Lep pozdrav.
Lepo bi prosil če bi mi lahko nekdo razložil, kakšna je razlika v gorilnikih na olje s predgretjem ali brez. Kateri je bolj ekonomičen.
Hvala že v naprej.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Predgretje pomeni ogretje kurilca tik pred šobo na ene 70 stopinj.
Nima to neke veze z ekonomičnostjo.
Predgretje je zaželjeno, če bi z gorilcem rad dosegal spodnjo mejo možne moči.
Prav tako je zaželjeno, ako je kurilc na zelo hladnem (če je v kurilnici/garaži ipd. kjer ne pade pod 10 stopinj predgretja načeloma ne rabiš).
Če se gorilec vklaplja večkrat in deluje krajši čas, predgretje ni zaželjeno.
Kaj te konkretno zanima?
Objave: 112
Teme: 22
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Sedaj imam star gorilnik s predgretjem. Mislim da je s predgretjem zato ker ko zalaufa, rabi nekaj časa da se ustvari plamen. Sedaj pa razmišljam o nakupu novega gorilnika, ki bi bil zvezan kot sekundarno ogrevanje. Zvezal bi ga na sobni termostat, se pravi ko temperatura pade se gorilnik vključi. Primarno se kuri na drva čez dan, zato je še mišljena ena peč(zato nov gorilnik) kot pomoč, ko drva pogorijo.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Ko zalaufa kaj? Lučka na avtomatiki?
Ko termostat (ali karkoli že) vklopi gorilec, se v fazi predgretja ne dogaja nič opaznega.
Ko predgretje doseže zadostno temperaturo pa se vklopi ventilator, po prepihovanju (cca 10 sekund) pa šele pride ukaz za plamen.
V primeru toplega gorilca je lahko čas predgretja primerno manjši (tudi 0), čas prepihovanja pa je vedno enak.
Kaj imaš sploh zaen gorilc zdaj?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
20 let ne pomeni nič slabega.
Je veliko pomembnejši podatek ta, koliko kurilca je skuril do zdaj.
Poleg velikosti dize je najpomembnejši podatek še tlak olja, to dvoje določa moč gorilnika, katera bi naj ustrezala moči kotla. Če je tlak 10bar, potem je kar prav. Lahko je problem tudi v termostatu, kateri vklaplja/izklaplja s premajhno histerezo.
Najcenejši nov gorilec s predgretjem je ene 350EUR + morebitna poštnina.
Priklop/zagon ni zastonj, v najboljšem primeru je strošek enak servisu obstoječega, torej ranga kakih 50EUR, odvisno s kje si.
Kaj se splača-presodi sam.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Gorilnik je sicer star vendar za večjo porabo je v prvi fazi kriva zgradba za največji delež izgub je pa kriva peč. Takšna peč ima preko 30% izgub. prvo zamenjate peč za NT. Potem pa premislite o gorilniku,.