Imam radiatorsko ogrevanje, sedaj, ko so pa temperature nad 10 stopinj, pa mi sploh noče poganjat vode v radiatorje...to se mi že kakšen teden dogaja...po možnosti mi poganja samo skozi 3 najvišje ležeče, v zgornjem nadstropju, spodaj pa ne, četudi imam odprte ventile na 5 (termostatske), ker je vremensko vodena regulacija, pa je temperatura ogrevanja, cca. 45 stopinj...če povišam temperaturo, potem delajo dokaj normalno, voda normalno cirkulira skozi vse radiatorje, drugače pa sploh noče...prej se mi to ni dogajalo, sedaj ko so pa višje temperature pa...kaj bi to lahko bilo? Sem vse odzračil, pritisk je cca. 2 bara, tudi na ceveh, kjer so odzračevalci, sem vse odzračil...
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Po mojem mnenju te j..e zunanji senzor vremensko vodene regulacije. Le ta bi moral biti stalno v senci in na severni strani, da se zid okoli njega zaradi popoldanskega sonca ne segreje preveč. Jaz imam rahlo obrnjenega na zahod in opažam, da mi popoldan oz. zvečer v sončnih dneh zalaufa ogrevanje z preveč zamika, ali pa spušča v radiatorje prehladno vodo in posledično v hiši ni dovolj toplo. Zato nameravam čez senzor narediti nekakšno hiško, podobno kot so vremenske postaje, da bo le ta v senci...
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Ne, saj to je čisto v redu, senzor je čisto v redu, tudi vodo, oz. vpliv notranje temperature lahko naštimam čisto v redu, samo, ne vem zakaj ne požene do konca, kot da bi se nekje zablokiralo...cevi so tople, skozi radiatorje pa ne gre...imajo pri tem kaj termostatski ventili? Če je pa višja temperatura vode, pa je čisto v redu (cca. 50 stopinj)...
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Lahko da termostatski ventili zapirajo. Pri sebi jih lahko odstranim - vzamem samo termostate stran. Probaj in poročaj.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Menda naj bi bila med izhodno in nazaj vhodno temperaturo premajhna, oziroma, bi bil lahko to problem...bom jutri poročal, kaj več, sedaj grem na raboto...upam na najboljše...
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Sem jih nekaj uravnaval hidravlično, pa spet nič, zjutraj so bili hladni...kaj bi to lahko bilo?!?
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Po pogovorih sem vzel termostatske glave dol, potem bomo pa videli naprej...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Zgleda, da je nekaj narobe z obtočno črpalko. Pri vremensko vodeni regulaciji, bi morala praktično neprestano teč v ogrevanju.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Pa mora biti res nekaj narobe s termostatskimi glavami, kdo ve, če se jih da kaj pregledat? Danes je namreč zjutraj vse delalo normalno, ker sem jih včeraj dol vzel...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Malo berem tele tvoje poskuse pa mi ni jasno zakaj imaš DVA načina reguliranja ENEGA ogrevalnega kroga?
Če imaš recimo v enem prostoru predimenzioniranje radiatorje, daš gor klasičen ventil in ga pripreš. Ostali so odprti na polno in vremenska regulacija dela svoje.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
To se je ob menjavi centralne dajalo gor...ker ne veš, potem pač vzameš tisto, kar si slišal, da je dobro...
Objave: 350
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Jaz opažam letos ponodben efekt!
Lani sem namreč po mnogih letih obnavljal centralno in na vseh radiatorjih zamenjal navadne ventile z termostatskimi.
Že cel teden tarna žena, da se zjutraj le nekateri radiatorji vklopijo in postanejo vroč, drugi ostanejo hladni ali postanejo le mlačni.
Žal ji vsak dan znova razlagam, da v takih toplih nočeh, kot so sedaj ne pade v hiši temperatura in pač zjutraj ne segreje vsak radiator.
Ponedkod v sobah je namre zjutraj še vedno dobrih 22-23 stopin C in v takem primeru pač ni potrebe, po ogrevanju prostora.
Ne poznam pa tvojega primera, kolikšno imaš ti zjutraj temperaturo v prostorih, kjer ti ostajajo radiatorji mrzli.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Kaj pa vem, nekje 19, morala bi biti pa 21...bom spet danes poskušal...me prav zanima...
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Termostat je sobni, črpalka dela na zahtevo, dal sem jo pa tudi na 2, pa je isto...ne vem, Telmos naj bi prišel v ponedeljek k meni, upam, da najde vzrok...najbolj mi gre na živce, ker se malček takoj prehladi, oz je prehlajen zaradi ene takšne stvari...