valccek Napisal:Veš kaj sem se spomnil... tudi jaz sem se spraševal podobne stvari, potem sem pa študiral in poskušal spreminjat parametra 25 in 26, to sta pozitivni in negativni diferencial ogrevanja. Ne spomnim se čisto, kaj je bil efekt, vendar mislim da sem ta diferencial zmanjšal in se je temperatura bolj približala pravi vrednosti. To si razlagam kot tak, recimo, pri 60 ali 80°C je res vseeno, ali peč poskuša na stopinjo ali dve natančno ogrevati temperaturo, mislim, če je voda stopinjo nižja, se ne bo poznalo na vročih radiatorjih, kjer je recimo kake 80°C, zato je lahko diferencial višji.
Pri nizkotemperaturnem ogrevanju in nizki krivulji ter pri nižjih temperaturnih razlikah, je pa razlika v želeni in realni temperaturi 5° precej velika.
Z drugimi besedami, za radiatorje je vseeno konec koncev ali je 75°ali 80°C, pri talnem je pa velika razlika, če je 30, 35 ali 40°C.
Poskusi zmanjšati ta diferencial ogrevanja pa potem povej, če se pozna kaka razlika.
Če se ne, pač nastaviš nazaj na privzeto vrednost...
Kolkar sem pa gledal, so vse privzete vrednosti na tej peči nastavljene za radiatorsko ogrevanje...

Hm, s temle si mi pa dal dobro mislit. Sem ženi doma narekval kaj naredi, je dala sedajle na vrednost 2 oba parametra.

Sem pa zato poklical taglavnega serviserja za Berette, ki baje tudi naprej izobražuje ostale serviserje g. Zlatka Jeretino. Dejansko je potrdil tvoje besede, da s tem parametrom nastavljaš dopustno odstopanje od temperature. Sva se dogovorila, da če do drugega tedna sam ne nastavim tako, da bo delalo, se bo oglasil pri meni in bova pogledala.

Tako da držim pesti, da je problem samo v tej nastavitvi!!
berghaus Napisal:Nikjer nisem našel vzorca, klical montažerja, da se nekaj čudnega dogaja, ta pa se mi je smejal in rekel, naj ji dam par dni. Komu? Toplotni črpalki? Wtf?
Mislim, da tebi, če sem iskren ;-) Tudi sam imam TČ že tretje leto pa nikoli ne deluje v enakih pogojih in sem še vedno malo izgubljen.
1.leto - brez fasade na radiatorje, on/off sistem
2.leto - mokra bajta, talno, fasada, inverter, ampak brez krivulje
3.leto - bajta suha, talno, krivulja

Imam termostat za talno pumpo, ki pa je trentno by-pasan (tako kot pri tebi). Se pa te dni igram z [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=275035]nastavitvami krivulje[/url], ampak vedno počakam vsaj en dan preden se razburjam.

@berghaus, če boš uporabljal termostat, potem je tisti od Čojkota čista terna. Se nauči kako hitro imaš odzivno talno... amapk po moje ga s krivuljo fejst zmedeš.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Jah, ne vem. Sem danes ponoči prvič laufal, pa vsak termostat drugače kaže (temp. tlaka in temp. zraka). Bom se moral tudi jaz "igrati". Igračke za velike otroke :lol:

@berghaus - če se imaš kaj rad daj si nekaj položit po plošči mansarde. Magari si privleči kakšno staro izolacijo ali kaj podobnega. Bo bistveno ceneje kot se ukvarjati s temperaturo dvižnega voda.
Čojko Napisal:Jah, ne vem. Sem danes ponoči prvič laufal, pa vsak termostat drugače kaže (temp. tlaka in temp. zraka). Bom se moral tudi jaz "igrati". Igračke za velike otroke :lol:

@berghaus - če se imaš kaj rad daj si nekaj položit po plošči mansarde. Magari si privleči kakšno staro izolacijo ali kaj podobnega. Bo bistveno ceneje kot se ukvarjati s temperaturo dvižnega voda.


