#16
S tabo se glede fizikalnega vidika (teoretičnega) povsem strinjam. Res obstajajo sistemi 70/90C pa vendar jih je velika večina v praksi predimenzionirana in delujejo 75/60C. To je zato, ker so takrat, ko so te reči projektirali zraven priložli veliko varnostno rezervo :wink:. grelna telesa določali glede na velikost oken in itd...

Starejši sistem pa bi moral bit in še danes mora bit odprt, če se uporablja peč za trda goriva! Danes ni nujno, če se uporabi varnostni hladilnik ta pa je obvezen v tem primeru.

7% zato, ker je dovolj praktično in zanesljivo.

Glede dimenzioniranja raztezne sem že potrdil, da ni nič narobe, če uporabiš tvoj model. Vendar se čez čas pokaže, da na "knap" izračunana raztezna posoda hitro izdahne pa to ni glavni problem :wink: . Problem je v tem, da CK izvajajo instalaterji (kdo bi drug) , ki so teoretično slabo podkovani namestijo izračunano raztezno napolnijo sistem po logiki 1-1,5 bara. Jasno raztezne ne izpraznijo(zakaj bi jo le če je dovolj velika). Sledi ples manometrov puščanje varnostne skupine in sesanje zraka preko termostaskih ventilov in avtomatskih odzračnih lončkov. Kaj sledi mislim, da ni potrebno razlagat.Tako je v praksi. :wink: Če je raztezna posoda pravilno dimenzionirana v sitemu CK ne niha tlak več kot ca 0,5 bara. Večja nihanja dolgoročno zanesljivo pomenijo prihajajoče probleme v koliko še niso!
#17
Citat:7% zato, ker je dovolj praktično in zanesljivo.
Kaj porečeš na ta teoretični račun. Za skupno 1000 l vode v sistemu daš teoretično 70 l raztezno posodo. Kot sem zgoraj navedel je sistem enoetažni (višina 3 m).

1. Plin je polnjen na 1,5 bar, zavzema 70 l. Hladno vodo polniš na 1,7 bar, plin še zavzema 65 l. Ob segrevanju se voda razteza ter stiska plin do 2,5 bar (varnostni ventil spusti vodo), plin še zavzema 50 l. Med segrevanjem je lahko šlo v raztezno posodo 15 l vode, segrevali smo jo lahko od 20 na 53 stopinj.

2. Plin je polnjen z 0,3 bar, zavzema 70 l. Hladno vodo polnimo na 0,5 bar, plin še zavzema 61 l. Pri tlaku vode 2,5 bar zavzema plin še 26 l. Med segrevanjem je šlo v raztezno posodo 35 l vode, segreli smo jo od 20 na 85 stopinj.

Ali se ti ne zdi, da je pri tvojem kriteriju višjega pritiska, raztezna posoda (7 %) premajhna, razen, če se zadovoljiš z ogrevalnim sistemom do 53 stopinj? Praktično in zanesljivo?
Nimam časa - sem v penziji!
#18
No jaz mam peč pol metra nižje od estriha talnega pa je nekaj preko 1000m v bajti,al je dolžina in masa tudi pomembna,ali je potemp potrebna močnejša pumpa?
No voda že sedaj počasi kroži brez pumpeSmile
#19
@tado ne razumem vprašanja :oops: . Nisem še videl talnega brez črpalke. Termosifonsko ne more delovat brez črpalke, ker talno nima višinske razlike v grelnem telesu.

