, SV samo z elek grelcem

Če se prav spomnem tole ni gretje prostorov ampak SV.

Dejansko gre za gretje prostorov. V navodilih dokaj jasno piše: Zunanja temperatura, pod katero bo SV voda greta izključno z grelci, TČ pa bo skrbela samo za ogrevanje prostorov, torej Space heating priority temperature.

Pri meni je naštimano na minus 15, kar si razlagam, da bo do te temperature pomagala sanitarno vodo ogrevati tudi TČ, pod to temperaturo pa se bo TČ preusmerila striktno na ogrevanje prostorov, za SV pa bodo poskrbeli elektro grelci. Nastavitev 5-03.

Pri tebi je ta temperatura 0 stopinj. To zna biti precej drago, mar ne? Seveda, če si prav predstavljam to nastavitev. Nekaj ljudi mi je svetovalo, da grem v Space heating priority pri minus 10 stopinjah. A ne pipam nastavitev, zanima me le vaše mnenje.

Sobni termostat.

Zdaj vem, zakaj ga nekateri ne marate. Njegova prioriteta dela TČ "podložno" in njegove default nastavitve zjeb*** manual sitem laufanja TČ. Vsaj pri nas.

Ko gledam spletniške zapiske in primerjam manual ter weather delovanje, je razlika v porabi elektrike 50% v prid vremenski, pri razliki temp dvižnega voda le 5 stopinj. Kar je normalno, tudi navodila opozarjajo na to.

Cikli TČ, dafaultno nastavljeni v sobnem termostatu pa se mi zdijo skregani s pametjo. Tu boste guruji znali izobraziti mene laika, ker ni mi jasno, zakaj je trajanje proportional banda nastavljeno najnižje, maksimalni ciklus med dvema delovanjema nastavljen na 3 minute in minimalni čas delovanja na 5 minut?? Ok, TČ bo delovala verjetno dalj časa, pač odvisno od potreb, a vseeno, gre za talno ogrevanje, ki ni ravno odzivno v dveh minutah. Kje ga tu biksam s svojo logiko? Sprašujem zaradi tega, ker se kompresor zaganja vsakih nekaj minut in izklopi po borih vsaj 5 minutah?

Mar ne bi bilo bolj smiselno recimo, da kompresor laufa vsaj 15 minut in se potem vsaj 15 minut ne zgane? Pregrevanja ne bo, saj sam prilagaja temp dvižnega voda, poleg tega lahko shrani odvečno toploto v zalogovnik, če že ni take porabe toplote, da v svojem 15 minutnem delovanju preseže porabo.

Takih in drugačnih vprašanj imam še mnogo. In še enkrat, ne gre se za napad na tipkanje po regulatorju in sobnem termostatu (v katerega sploh ne znam v meni nastavitev), pač pa bi si rad razložil nekaj pojmov, ki me begajo.
#2
Najprej bi morda opisal vezavo, elemente kurilnice tip tč...
predvidevam, da gre v tvojem primeru za on off napravo priklopljeno na zalogovnik, če je tako je popolnoma nesprejemljivo, tvoje število vklopov in izklopov kompresorja. Pri pravilno dimenzionirani in instalirani on off napravi je število vklopov ponavadi manj kot 1/h
Vpliv sobnega termostata na vremensko krivuljo se pri večini tč nastavlja, odvisna od same lokacije in seveda števila in razporeditve prostorov stanovanja, praviloma ne več kot 1/5 ali manj. Pogoj vklopa grelcev nastavi po zmožnosti ogrevanja tč, pri temp. ko kompresor več ne zmore dovoli vklop el. grelcev. Če se bodo grelci vkljapljali po nepotrebnem, lahko drastično vplivajo na samo porabo tč.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
Ja, res bi bilo ok, če bi prvo sploh napisal, kaj imamo.

Torej:

TČ Rotex Seltron (Daikin Altherma), 11kW Zrak/Voda, inverter
500l zalogovnik
vse talno ogrevanje+SV
sobni termostat RKRTW Rotex
TČ regulacija Indoor modul RKHB

Več ali manj karakteristike ostalega poznate, hiša je še bolj gradbišče, zato tudi neoptimalen sistem, oziroma še slalomiramo okoli tega. Precej podobno kot Nebomgabiksal v svojih zapiskih in iskanjih najoptimalnejšega.

