#1
Imeli smo meritev dimnih plinov na peči z kurilcem na olje.

Izmerjeni poodatki:
dimno število: 1
T-plina 223,0 °C
O2 - 4,4 %
Co - 70mg/m3
CO2 - 12,2%
Izgube - 10,1%
temperatura okolice 13,2°C
temperatura medija 75°C
vlek 0,04 hPa

Drugih podatkov na poročilu nimam.

Dimnikar oziroma kako se temu človeku, ki meri reče, meritve sicer ekstra ni komentiral.
Po novem namreč meritev stane le slabih 15,- € pa domnevam, da je časnovno zelo omejen, da naredi dovolj meritev na dan.

Sicer tudi nekaj let nazaj, ko smo imeli eno leto meritev zelo slabo, smo tisto meritev plačali, malo je potarnal, pa ga eno leto tako ni bilo več blizu.

Zato prosim vas, ki se na to spoznate, da mi razložite če kaj ni vredo pri zgoraj navedenem.
#2
Kakšno peč pa imate? Bo lažje kometirat :wink: .
#3
Imeli smo meritev dimnih plinov na peči z kurilcem na olje.

Izmerjeni poodatki:
dimno število: 1
T-plina 223,0 °C
O2 - 4,4 %
Co - 70mg/m3
CO2 - 12,2%
Izgube - 10,1%
temperatura okolice 13,2°C
temperatura medija 75°C
vlek 0,04 hPa

PEČ SIME AR4 35 kW
gorilec TERMONAFTA

Drugih podatkov na poročilu nimam.

Dimnikar oziroma kako se temu človeku, ki meri reče, meritve sicer ekstra ni komentiral.
Po novem namreč meritev stane le slabih 15,- € pa domnevam, da je časnovno zelo omejen, da naredi dovolj meritev na dan.

Sicer tudi nekaj let nazaj, ko smo imeli eno leto meritev zelo slabo, smo tisto meritev plačali, malo je potarnal, pa ga eno leto tako ni bilo več blizu.

Zato prosim vas, ki se na to spoznate, da mi razložite če kaj ni vredo pri zgoraj navedenem.
#4
Nič posebnega, če imaš klasični dimnik nimaš kaj dosti spreminjat, če pa je inox pa bi se splačalo spustit temperaturo izpuha, s tem se tudi izkoristek dvigne. Če je navadni, ni priporočljivo spuščat pod nekih 180÷190°C.
CO bi sicer tudi bil lahko malce nižji, ampak je še daleč od predpisane meje.

Nisi napisal, če je meritev bila opravljena po čiščenju peči?
Če ni, bi s čisto pečjo najbrž imel temperaturo vsaj okrog 200, če ne še malce nižjo.

Skratka, ni se za sekirat.
#5
Dimnik je klasičen Schiedel star 30 let, brezhiben, obnovljen.

Peč je načeloma dokaj čista, tako da pri meritvah bistvennih sprememb nebi bilo.
Ogen je lep rumen, skoraj brez kakšnega koli smradu.

V korilniku je šoba:
0,60
80 °S
2,37 kg/h
EN 100° III
8 TS

Šoba je še iz časa, ko smo s kurilnikom+pečjo kurili na višji temperaturi 80-90 °C
Zdaj kurimo na 60°C, max. temperatura ki jo peč doseže je sedaj 80 °C, pa še to po nekja minutah, ko se kurilnik že ugasne in toplota pride do termostatne sonde.