@žerjavar s svojim izračunom, si sam ugotovil, da je 7% dovolj. Z izračunanim raztezkom se strinjam. Drži pa da bi v tvojem primeru tlak natastel na cca 3,4 bara. :oops: . Bi pa zato za dlako šlo z 9%. V praksi pa so takšni sistemi redki. :wink:
#20
Citat: Bi pa zato za dlako šlo z 9%.
A zdaj bi pa kar ugibal? Da ti v bodoče ne bo treba ugibati, ti podam potrebno velikost posode za segrevanje večine vode do 85 stopinj, pri varnostnem ventilu 2,5 bar. Če hočemo zalogovnik koliko toliko izkoristiti, moramo imeti možnost takega segrevanja, varnostni bo spustil pri 90 stopinjah.
1 etaža, 3 m višine, plin 0,3 bar, hladna voda 0,5 bar, = velikost raztezne 8 % vse vode.
4 etaže, 12 m višine, plin 1,2 bar, hladna voda 1,4 bar, = velikost raztezne 14 % vse vode.
Če želiš, da ti varnostni spusti pri drugačni temperaturi, lahko spremeniš potrebno velikost za toliko % koliko % se spremeni razlika temperature med 20 stopinj in max.

Manjša raztezna bo prav tako delovala, vendar bo varnostni ventil spustil pri nižji temperaturi. Prav tako bo možna temperatura nižja, če bo začetno polnjenje z višjim pritiskom (nižji ne sme biti).
Citat:v tvojem primeru tlak natastel na cca 3,4 bara
Kateri je ta moj primer, da toliko naraste tlak?
Nimam časa - sem v penziji!
#21
Žerjavar Napisal:1. Plin je polnjen na 1,5 bar, zavzema 70 l. Hladno vodo polniš na 1,7 bar, plin še zavzema 65 l. Ob segrevanju se voda razteza ter stiska plin do 2,5 bar (varnostni ventil spusti vodo), plin še zavzema 50 l. Med segrevanjem je lahko šlo v raztezno posodo 15 l vode, segrevali smo jo lahko od 20 na 53 stopinj.

V tem primeru. (brez brez varnostne skupine)

V običajnih CK (vremensko vodenih in sistemih 75/60) brez zalogovnika takšnih nihanj temperatur in nihanj tlaka ni. Zato sem velikost raztezne dejansko podcenil :oops: .
#22
Citat:v tvojem primeru tlak natastel na cca 3,4 bara
Ne razumem! Pritisk plina naraste od 1,5 do 2,5 bara = 1,0 razlike. Pritisk vode od začetka polnjenja 0,0 bar do napolnitve pri 1,7 bar ter z ogrevanjem do 2,5 bar = skupaj 2,5 bar. Nihanje tlaka vode od 1,7 do 2,5 = 0,8 bar. Kako si ti izračunal 3,4?
Citat:(vremensko vodenih in sistemih 75/60) brez zalogovnika takšnih nihanj temperatur in nihanj tlaka ni.
Vsaka sprememba temperature povzroči spremembo tlaka. Pri vremensko vodenih je zjutraj ogrevalna voda bolj topla, kot popoldne - imaš dnevno nihanje tlaka. Enako se spreminja temperatura vode na daljši čas, odvisno od zunanjih temperatur (pasji mraz ... topla zima)

Pa še o premajhni raztezni posodi. Ko prvič napolniš sistem in zakuriš, ogreješ vodo, ti varnostni ventil spusti, predno dosežeš željeno temperaturo. Če si spreten mojster, boš pred stranko in brez slabe vesti izpustil nekaj vode, dosegel boš željeno temperaturo. Dokler se bo kurilo, bo tlak sicer nihal glede na temperaturo vode, bo pa vse v mejah normale. Ko se bo nehalo kuriti pa bo tlak padel nižje kot je bil predviden tlak polnjenja, zelo verjetno tudi nižje kot je tlak glede na višino sistema. V zgornjih delih sistema bo zmanjkalo vode, ustvaril se bo podtlak, intenzivno se bodo iz vode izločali plini, skozi špranje, kjer sicer voda ne more ven, bo šel zunanji zrak noter, ...
Nimam časa - sem v penziji!
#23
Ne mislim brez črpalke ampak se ne uklopi oz termostat jene vklopi,ker voda tolko sama kroži po tleh da segreje prostor...
Ko je tam okrog nule je samocirkulacija premalo in se vklopi črpalka...