V forumskih zapiskih opažam, da je precej lastnikov s to TČ, izredno malo pa vpogleda v samo regulacijo notranje enote in sobnega termostata. Tu si želim več informacij, čeprav mi je jasno, da jih veliko ravno ne štafna po parametrih in se držijo defaulta, oziroma montažerjevih inštrukcij.

Tisti, ki spremlja moje teme je videl, da sem se moral na brzino zinštruirati za vpogled v te bau bau parametre, ki načeloma sploh niso bau bau. Marsikak spremenjen parameter sesuje porabo same TČ, pri nas konkretno pritisk enega gumba, več kot 30% manjša poraba. Gre za prehod iz manual na vremensko pogojeno regulacijo. Omenjam kot primer.

Kot že v prvem postu opisano, sem se za to temo odločil zaradi naveze sobnega termostata in regulatorja notranje enote. Ta naveza povzroča velikokratno vklapljanje kompresorja, čeprav po forumih berem, da niti 10x vklop v eni uri sploh ni problematičen.

Meni se ni zdelo tako, čeprav smo dosegali "le" 4 vklope. Pomirja me odgovor lastnika enake TČ, da smo se znašli novembra v "prehodnem" obdobju, ko zunanje temperature nihajo celo med 5 in 15 stopinjami. Bojda naj bi TČ ob minusu prešla v večurno delovanje, seveda zopet odvisno od izolacije hiše in akumulacijo toplote v notranjosti. Vendar načeloma se pričakuje večurno delovanje kompresorja in potem vsaj urno čakanje, oziroma zgolj pretoki z obtočno črpalko.

Tu gre za problem individualizma vsake posamezne hiše, to se dobro zavedam. Pri hudo izolirani hiši bo akumulacija carevska in nihanje temperature zelo malo. Verjetno lahko TČ le z vklopom sem in tja pofila izgubo. Pri nas je zaenkrat drugače.

Imel bi eno vprašanje. Default parameter sobnega termostata omejuje cikle vklopov na 3 minute, minimalen čas delovanja pa na 7 minut. Na netu sem našel ECO nastavitve za Rotexov sistem, ki dovoljuje kratke cikle, drastično pa zviša koeficient in minimalen čas delovanja. Ta je dvignjen celo na 40 minut.

Govoril sem z nekaj lastniki, ki so se spustili v parametre. Potrjujejo mi dolge čase delovanja, kot sem sklepal sam, tudi zaradi pofilanja in dviga temperature vode v zalogovniku. Posledično so si zaradi tega precej podaljšali čase delovanja samo obtočne črpalke. Dosegli so, da se nekaj ciklov prelaufa samo s črpalko, brez vklopa kompresorja. Izkoriščajo namreč presežek toplote v zalogovniku.

Torej, laufaj 40 minut in čeprav bo notranja temperatura že po 20tih dosežena, preklopi ventil in naslednjih 20 minut dofilavaj zalogovnik.

Sliši se smiselno. Kakšno pa je vaše mnenje? Nekaj ljudi mi je že reklo, da naj dam obtočno črpalko v 24/7 delovanje, a žal teh nastavitev nimam. Verjetno gre za preklop na sami črpalki, a enote ne grem odpirat za noben denar.

Ob resnem mrazu je seveda takšno parlamentiranje nepotrebno, jasno mi je, da kompresor takrat deluje dolgo časa, čeprav sem opazil parameter omejitve maksimalnega časa delovanja. Ki je očitno pri nas izklopljen, kajti kompresor je že deloval več ur skupaj, zadnjič ob tistem minusu. Ali pa sem preslišal cikel.
#4
No, kot prvo mi ni jasno kaj dela zalogovnik na inverterski napravi, kakor razlagaš tvoja tč deluje bolj on off kakor invertersko. Dobra inverterska naprava deluje od cca 2kw grelne moči, kar pomeni, da se v ogrevalni sezoni skoraj nikoli ne izklopi ampak skozi prilagaja potrebno toplotno moč kompresorja in hitrost ventilatorjev. Pri mehkem zagonu število vklopov ni tako kritično, definitivno pa zelo vpliva na porabo, saj TČ po zagonu potrebuje kar nekaj minut za stabilizacijo oz. doseganje nominalnega izkoristka. Omenjene TČ ne poznam, sem pa od kolegov serviserjev slišal marsikatero kritiko na račun strašno nelogičnega in skopega krmilja, samo pet stopenj inverterja (konkurenca 12) nekontrolirano vklapljanje elektro grelcev in nezmožnost poletnega ogrevanja sanitarne vode brez pomoči el. grelcev.
Verjetno sem narobe razumel glede obtočne črpalke, menda se ja ne izklaplja pararelno z zunanjo enoto Confusedhock:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Ufff si se razpisal :-) Moja zapis je odsev lastnih izkušenj in prebiranja tegale foruma - naj povdarim da nisem struško na tem področju in mi je osnovna dejavnost čisto nekaj drugega. Razumem pa kaj je watt in euro.

