Objave: 54
Teme: 18
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
letos smo nabavili BUDERUS LOGANO 125 z vremensko regulacijo ter dvema vejama ogrevanja. Druga veja bo aktivirana decembra ko priklopimo še mansardo.
Zadeva je taka, da je termostat za prvi ogrevalni krog v dnevni sobi v prvem nadstropju. Ko se nastavi na termostatu nočni režim 18 stopinj, se prostor segreva tudi ponoči na 21 in več stopinj, sploh sedaj ko je zunaj okoli 0 stopinj.
Kaj narediti da bo ponoči temperatura padla vsaj na 19.... vremenska regulacija dela čisto po svoje, termostata ne upošteva čisto nič. KAj narediti?
lp,
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Če je hiša izolirana tipi topi se bo čez noč najbolj hladila skozi okna. Zatorej ne pričakuj, da se bo nadstropje ohladilo čez noč za dvel stopinje,morda za pol če ne kuriš, razen če ni vse skupaj iz knaufa in izolacije brez akumulacije. Poglej na stekla! Tu je najprej viden proces ohlajevanja ( rob stekla se orosi). Najbolje če se dihanja svoje hiše naučiš tako, da izklopiš čez noč ogrevanje pa boš videl kako bo. Vedel boš kje se najbolj ohladi, ali se sploh, vedel boš koliko časa rabiš da se temperatura vrne na nastavljeno vrednost in boš laže nastavil krivulje ogrevanja. Nisi pa omenil način ogrevanja talno konbinirano ali samo radiatorsko.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Potrebno je vklopit notranji stop in znižat zaščito proti zmrzali.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
To pomeni, da se CK izklopi ko je v prostoru dosežena temperatura.
Objave: 92
Teme: 14
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Boš moral še malo znižati temperaturo v nočnem režimu. Če jo popolnoma znižaš, ponoči ne bo nobenega vklopa, zjutraj pa bo peč imela malo več dela. Tako boš zelo znižal število vklopov gorilca (kar je super!).
Pri nas imamo nočno tenperaturo nastavljeno na regulaciji na min tako da ponoči malo zračimo hišo (za boljši spanec). Ob 5:10 segreje sanitarno vodo, nato pa se posveti gretju hiše ob 5:30. Kakšno slabo uro so radiatorji zgolj mlačni, okrog 6:30 pa že imajo nekaj moči in takrat se tudi zaprejo okna (ko se stanovalci že malo zbudimo). Tako je število vklopov od 20-30 na dan. Odvisno od meseca.
Ob jutranjem prvem vklopu tako temperatura kotlovne vode pade tudi na 33°C (vtok pa je npr 31°C). Je pa res da imamo globokonizkotemperaturni kotel, ki mu take temperature v kotlu ne škodijo. Dimnik pa je tudi iz nerjavečega jekla tako da se ne dela nepotrebne škode. Kondenz (blaga kislina) pa odvajamo kar v dno kurilnice, saj hiša stoji na dobro prepustnih tleh!
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Buderusova regulacija je zelo fajn samo, če so ti jo pri zagonu (serviser) prav nastavli.
Možnost je da dela samo po zunaji temp. zdj ne vem ali imaš navadni sobni termostat al originalni buderusov, ki dela kot korektor, tako da avtomatika spušča v sistem glede na zunanjo in notrnajo temp.
sam mislim, da to treba nastavt v servisnih nastavitvah, torej serviser. Če je pravilno nastavljeno ti mora delat v piko. Po moje najboljš da pokličeš servisrja, ki ti je zaganjal tole zadevo, saj mora nastavt tako kot treba.
Objave: 54
Teme: 18
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Kolikor vem so tri opcije:
1. dela samo vremenska regulacija
2. vremenska plus sobni termostat kot korektor
3. samo sobni termostat
optimalna bi bila 2. samo zgleda da res ni nastavljeno..
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Tele nastavitve so pod servisnimi :wink: .