20.10.2010 ob 08:59
valccek Napisal:Veš kaj sem se spomnil... tudi jaz sem se spraševal podobne stvari, potem sem pa študiral in poskušal spreminjat parametra 25 in 26, to sta pozitivni in negativni diferencial ogrevanja. Ne spomnim se čisto, kaj je bil efekt, vendar mislim da sem ta diferencial zmanjšal in se je temperatura bolj približala pravi vrednosti. To si razlagam kot tak, recimo, pri 60 ali 80°C je res vseeno, ali peč poskuša na stopinjo ali dve natančno ogrevati temperaturo, mislim, če je voda stopinjo nižja, se ne bo poznalo na vročih radiatorjih, kjer je recimo kake 80°C, zato je lahko diferencial višji.
Pri nizkotemperaturnem ogrevanju in nizki krivulji ter pri nižjih temperaturnih razlikah, je pa razlika v želeni in realni temperaturi 5° precej velika.
Z drugimi besedami, za radiatorje je vseeno konec koncev ali je 75°ali 80°C, pri talnem je pa velika razlika, če je 30, 35 ali 40°C.
Poskusi zmanjšati ta diferencial ogrevanja pa potem povej, če se pozna kaka razlika.
Če se ne, pač nastaviš nazaj na privzeto vrednost...
Kolkar sem pa gledal, so vse privzete vrednosti na tej peči nastavljene za radiatorsko ogrevanje...
Hm, s temle si mi pa dal dobro mislit. Sem ženi doma narekval kaj naredi, je dala sedajle na vrednost 2 oba parametra.
Sem pa zato poklical taglavnega serviserja za Berette, ki baje tudi naprej izobražuje ostale serviserje g. Zlatka Jeretino. Dejansko je potrdil tvoje besede, da s tem parametrom nastavljaš dopustno odstopanje od temperature. Sva se dogovorila, da če do drugega tedna sam ne nastavim tako, da bo delalo, se bo oglasil pri meni in bova pogledala.
Tako da držim pesti, da je problem samo v tej nastavitvi!!