Torej - tvoj sistem je rahlo čuden. 500L zalogovnik je samo še en element za toplotne izgube. Tvoj "zalogovnik" bi moral biti estrih! Pa kakšen bojler za SV in to je to. Ima pa uporabnik JanezJe tudi Althermo in se mi zdi, da je zadovoljen - poglej malo njegove zapise/spletnik.

To da deluje TČ na principu on/off po moje ni OK; sploh v takšnih intervalih in s takšnim zalogovnikom. Sicer tisti on zelo verjetno ne pomeni zagona na polnih 11kW.

Če prav razumem je tvoj "krmilnik" Seltron in nek sobni termostat? V to, kako je zadeva povezana in sprogramirana se ne bom spuščal - glej prvi in zadnji odstavek. Imam pa sam sobni termostat samo in zgolj za krmiljenje obtočne črpalke.

Res je da sem zagovarjal delovanje obročne črpalke 24/7, kar pa vzamem nazaj.
Kot prvo - obtočna črpalka pokuri nekih 50W, kar pomeni na mesec dobrih 35kWh in to ni več tako zanemarljivo malo.
Kot drugo - sem mi je v načinu 24/7 zgodilo, da je bil povratek toplejši od dovoda (za 0,2°C) :lol: . Pač prehod v lep sončen dan, krivulja spusti temperaturo dovoda in tam smo...
Glede na to, da se mi zdi da sem krivuljo dokaj dobro ujel se z njo ne bom preveč igral; razen ko bo fino mrzlo bom poskusil kakšno °C znižati. Sem pa sobni termostat - ki mi krmili samo črpalko - nastavil na konstantnih 24°C. Termostat leži direktno na ploščicah, tako da se čim hitreje odzove na padec temperature v estrihu. Seveda bi bilo bolje imeti kakšno sondo direkt v estrihu, ampak je nimam. Vse kar bom naredil je, da bom med 4.00 in 5.30 nastavil temperaturo tako visoko, da bo vedno delovala obročna črpalka..

Citat:zaradi naveze sobnega termostata in regulatorja notranje enote
Tale regulacija po moje ni najbolj dodelana. Če dosežeš "le" 4 vklope na uro s 500L zalogovnikom je to IMHO malo bolano. In ravno zaradi zalogovnika ne moreš računati na večurno delovanje v hladnejših dneh.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#6
sassapo Napisal:No, kot prvo mi ni jasno kaj dela zalogovnik na inverterski napravi,

Vem da je nesmiselno dati zalogovnik samo s TČ. Pri nas je kombinacija bojlerja, sanitarne vode in solarnih modulov. Ki še pridejo na streho.

sassapo Napisal:kakor razlagaš tvoja tč deluje bolj on off kakor invertersko. Dobra inverterska naprava deluje od cca 2kw grelne moči, kar pomeni, da se v ogrevalni sezoni skoraj nikoli ne izklopi ampak skozi prilagaja potrebno toplotno moč kompresorja in hitrost ventilatorjev. Pri mehkem zagonu število vklopov ni tako kritično, definitivno pa zelo vpliva na porabo, saj TČ po zagonu potrebuje kar nekaj minut za stabilizacijo oz. doseganje nominalnega izkoristka.

O tem bi se rad pogovoril. Zdaj si me namreč peljal v vode, ki jih ne poznam. Omenjaš on-off sistem, kakor sem ga tudi jaz pred časom in so me ljudje opozorili, da pri inverterju ni on-off načina delovanja. In dejansko začne kompresor delati čisto na izi, počasi dviguje svoje in ventilatorske obrate, predno pa zaključi ciklus, jih zopet čisto zmanjša. Definitivno pa pri teh temperaturah ne dela non stop. V bistvu sploh ne dela na tak način, kot ga opisuješ ti in to me skrbi.