Jaz sem opazil glede merjenja temperature, da je razlika kje je termostat postavljen... Recimo vremenska postaja, ki jo imam na mizi kaže več, kot če jo imam na steni... Enako je s termostatom pritrjen na steno kaže, 19 C vremenska postaja na mizi pa 21 C...
valko Napisal:
Čojko Napisal:Jah, ne vem. Sem danes ponoči prvič laufal, pa vsak termostat drugače kaže (temp. tlaka in temp. zraka). Bom se moral tudi jaz "igrati". Igračke za velike otroke :lol:

@berghaus - če se imaš kaj rad daj si nekaj položit po plošči mansarde. Magari si privleči kakšno staro izolacijo ali kaj podobnega. Bo bistveno ceneje kot se ukvarjati s temperaturo dvižnega voda.


Jaz sem opazil glede merjenja temperature, da je razlika kje je termostat postavljen... Recimo vremenska postaja, ki jo imam na mizi kaže več, kot če jo imam na steni... Enako je s termostatom pritrjen na steno kaže, 19 C vremenska postaja na mizi pa 21 C...

Kar se merjenja temperature tiče, sem pa pri sebi ugotovil, da so precejšne razlike tudi med različnimi merilci...
Trenutno imam nad digitalnim termostatom postavljeno še vremensko postajo in sta praktično 10 cm narazen in na isti steni, razlika je pa dobro stopinjo. Vremenska postaja je natančna na 0,1°, termostat pa na 0,5°.
Za čimmanjšo napako bom tu okrog obesil nekaj termometrov, potem potegnil neko vmesno vrednost in tisti termometer, ki bo tej vrednosti najbližji, bom vzel za referenčno vrednost.
Tudi je razlika med merilci v odzivnosti, recimo eni imajo dobro prezračene škatlice, kjer je tipalo, spet drugi imajo kvečjemu kako luknjico, spet tretji imajo tipalo preblizu ohišju, ki se dotika stene, in je spet drugačna vrednost... :roll:
Kako je vam luštno :twisted: Jaz pa ne vem, kaj bi delal. TČ kar sama vse naredi, termostati pa tudi. In nam je prijetno toplo, vsako zimo enako Big Grin
Tole s termometri me spominja na zgodbo ko sem kupoval vodno waservago. Pograbil sem 4 jih postavil pred prodajalca in ga vprasal katera je tocna. Nemo je strmel in ostal brez odgovora Big Grin. Sem pa pri inspektorju preveril, kako se lahko prodaja vsak krs po stacunah in mi odgovoril,da je po definiciji merilni pripomocek in ce z njo kaj narobe naredis, se zali samemu sebi.
kremenckov ata Napisal:Tole s termometri me spominja na zgodbo ko sem kupoval vodno waservago. Pograbil sem 4 jih postavil pred prodajalca in ga vprasal katera je tocna. Nemo je strmel in ostal brez odgovora Big Grin. Sem pa pri inspektorju preveril, kako se lahko prodaja vsak krs po stacunah in mi odgovoril,da je po definiciji merilni pripomocek in ce z njo kaj narobe naredis, se zali samemu sebi.

Če kupiš kvalitetno "waservago" bo točna in cenejša od treh netočnih, digitalni termometri so lahko absolutno točni, ampak zopet ne tisti za par €, toplotna črpalka za 3k€ ne deluje tako kot tista za 7 itd.
Na koncu se vedno vrnemo k reku... nisem tako bogat, da bi kupoval poceni :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Sicer še ni težave in upam, da je tudi ne bo, a vseeno.....

Danes sem pozabil izklopit ogrevanje. Delajo pa nam fasado. Iz stiroporja, ki ga brusijo za prvi nanos.....

Prišel sem domov in šok, zunanja enota zabita s stiroporjem do konca! Na računalniku sicer nobenega errorja, potipam tlake lepo topli, temperatura kot nastavljena, a vseeno me je zvilo.

Izklopil, metlico in izpihovalec v roke. Ven iz reber je šlo na kile tega. Spucal sem kot sem lahko, a je drobcan procent tega še vedno med rebri. Naj gre vse skupaj nekam........

Samo upam, da bo vse ok.
odpreš rešetke pred ventilatorji in pihneš s kompresorjem :wink:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Včeraj sem zagnal TČ in talno v bajti, danes je že kar prijetno 20 stopinj.
Zadeva dela super, freonsko povezavo mi je naredil sassapo, zagon pa so mi naredili od dobavitelja. Par dni še počakam (da ne bom prehitro hvalil in da jo spoznam), pol bom odprl novo temo in napisal kako sem se odločil katera TČ bo za mene in med katerimi sem izbiral, povem le to, da imam zunanjo enoto Zubadan...

