Objave: 94
Teme: 1
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Sem 99,9 % da fid stikalo nagaja,če bi bilo karkoli narobe z inštalacijo bi ga vrglo ven takoj,oziroma sploh nebi ostal vklopljen,sem že imel primere,kjer smo lepo zamenjali fid stikalo in je bila stvar urejena in od takrat naprej je pa mir.Zato svetujem da najprej zamenjate fid in se bo ob prvi nevihti videlo kaj in kako.Drugače pa ob nevihtah lahko tudi dober fid vrže ven,dostikrat tudi odklopnik v elekto omarici,kjer so tudi prenapetostne zaščite(pri novejših).L.P.
Objave: 94
Teme: 1
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Ja,ampak to bi kaj hitro ugotovil,da je potem nekaj narobe na inštalaciji,naprimer prižgeš luč in vrže ven,vtakneš vtikač likalnika vrže ven,potem se pa logično sklepa da je nekaj na inštalaciji(luč),na aparatu(likalnik) ali pa bolj skrita,termostat ki vklopi črpalko ki je v okvari in vrže ven(pa nihče neve zakaj),lahko izklapla tudi zaradi prevelike vlage,posledično kondenza v kakšni dozi,slabega spoja itd.Ampak kakor jaz to zastopim,ima probleme samo takrat kadar grmi v okolici,torej načeloma z inštalacijo naj bi bilo vse vredu, se strinjam z vami,je pa res ne vem kako delujejo prenapetosne zaščite na fid stikalo,ampak po vsem tem kar nam je znano je največja možnost da je enistavno fid za zamenjat(tud fid lahko crkne).Zgodilo se mi je že tudi pri novogradnji da je fid nagajal,vsake toliko časa je izklopil,ali pa je izklopil ko si v dnevnem prostoru prižgal več kot tri luči(max 70w) in smo iskali napako,ker se nam je zdelo da je fid stikalo dobro saj je bilo novo,zabili smo cel dan pri iskanju napake pa nič,ker nismo vedeli kaj je narobe,sem šel iskat nov fid in ga zamenjal.Od takrat naprej do danes dela normalno,bil pa je iskrin točnih oznak pa nevem.Zamenjal sem ga z točno enakim.Tudi meritve so bile narejene na inštalaciji pa je bilo vse v najlepšem redu.L.P.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Kakorkoli - če bi izklapljal naključno, bi tudi sam posumil fid ali pa prevelik uhajav tok na enem od aparatov ali na delu inštalacije (vlaga, prah v kombinaciji z vlago, okvarjen filter v recimo pralnem stroju...). Če izklaplja samo ob nevihrah, sem 99% da vzrok ni fid. 1% pustim rezerve, a če bi bil vzrok fid kot rečeno ne bi izklapljal le ob nevihtah po mojem mnenju.
Objave: 94
Teme: 1
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Če meče fid od samega začetka pri nevihtah ven je res lahko še kaj drugega v ozadju,samo imam občutek da se to ni dogajalo ves čas in da se pojavlja to v zadnjem obdobju.L.P.
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
da ni morda tole:::
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pic4everunichr("46")com/images/electricfunichr("46")gif[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pic4everunichr("46")com/images/electricfunichr("46")gif[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pic4everunichr("46")com/images/electricfunichr("46")gif[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pic4everunichr("46")com/images/electricfunichr("46")gif[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pic4everunichr("46")com/images/electricfunichr("46")gif[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pic4everunichr("46")com/images/electricfunichr("46")gif[/img]
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
4
Mene pa še nekaj zanima, ali imaste ozemljitev povsem pravilno narejeno, ali imaste brikano na nulo ??? Ker potem lahko ob razelektritvah - strelah udari zadeva nazaj in zdrma Fit !
Objave: 57
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
Kaj pa je to brikano na nulo?
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
16
Elektrotehniško se reče temu ničenje.
To pride v poštev, ko zemlje sploh ni na voljo; npr. tako imava midva v bloku, kjer zemlje sploh ni. Ampak načeloma - če imaš zemljo, ničenja ne smeš uporabljati. Ali pač?
LP, Grega
Objave: 57
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
Jaz imam ozemljitev tako kot treba.
Kako si pa ugotovil da stikalo nagaja?
Objave: 57
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
Pri meni so majstri ugotovili da je nekaj narobe z nulo. Kaj več bodo pa probali ugotoviti jutri in odpraviti napako z vsemi aparaturami.
Objave: 57
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
Crknila mi je mikrovalovna pečica in sedaj primer:
Električist je pregledoval vtičnico v kateri je priklopljen hladilnik. Nad to utičnico je še ena vtičnica v kateri je vklopljena mikrovalovka. Ko je bil hladilnik vklopljen je s fazenbriferjem podrsal po hladilnih rebrih hladilnika, zakaj ne vem. Še prej sem vklopil še mikrovalovko da vidimo če vse deluje in ne meče fita. Ko je podrsal po rebrih, so se v mikrovalovki pojavile iskre in je pregorela. Sedaj če jo prižgem v njej poka. In ponavljam, nista bila vklopljena v isto vtičnico. Zakaj je do tega prišlo?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Po mojem da slučaj oziroma to dvoje sigurno ni povezano, lahko pa je povezava v zelooo napačno izvedeni inštalaciji in okvari na hladilniku - lahko je zaradi vibracij prišlo do preboja, ker pa nekaj ni v redu z inštalacijo je pa lahko skurilo mikrovalvko.
Iz doslej napisanega sklepam, da ni bil fid glavni krivec?