Namreč, ko sobni termostat izda ukaz za potrebo po gretju se takoj vključi obtočna. Za tem ventilatorji, ki se po parih sekundah ustavijo, dve sekundi pavze, nato zopet ventilatorji in kompresor. Ampak začne počasi, potem pa počasi dviguje moč. Sklepam po hitrosti ventilatorjev. Ko ni več potrebe, se ventilatorji in kompresor po zmanjšanju hitrosti ugasnejo, obtočna pa dela še kar nekaj časa, potem se vse skupaj ugasne. In tako ostane cca 10-15 minut , nato se vse ponovi. Tudi meni je to slišati kot on-off način, a pravijo da ni, ti pa da je??

In ravno zaradi tega imam občutek, da so koeficienti in histereza defaultno prilagojene laiku, da pač sistem laufa, boli te za račun. Ne vem zakaj bi imeli potem mi defaultno naštiman manual sistem namesto vremenskega, ki je mega, če mene vprašaš?

Dajte mi malce več informacij glede takega načina delovanja, kot ga sassapo omenja.

sassapo Napisal:Omenjene TČ ne poznam, sem pa od kolegov serviserjev slišal marsikatero kritiko na račun strašno nelogičnega in skopega krmilja, samo pet stopenj inverterja (konkurenca 12) nekontrolirano vklapljanje elektro grelcev in nezmožnost poletnega ogrevanja sanitarne vode brez pomoči el. grelcev.

Tukaj sem zastrigel z ušesi. Kako ni možno poleti ogrevati vode brez grelcev? Confusedhock: Prejšnji teden sem ogreval vodo samo s TČ, brez grelcev z izklopljeno potrebo po gretju... :?:

Glede stopenj inverterja ne bi, ker kot kaže moj zgornji post, očitno nimam pojma o načinu delovanja, kak bi moral biti.

Nelogičen in skop krmilnik. Skop ravno ni (laik, jebat ga :lol: ), nelogičnost sem pa že sam omenjal, a predvsem v povezavi s parametri sobnega termostata. Tudi tu bi si želel razpreda debate. Ker imam filing, da je ravno srce krmilnika sad mojih težav načina obnašanja inverterja.

sassapo Napisal:Verjetno sem narobe razumel glede obtočne črpalke, menda se ja ne izklaplja pararelno z zunanjo enoto Confusedhock:

narobe si razumel Smile


Nebomgabiksal, bom odgovoril.
#7
Tukaj sem zastrigel z ušesi. Kako ni možno poleti ogrevati vode brez grelcev? Prejšnji teden sem ogreval vodo samo s TČ, brez grelcev z izklopljeno potrebo po gretju...

Poleti, ko so zunanje temp. visoke, sedaj dela ja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#8
Obtočna črpalka pri meni kuri natanko 7W v režimo 24/7. To znese 5,2 kWh na mesec z 31 dnevi.
TČ ali dela na inverterski način ali On/Off najlažje pomeriš s tokovnimi kleščami. Če se tok spreminja dela invertersko, če se ne dela polno/nič.
#9
Nebomgabiksal Napisal:Ufff si se razpisal :-)

Ti pa ne, al kaj :-)

Nebomgabiksal Napisal:Torej - tvoj sistem je rahlo čuden. 500L zalogovnik je samo še en element za toplotne izgube. Tvoj "zalogovnik" bi moral biti estrih! Pa kakšen bojler za SV in to je to.

Kot sem omenil, je kombinacija bojlerja, SV in solarca.

Nebomgabiksal Napisal:To da deluje TČ na principu on/off po moje ni OK; sploh v takšnih intervalih in s takšnim zalogovnikom. Sicer tisti on zelo verjetno ne pomeni zagona na polnih 11kW.

Drži. Do zdaj jo še nisem dobil delati na večji moči kot 2,5kW. Večinoma pa fura med kilowatom in kilowatom pa pol.

Nebomgabiksal Napisal:Če prav razumem je tvoj "krmilnik" Seltron in nek sobni termostat? V to, kako je zadeva povezana in sprogramirana se ne bom spuščal - glej prvi in zadnji odstavek. Imam pa sam sobni termostat samo in zgolj za krmiljenje obtočne črpalke.