Je še tovrstna šoba vedno primerna?
#6
Velikost šobe in nastavljen tlak na črpalki določata moč delovanja, to je moč kotla.
Tip in kot razpršitve je izbran glede na sam gorilnik in peč.
Temperatura, na katero ogrevaš kotel, nima nič s tem.
#7
Če bi bil gorilnik pravilno nastavljen in kotel čist, potem bi bila temperatura dimnih plinov s šobo 0,75 gal na 12 bar pri t. vode 75°C(priporočila proizvajalca) med 180 in 200°C (odvisno od vleka dimnika in % o2 v dimnih plinih). Kaj vaša situacija pomeni?
Potrebno bo očistit kotel in potem bo temperatura padla na 135 - 140°C. Takrat pa bo situacija čisto drugačna
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#8
Peč je dokaj čista, saj sem jo danes odpiral za čiščenje in skoraj da nisem imel kaj čistit.

Zato me tudi moti, da mi gre v dimnik preko 200°C.
#9
Potem pa te emisije ne držijo. Ali ste pogledali med prekati? Ali so tisti zadrževalci še v kotlu? V vsaki idprtini (3X) mora biti litoželezni zadrževalnik.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#10
telmos Napisal:Potem pa te emisije ne držijo. Ali ste pogledali med prekati? Ali so tisti zadrževalci še v kotlu? V vsaki idprtini (3X) mora biti litoželezni zadrževalnik.
So in vsi trije so čisti, ker sem jih včeraj čistil.
#11
Izgleda pa takole:

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rikiunichr("46")si/upload/SIMEunichr("46")jpg[/img]
#12
Na tej peči so ugodne temperature samo pri novi peči ali pa, če jo operete z vapom. Z šobo 0, 75g temperaturo kotla 70C,kot standard veleva bo iztopna temperatura 300 ali več stopinj. Problem je s zadnjo stranjo, ki ga je praktično nemogoče očistit (vertikalni vlek).

Mislim, da z omenjeno tehniko ne boste dosegli bistveno boljšega delovanja. Mogoče samo z izjemno majhno šobo seveda, če potrebujete malo moči in gorilnik sploh zmore pravilno mešanje.
#13
Problematični so vertikalni prehodi, ki največ odnesejo in jih je težko očistiti.
300°C Confusedhock: kadar je kotel čist in tudi malo manj čist :wink: ob pravem gorilniku in pravilni nastavitvi s šobo 0,75 gal ni bila nikoli dosežena. Servisiral in spustil sem v pogon takih kotlov sigurno več, kot je vseh Viessmanovih skupaj v SLO. Zato pa sem napisal, da nekaj ni v redu
Da pa ne bo pomote, še zdaleč ne zagovarjam teh kotlov, ker menim, da so to kotli za "balkance." Če pa bi imeli 1R od Sime, bi bil pa vsaj enakovreden vsakemu Buderusu, Viessmanu in ostalim litoželeznim kotlom
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#14
Dobro 300°C sicer nimam izgub. Peč čistim tako redno in tudi sam sem že opazil, da zadnje strani peči ne morem očistit.
Žal tudi ne vem, kako ti kanali po peči tečejo, tako da ko peč čistim, ne vem točno kam letijo te saje. Tako pač očistim kolikor zmorem, ampak še vedno boljše kot kateri koli dimnikar v zadnjih 15 letih.

Bi pa rad, prišel vsaj pod 180°C na dimniku.

Hvala za dosedanje detajlne informacije.
#15
@ telmos ne vem s čim meriš, da tako nameriš. Vendar dejstva kažejo drugače. Kot sem napisal pri novem kotlu ja, pri starem pa niti v sanjah. Sicer pa, če ti obvladaš povej kaj naj napravijo, da bo delovalo :wink: . Jaz sem natančno opisal v čem je težava, kako pa to očistit pa je druga pesem. Oba pa veva, da je gorilnik dokaj pravilno nastavljen 8) . @Riki73 ima vgrajeno šobo 0,6g in 220C in po izkušnjah vem kako opravijo dimnikarji meritev je realnejših 260c. (Običajno v našem okolišu namerijo raje manj, da ni še enkrat treba prit Idea )

Ne vem pa zakaj stalno mešaš zraven Viessmann, ker tukaj sploh ni govora o tem, ali ga je kdo omenil :?: .