To je zdaj igrača za velike otroke :lol:
...da malce oživim temo z novim vprašanjem... Smile

Vprašanje za vse, ki imate talno gretje v več nadstropjih in/ali na kvadraturah, večjih od kakšnih 70 kvadratov:
--> Kakšne imate nastavitve črpalke za vodo v napeljavo talnega gretja?
--> Obstaja kakšna formula, koliko litrov na uro mora črpalka prečrpati za neko kvadraturo pri neki srednji gostoti položenih cevi?
--> Podatki iz prakse: kakšne imate črpalke za vodo v talno gretje? zmogljivost / črplaka v peči / dodatna črpalka?

Sam imam črpalko, ki je že v peči in ima nominalni pretok 1000 l/h oz. cca. 16 l/min. Koliko kvadratov po vaših izkušnjah lahko takšna črpalka še uspe zagreti, da peč ne greje samo vode?
Pri meni je že nastavljena na maksimalni pretok (moč črpalke pri max pretoku cca. 90W), vendar ima pa tisti števec za merjenje pretoka še precej rezerve na skali, tako da predvidevam, da bi bilo fino priklopiti še dodatno črpalko, vsaj tako močno, kot je že not ,če ne še bolj.
Peč je v pritličju, nanjo priklopljenih 5 vej v pritličju, 5 vej v prvem nadstropju in ena veja v drugem (mansarda).
Odprte imam samo skoraj vse veje v pritličju in kopalnico v nadstropju, pretoki so pa do 2 l/min. Če bi odprl vse vode, padejo pretoki na 1 l/min oz. manj...
Občutek imam namreč, da se povratni vod zaradi prepočasnega kroženja preveč ohladi, in peč nonstop greje samo vodo, voda pa ne uspe porazdeliti toplote čez vso napeljavo.

Pa še eno vprašanje:
če recimo kurim samo pritličje pri odprtem stopnišču, gre toplota čez stopnišče gor, zgoraj je pa še vedno hladno, spodaj se pa tudi ne zagreje do neke normalne temperature. je boljše, recimo, da zagrejem celo hišo, da bi bilo toplo povsod in da ne bi topel zrak se nonstop ohlajal in mešal s hladnim, ali je boljše, če delov hiše sploh ne kurim in zaprem vrata, ali če ostale dele kurim le minimalno, ravno toliko, da je kakšnih 2-3 stopinje nižja temperatura kot drugod?

Hvala za odgovore!

Lep dan,
Tim
valccek Napisal:--> Kakšne imate nastavitve črpalke za vodo v napeljavo talnega gretja?
--> Obstaja kakšna formula, koliko litrov na uro mora črpalka prečrpati za neko kvadraturo pri neki srednji gostoti položenih cevi?
--> Podatki iz prakse: kakšne imate črpalke za vodo v talno gretje? zmogljivost / črplaka v peči / dodatna črpalka?

Iz kurilnice imam 2 kroga: na talnem ( cca 95m2 ) je alpha2 25-60 180, na stenskem pa alpha2 25 - 40 180. Obe sta nastavljeni na 3 stopnjo (od 4 -ih na desni ). Za pretoke črpalke pa nebi vedel. Gor kaže neko porabo ( tam od 10 do 18 W - kao ). Je pa na posameznih vejah pretok tam od 1.5 do 2 ( nekatere veje so bolj priprte, druge nič ) na talnem, pri cca 750 m skupnih cevi, 7 vej.
Jaz imam samo eno črpalko (Alpha2 25-60 180) za tri etaže po 80 m2. Ogrevalne površine je torej 240 m2. V vsaki etaži je razdelilna omarica (5-8-7 vej).
Črpalka je nastavljena na Auto Adapt in dela med 8 in 20 W.
Tomice, so omarice talnega pri tebi vezane zaporedno, ali kako drugace ?

Sam imam 8 + 9 vej v dveh etazah 160m2 talnega, vezane zaporedno, vsi razdelilci odprti do max, zraven kar mocno crpalko Wilo 25/7-3 ki laufa vseskozi na III (132 W) pa so relativno majhni pretoki, v povprecju tam ene 1,2 l/min.

Najverjetneje je hitrost pretoka odvisna tudi od specifične postavitve cevi in talnega.