Je original Rotex krmilnik.

Nebomgabiksal Napisal:Res je da sem zagovarjal delovanje obročne črpalke 24/7, kar pa vzamem nazaj.

Bolj pomebno vprašanje, kje za hudiča imate te nastavitve?? Ti praviš, da v sobnem termostatu....pod katero funkcijo, parametrom? jaz popolnoma nikjer ne najdem regulacijo obtočne črpalke, razen na njej sami, kjer imaš tri hitrosti.

Nebomgabiksal Napisal:
Citat:zaradi naveze sobnega termostata in regulatorja notranje enote
Tale regulacija po moje ni najbolj dodelana. Če dosežeš "le" 4 vklope na uro s 500L zalogovnikom je to IMHO malo bolano. In ravno zaradi zalogovnika ne moreš računati na večurno delovanje v hladnejših dneh.

Torej, če podaljšam delovanje toplotne črpalke pomeni, da bo višja temperatura v zalogovniku in s tem predvidevam daljše obratovanje z zgolj obtočno? Razmišljam prav, ali...??

Mucek4, TČ dela sto posto invertersko, kot sem napisal višje, tok se spreminja. Zadnjič je navila na 2,5kW, ko je bila zaštopana z ivjem pri -1°C. Zdaj ko dela, dela z največ enim kilowatom, Ventilatorči bolj ali manj delajo prepihec. Zadnjič, ko je bila zabita sem pa videl kako izgleda, ko se "potrudijo". Če bi stal zraven 10 minut bi fasal pljučnico. Kljub zaivjanim rebrom. Kako to izgleda ko so rebra frej in dela na polno raje ne pomislim. Da mi ne bo fasade dol posesalo.........

Je pa naša obtočna črpalka bolj požrešna od vajinih, pri njenem delovanju na obratu števca namerim nekaj preko 100w...celo 150 bi si upal trditi. Bom še enkrat prečekiral.
#10
sassapo Napisal:Tukaj sem zastrigel z ušesi. Kako ni možno poleti ogrevati vode brez grelcev? Prejšnji teden sem ogreval vodo samo s TČ, brez grelcev z izklopljeno potrebo po gretju...

Poleti, ko so zunanje temp. visoke, sedaj dela ja.

Ne kapiram.

Zakaj je zunanja temperatura pomembna? Celo poletje smo imeli toplo vodo. greli se pa nismo, ker če si bral moje poste si lahko tudi prebral, da smo se na veliko jeb***, ko nam je notranja temperatura ušla na preko 30 stopinj.

Smo pa dejansko izkoriščali vrtenje ventilatorjev, da smo se jim nastavljali, ko je bilo zunaj preko 30.

To ti je sigurno nekdo prodal bučo Confusedhock:
#11
mucek4 Napisal:Obtočna črpalka pri meni kuri natanko 7W v režimo 24/7. To znese 5,2 kWh na mesec z 31 dnevi.
OT, ampak kaj za vraga imaš to za eno črpalko?!
Grundfos UPS15-50 ima na I. brzini porabo 35W (en. razred B), Alpha2 na I. brzini pa 8W (en. razred A); v AUTOADAPT načinu med 5W in 32W.


Zdaj mi je vzrok za zalogovnik jasen...

Pri meni TČ gleda temperaturo zalogovnika - ko pade pod mejo ga ogreje. Obtočna črpalka je vezena direkt (in samo) na termostat za vklop le te. Termostat ima sicer urnik in je digtalen, ampak še vseeno samo kontakt on/off. Upam, da je zdaj jasno kako je pri meni.
Glede porabe obtočne črpalke pa sem podatke poiskal na netu - moja ima na drugi brzini 100W; bom pa za hec pomeril koliko "kuri" v resnici.

Če se vrnem na tvoj krmilnik in zalogovnik. Če boš vodo segreval tudi s sončnimi kolektorji moraš nekje imeti tudi mešalni ventil. Zdaj po njem sicer ni potrebe, ko boš pa s kolektorji vodo segrel na 70°C pa bo! Sicer so sončni kolektorji tema v brco, ampak to boš že sam skalkuliral.

