letos smo nabavili BUDERUS LOGANO 125 z vremensko regulacijo ter dvema vejama ogrevanja. Druga veja bo aktivirana decembra ko priklopimo še mansardo.

Zadeva je taka, da je termostat za prvi ogrevalni krog v dnevni sobi v prvem nadstropju. Ko se nastavi na termostatu nočni režim 18 stopinj, se prostor segreva tudi ponoči na 21 in več stopinj, sploh sedaj ko je zunaj okoli 0 stopinj.
Kaj narediti da bo ponoči temperatura padla vsaj na 19.... vremenska regulacija dela čisto po svoje, termostata ne upošteva čisto nič. KAj narediti?

lp,
#2
MEDIARACER Napisal:vremenska regulacija dela čisto po svoje, termostata ne upošteva čisto nič.

Načeloma je tak princip (osnovne) vremenske regulacije. Meri zuzanjo temperaturo in (po potrebi) upošteva še notranji korektor. V nastavitvah moje regulacije lahko nastavim za koliko stopinj naj ponoči zniža temperaturo v radiatorjih. Ob izredno dobri izolaciji pa verjamem da se hiša ne ohladi.
#3
mucek4 Napisal:
MEDIARACER Napisal:vremenska regulacija dela čisto po svoje, termostata ne upošteva čisto nič.

Načeloma je tak princip (osnovne) vremenske regulacije. Meri zuzanjo temperaturo in (po potrebi) upošteva še notranji korektor. V nastavitvah moje regulacije lahko nastavim za koliko stopinj naj ponoči zniža temperaturo v radiatorjih. Ob izredno dobri izolaciji pa verjamem da se hiša ne ohladi.


Notranjega - nimam občutka da kaj korigira, dela po svoje. Če bi nastavil 15 stopinj, bi pravtako ogrelo sobo na 20,21.
#4
Če je hiša izolirana tipi topi se bo čez noč najbolj hladila skozi okna. Zatorej ne pričakuj, da se bo nadstropje ohladilo čez noč za dvel stopinje,morda za pol če ne kuriš, razen če ni vse skupaj iz knaufa in izolacije brez akumulacije. Poglej na stekla! Tu je najprej viden proces ohlajevanja ( rob stekla se orosi). Najbolje če se dihanja svoje hiše naučiš tako, da izklopiš čez noč ogrevanje pa boš videl kako bo. Vedel boš kje se najbolj ohladi, ali se sploh, vedel boš koliko časa rabiš da se temperatura vrne na nastavljeno vrednost in boš laže nastavil krivulje ogrevanja. Nisi pa omenil način ogrevanja talno konbinirano ali samo radiatorsko.
#5
Potrebno je vklopit notranji stop in znižat zaščito proti zmrzali.
#6
Merlin1 Napisal:Potrebno je vklopit notranji stop in znižat zaščito proti zmrzali.

Kaj je to "notranji stop"?



Ogrevanje je radiatorsko.
#7
To pomeni, da se CK izklopi ko je v prostoru dosežena temperatura.
#8
Boš moral še malo znižati temperaturo v nočnem režimu. Če jo popolnoma znižaš, ponoči ne bo nobenega vklopa, zjutraj pa bo peč imela malo več dela. Tako boš zelo znižal število vklopov gorilca (kar je super!).
Pri nas imamo nočno tenperaturo nastavljeno na regulaciji na min tako da ponoči malo zračimo hišo (za boljši spanec). Ob 5:10 segreje sanitarno vodo, nato pa se posveti gretju hiše ob 5:30. Kakšno slabo uro so radiatorji zgolj mlačni, okrog 6:30 pa že imajo nekaj moči in takrat se tudi zaprejo okna (ko se stanovalci že malo zbudimo). Tako je število vklopov od 20-30 na dan. Odvisno od meseca.
Ob jutranjem prvem vklopu tako temperatura kotlovne vode pade tudi na 33°C (vtok pa je npr 31°C). Je pa res da imamo globokonizkotemperaturni kotel, ki mu take temperature v kotlu ne škodijo. Dimnik pa je tudi iz nerjavečega jekla tako da se ne dela nepotrebne škode. Kondenz (blaga kislina) pa odvajamo kar v dno kurilnice, saj hiša stoji na dobro prepustnih tleh!
#9
Buderusova regulacija je zelo fajn samo, če so ti jo pri zagonu (serviser) prav nastavli.

Možnost je da dela samo po zunaji temp. zdj ne vem ali imaš navadni sobni termostat al originalni buderusov, ki dela kot korektor, tako da avtomatika spušča v sistem glede na zunanjo in notrnajo temp.
sam mislim, da to treba nastavt v servisnih nastavitvah, torej serviser. Če je pravilno nastavljeno ti mora delat v piko. Po moje najboljš da pokličeš servisrja, ki ti je zaganjal tole zadevo, saj mora nastavt tako kot treba.
#10
Kolikor vem so tri opcije:

1. dela samo vremenska regulacija
2. vremenska plus sobni termostat kot korektor
3. samo sobni termostat

optimalna bi bila 2. samo zgleda da res ni nastavljeno..
#11
Tele nastavitve so pod servisnimi :wink: .