Sem pred dilemo glede izolacije cevi v sami kotlovnici.
V kotlovnici sem montiral TČ- 300l za sanitarno vodo poleg kotla Stadler TVT 33.Kurilnica je velika okoli 25m2. Neizoliranih cevi je okoli 20 m.
V teh dnevih opažam ko TČ dela se temperatura kurilnice spusti na 15 C. Ko pa proti večeru prižgem kotel se temperatura povzdigne na 23-25 C.
Zdaj pa ne vem ali pustim cevi neizolirane, da bo temperatura kurilnice ko se bo začelo na polno ogrevati okoli 24 C recimo in bo imela TČ boljše pogoje za delovanje; oziroma cevi izoliram zaradi boljšega delovanja ogrevanja in nekaj prišparanja kurilnega olja ter s tem posledično manjšo temperaturo kurilnice.
lp
Objave: 512
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
Zdaj pa ne vem ali pustim cevi neizolirane, da bo temperatura kurilnice ko se bo začelo na polno ogrevati okoli 24 C recimo in bo imela TČ boljše pogoje za delovanje; oziroma cevi izoliram zaradi boljšega delovanja ogrevanja in nekaj prišparanja kurilnega olja ter s tem posledično manjšo temperaturo kurilnice.
jest imam tkole in se mi zdi da je boljše, da toplotna prej segreje vodo
poraba olja pa je minimalna
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Odloči se, kakšno temperaturo želiš v kotlovnici. Če je sedaj višja, dodaj izolacijo, če je prenizka je nekaj snemi.
Običajno ni potrebe po neki temperaturi za tistih nekaj minut, kar se zadržuješ v kotlovnici. Toplota iz kotlovnice gre skozi zidove navzven - čista izguba. Izoliraj čim bolje!
Nisem prav razumel, ali s toplotno črpalko jemlješ toploto iz zraka kotlovnice in jo daješ v vodo? Ali ni bolje cevi izolirati in toplota ostane v vodi - črpalka ne rabi delovati.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
No v bistvu je kotlovnica dosti prehodna, nahaja se na stranskem vhodu.
Ja gre se mi za to Da jemljem toploto kurilnice za TČ.
Moje mišlenje:
-Kotel dela povečini samo čez dan 4-6 ter 14-23.V tem času se mi kurilnica segreje.
-TČ po 22 uri začne delovati (timer ura). Da doseže svojih 55 C povleče vase dosti toplote iz kurilnice.
-Zjutraj kotel spet ogreva tudi kurilnico in temperatura naraste ter tako dalje...
Hočem reči le, da bi za segrevanje sanitarne vode uporabljal samo toploto toplovnice.Imam pa jo vezano tudi na kotel (TČ).
Če cevi izoliram se mi toplota proizvaja le preko kotla.Kar pa ne vem če bo zadosti za ogrevanje prostora in dobro delovanje TČ.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Ali ni bolje cevi izolirati in toplota ostane v vodi - črpalka ne rabi delovati.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 512
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
tud jaz to ne zastopim daj mal razloži
gregorjanc ima sam črpalko samo za sanitarno vodo če sem ga jaz prav zastopil ne za ogrevanje
[quote="gregorjanc"][quote="Žerjavar"][quote]Ali ni bolje cevi izolirati in toplota ostane v vodi - črpalka ne rabi delovati.
[/quote
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Za ogrevanje uporabljam ELKO na stari Stadlerci. TČ pa uporabljam sam za sanitarno vodo.
Objave: 122
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
a ni tole mal brez veze? da bi z elkotom grel kurilnico in tisto toploto pol spravljal preko izmenjevalnika toplotne črpalke v toplo vodo. pomoje bi blo cnej če bi direkt z elkotom vodo grel.
lohk pa da se motm
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Z ELKO kuriš peč in segrevaš vodo za ogrevanje stanovanja. Del te toplote spustiš preko neizoliranih peči v kurilnico ter jo nato s toplotno črpalko pumpaš v bojler. Ali ne bi bilo enostavneje del vode iz peči ohlajati kar v bojlerju namesto v neizoliranih ceveh?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Ja potli pa škoda vsazga evra vlagat v TČ, da bi z ELKOm grel 300l vode. Glede na to da smo prej pokurili 600 l letno kurilca sam za toplo vodo.
Po mojem je brez veze ogrevat bojler s pomočjo kotla, če je pa v kurilnici 23 C ko zakuriš.
Sploh pa glede na to da je elektrika veliko cenejša od vseh energentov.
Objave: 122
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
ok lej če maš že tko viška toplote v kurilnci ok jo pač uporabiš za tč.
Do tukaj vse lepo in prav. Da bi pa namensko puščal cevi neizolirane zato da bo bolj vroče in ti bo posledično tč lažje delala se mi pa ne zdi najbolj ekonomično. ti morš za 10 kw energije k jo hočš spravt v toplo vodo najprej skurt liter kurilca in potem še 3kw elektrike. nej mi kdo razloži če je drugač
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Po mojem je brez veze ogrevat bojler s pomočjo kotla, če je pa v kurilnici 23 C ko zakuriš.
Malo razmisli o toplotni izolaciji vseh elementov v kurilnici! Že omenjenih 30 m neizoliranih cevi - ne štedi pri debelini izolacije. Koliko imaš neizoliranih delov: mešalni ventil, črpalka, priključne prirobice, ... - malo iznajdljivosti in jih izoliraš. Se ti zdi površina kotla kar topla - možna je dodatna izolacija.
Ko boš opravil vse to, boš rekel da črpalka nima dovolj toplote za prečrpavanje. Pravilno, vsa ta "sedaj manjkajoča" toplota je ostala v topli vodi - povečal si izkoristek ogrevanja bolj kot ti ga nudi toplotna črpalka.