Zdaj pa tale tvoj Rotex ... ALI KRMILI SAMO OBTOČNO ČRPALKO? Ali je kaj vezan na Seltrona in naprej pametuje?
Če gre samo na obtočno črplako, bi jaz raje uporabil "hysteresis contron".
Opciji 6r03 in 6r10 nista razloženi in sta neznanki.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.rotex-heating.com/fileadmin/prospekte/de/Technische_Unterlagen__Ersatzteile/Technische_Unterlagen/HPSU/FA_RKRTW_4PW50082-1_00_1108_web_com.pdf">http://en.rotex-heating.com/fileadmin/p ... eb_com.pdf</a><!-- m -->


In za konec "Rotex Seltron Daikin" - so TRI različne firme.
Zadeva logično ne more špilat ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#12
Nebomgabiksal Napisal:
mucek4 Napisal:Obtočna črpalka pri meni kuri natanko 7W v režimo 24/7. To znese 5,2 kWh na mesec z 31 dnevi.
OT, ampak kaj za vraga imaš to za eno črpalko?!
Grundfos UPS15-50 ima na I. brzini porabo 35W (en. razred B), Alpha2 na I. brzini pa 8W (en. razred A); v AUTOADAPT načinu med 5W in 32W.

Alpha, prva "brzina", fiksno 7W, če se zapre cela hiša in ogreva samo kopalnica pa 5W. Črpalka pokuri manj kot elektronika peči Smile
#13
To ti je sigurno nekdo prodal bučo

Ne bom trdil, ker zadeve ne poznam dovolj, je pa dejstvo, da takšna naveza kot jo imaš ti ne deluje in ne more delovat kot bi si želel. Vse kar so se lotili do sedaj (živi primer je zubadan in celo morje izpeljank vodnega modula) ni obrodilo pričakovanih sadov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Nebomgabiksal Napisal:Zdaj pa tale tvoj Rotex ... ALI KRMILI SAMO OBTOČNO ČRPALKO? Ali je kaj vezan na Seltrona in naprej pametuje?
Če gre samo na obtočno črplako, bi jaz raje uporabil "hysteresis contron".
Opciji 6r03 in 6r10 nista razloženi in sta neznanki.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.rotex-heating.com/fileadmin/prospekte/de/Technische_Unterlagen__Ersatzteile/Technische_Unterlagen/HPSU/FA_RKRTW_4PW50082-1_00_1108_web_com.pdf">http://en.rotex-heating.com/fileadmin/p ... eb_com.pdf</a><!-- m -->


In za konec "Rotex Seltron Daikin" - so TRI različne firme.
Zadeva logično ne more špilat ;-)

Evo, našel si pravi sobni termostat.

Zanimivo vprašanje glede kontrole......sam nisem razmišljal v tej smeri, da sobni termostat v bistvu nadzira obtočno črpalko in z njenim vklapljanjem in izklaplanjem fura vse skupaj......hmmmmm....nekaj bo na temu in mislim, da imaš prav.

Vendar, neka dodatna kontrola vendarle mora biti, zakaj dvakrat histereza, tako v sobnem kot TČ krmilniku? Neka kompenzacija? In to so verjetno tiste 6r03 in ostalo.

Drugače nama 6r03 pove histerezno vrednost, torej ali je zanka hitreje ali počasneje odzivna, če jaz to prav štekam?

Proportional band, oziroma sorazmerno stopnjo pa si jaz razlagam kot......ermm...kako to razložiti.......torej s kakšnim procentom se mora nekaj odzvati, če je neka vrednost toliko in toliko......uffff...upam samo, da me razumeš. Verjetno itak jaz vse skupaj razumem narobe, tako da se ne sekiraj.

Torej bi bila nastavitev 6r02, 03, 04 in 10 popoln nesmisel?
#15
sassapo Napisal:takšna naveza kot jo imaš ti ne deluje in ne more delovat kot bi si želel.

Presenečajo me take izjave.......toliko bolj nakazujejo na to, da o teh sistemih pojma nimam.
Paradoks je v tem, da sem zadovoljen, kako dela, le cikluse vklopov bi rad zmanjšal. Sistem se drugače odziva super, sploh ne vem kaj naj rečem. kako točno pa sploh mora delovati?

Poraba se mi sploh ne zdi velika glede na gradbišče, odzivnost sistema me je samo pozitivno presenetila.....

Mogoče bi pomagalo, da bi obiskal katerega od lastnikov Altherme, pa bi ob pivički predebatirala vse tole :wink: