PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tlak v sistemu?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Lep pozdrav.
Zanima me, kolikšen je tlak v sistemu, pri temperaturi vode cca 70 stopinj?
Imam zaprt sistem in polnjen na 1,5 bar.
Hvala za odgovore.
#2
Če je ekspanzija v redu 1,5bar Smile
#3
Po hiši imam 13 radiatorjev v 3 etažah. Raztezna posoda je 40l. Če sem prav razumel, če je ta posoda dovolj velika, potem tlak v sistemu pri temp. 70 stopinj ne zraste.
#4
Zdravo!

Zavisi od količine vode v sistemu in velikosti raztezne posode.

Ekspanzija vode pri visokotemperaturnem sistemu je cca. 7 do 9% celotnega volumna ogrete vode!

Če si boš ogledal slike na tej spletni strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=system-parts">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... stem-parts</a><!-- m -->

boš videl, da je pri meni v sistemu kakih 2000 litrov vode. Raztezna posoda je velikosti 350 litrov. Preden sem jo montiral sem jo "napumpal" na 1,2 barr. Ko je sistem mrzel sem ga napolnil na 1,2 barr dokler nisem slišal, da se je membrana v raztezni posodi odlepila. Potem sem napolnil še kakih 30 litrov. V tem času pritisk je pritisk v sistemu zanemarljivo zrasel, ker vsa razlika vode teče v raztezno.

Ko sem potem ves sistem segrel (zakuril), je pritisk zrasel iz 1,2 na 1,4 do 1,5 in to je to...

Sedaj, če si ti napolnil sistem na 1,5 barr, bi pri 70 stopinjah imel, če je raztezna posoda ustrezno dimenzionirana, kakih 1,8 do največ 2 barr. To je skoraj malo preveč.

Po izkušnjah, mora biti pritisk v sistemu minimalno 1 barr, drugače pride pri obratovanju črpalk do šuma tekoče vode.
#5
KAj pa če je talno?
Tam pa okrog 1 bar ali ne?
#6
Premalo podatkov. Dejanski tlak raste s temperaturo. Izhaja se iz celotne količine vode, velikosti raztezne posode, tlaka polnjenja plina in tlaka polnjenja vode v hladnem sistemu.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
Povprečni tlak v sistemu ne glede na vir ogrevanja je cca 1,5bara. To pomeni pri 10 m višine hiše še tlak cca 0,5bara.

Tako kot sem napisal, če je ekspanzija prave nimenzije (ali večje) se tlak ne sme dvignit tudi pri 90C.

Če je hiša višja, logično, mora biti tlak višji Smile blok na 20 metrih mora met zagotovo 2,5bara Smile

Ali pa izmenjevalec na sredini.


l.p. Jože
#8
Kaj pa odprt sistem, kako je s tlaki tam?
Nekje sem prebral, da mora biti minimalni tlak vsaaj 0.3 bara, da obtočne črpalke lepo delajo. Kako je potem s tem, če imaš odprt sistem?

lp
#9
Vse imam v eni etaži. Polnjenje plina imam na 0,3 bar, hladne vode na 0,5 bar. Črpalke ni slišati. Deluje že 15 let brezhibno.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Normalno, kot sem rekel cca 0.5 bara nad tlakom okolice Smile Ker imaš vse v enem štuku je to 0,5bar Wink

malo srednješolske fizike...Paskalov zakon

Pri odprtem sistemu pa je tlak v paskalih P=ro*g*h




ker predvidevam da si na ljubi zemlji zgleda primer ...

ro= 1000 kg/m3
g=9,81 m/s^2
h= 7m (recimo) v metrih, višina od merilne točke tlaka do najvišje točke dokler je voda.

imaš potem 1000 kg/m3 *9,81m/s^2 * 7m= 68670 N(kgm/s^2) / m2 = pascal * 10^-5= 0,68bar


Razlika je v tem, da v tem primeru nimaš tistih +0,5bara nadtlaka. Tlak pa se prav tako ne spreminja oziroma se za tistih par paskalov, kolikor pridobi na višini raztegnjena voda v zbirni posodi na vrhu Smile


l.p. Jože
#11
Citat:Povprečni tlak v sistemu ne glede na vir ogrevanja je cca 1,5bara
Rutinerji ga tako nastavijo, ker je v novi raztezni posodi večinoma že polnjen plin na 1,5 bar. Stranka itak ne ve, da bi morda lahko dobila manjšo raztezno posodo, če bi se predtlak plina znižal na nujno potrebno (višina sistema) in hladno polnjenje na 0,2 bar več.
Nimam časa - sem v penziji!
#12
in kaj bi pridobil, če bi tlak znižal z 1,5 bara (napr). :?: S prakse bi zadevo poslabšal. :wink:
V praksi je najbolje nov sistem z pred napolnjeno expanzijo na 1,5 bara napolnit sitem Ck na 2 bara. Z višjim tlakom se sistem hitreje in bolje odzrači. :wink: . Ko pa je sitem odzračen (po kašnem letu pa je čisto ok cca 0,2 do 0,3 bara višji tlak od exspanzije. (velja za zaprt sistem)
#13
Citat:in kaj bi pridobil, če bi tlak znižal z 1,5 bara (napr).
Predvidevam, da se ukvarjaš s sistemi ogrevanja. Ti bom odgovoril, kaj bi pridobil na predpostavljenem praktičnem primeru:

Stranka ima toplovodno ogrevanje z radiatorji. V najhujšem mrazu mora imeti ogrevalno vodo 80 stopinj. Ves sistem je v eni etaži - skupna višina 2,6 m. Želi novo peč na polena (lahko je dražja z boljšim izkoristkom) in zalogovnik. Inštalacije in radiatorjev nebi menjavala. Dosedanja odslužena peč je omela 25 000 kcal, tudi v hudem mrazu je zapirala loputo za zrak.
Kakšno peč, zalogovnik in raztezno posodo bi ji svetoval? Ali bi ostal pri tlaku plina v raztezni 1,5 bar ter polnjenju hladne vode na 2 bar? Ali je varnostni ventil na 2,5 bar?
Nimam časa - sem v penziji!
#14
Žerjavar.... Smile . Ni ti potrebno teoretizirat, ker sistem na trdo gorivo sploh, če je starejši mora bit odprt :wink: . v praksi skoraj ni hiše, ki bi potrebovala 80c v CK. Morda bosta obratovala zalogovnik in peč na tej temperaturi (če je zaprt sistem kot ti omenjaš je obvezno potrebno vgradit po Ce normativih varnostni hladilni sklop). Ekspanzija ni odvisna od kcal (KW) temveč od količine vode v sistemu in pričakovanega dt. običajno pa za Ck vzame raztezna v velikosti 7% volumna. In več je vedno bolje!(življenjska doba raztezne bo daljša) Pri običajnih sistemih je strošek raztezne tudi majhen napram skupnemu vložku. V praksi pa premajhne raztezne ali tako dimenzionirane kot ti omenjaš povzročajo kup težav.

Z nizkimi tlaki v CK so v praksi sami problemi stalno pojavljanje zraka, potreba pa odzračevanju. Odgovor temu problemu je zaprt sistem, kjer so obratovalni tlaki običajno med 1 in 3 bari (varnostni ventili pri nas so običajno 2,5 v tujini 3 bare.Na velikih sitemih pa je to odvisno od več faktorjev vendar nikoli pod 2,5 bara) Ekspanzija pa mora bit dovolj velika in pravilno dimenzionirana.

Res se ukvarjam z sistemi ogrevanja, vendar jih ne vgrajujem in prodajam :mrgreen:
#15
Citat:se ukvarjam z sistemi ogrevanja, vendar jih ne vgrajujem in prodajam
Ostaneta še dve možnosti: ali jih projektiraš ali pa servisiraš.

V prvem primeru bi od tebe pričakoval določitev elementov sistema. Nisi jih določil, pomeni da ne želiš odgovora na svoje vprašanje? Osebno sem prepričan, da bi bil odgovor za marsikoga zanimiv.

V drugem primeru, pa bi od tebe pričakoval argumentiranje trditev. Zakaj bi moral biti starejši sistem odprt? Zakaj je velikost raztezne 7% volumna vode ustrezna za vse primere (malo višje sem kritiziral tak način določitve)? Kakšen kup težav povzročajo raztezne, dimenzionirane po mojem sistemu (to ni moj sistem ampak čista teorija, fizika,...) ? Praviš da ogrevalna voda ne more biti 80 stopinj. Čemu pa je za radiatorje določena moč pri režimu 90 / 70? Če je sistem tak zaradi štednje pri izbiri velikosti radiatorjev in jih stranka ne želi menjavati, je pač tako in se je treba prilagoditi.
Nimam časa - sem v penziji!
1 2
Iskanje po temi