#1
ce odmislimo toplotno crpalko za ogrevanje/hlajenje...

uporaba rekuperatorja za prezracevanje bivalnih prostorov..
Je mozno v poletnem casu ucinkovito hladiti prostore preko rekuperatorja (t.j. majhnih resetk na stropu,stenah), da mi ne bi bilo potrebno montirati notranjih enot klimatskih naprav oziroma se ene locene, dodatne mreze resetk samo za klimatizacijo?
hvala
kontakt
#2
Baje ima Telmos en učinkovit sistem v kombinaciji z Lossnayem. Telmos, nam razložiš bolj natančno zadevo?
#3
Zadeva bo dobro delovala samo ob res odlično izolirani hiši... pri povrečni izolaciji ima takšen sistem premalo hladilne moči.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
predpostavimo, da hisa ne bo res odlicno izolirana.
kaj mi preostane?
-nova mreza resetk po stenah/stropovih preko kanalov
-nove "skatle" po stenah (notranje enote)
#5
Ali je hlajenje v dobro izolirani hiši sploh potrebno - verjetno odvisno od kje si? Jaz sem bil danes na sejmu DOM v LJ in nisem videl, da bi kdo od ponudnikov ponujal tako rešitev. Mi bomo imeli žaluzije na oknih in mislim, da bi ob dobro izolirani hiši moralo iti le z nočnim pohlajevanjem. To pa ima vsak ponudnik kot del svoje ponudbe.
#6
Nisi podal nobenega podatka o tipu ogrevanja... če bo talno lahko kombiniraš s hlajenjem tal nad rosilno krivuljo in obstoječim prezračevalnim sistemom, kar bo vsekakor zadostovalo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
talno, bo talno 100%
zal pa ne razumem :oops:
#8
kontakt Napisal:talno, bo talno 100%
zal pa ne razumem :oops:
Če boš imel vezano TČ z možnostjo hlajenja, ne smeš pretiravati s hlajenjem tal, ker se na njih izloča kondenz. Zato je primernejša kombinacija zmernega hlajenja tal (nad točko rosišča) + rekuperator.

Hm, če se ne motim, bi klima v kombinaciji z rekuperatorjem razvlaževala zrak, zato bo točka rosišča nižja in bi si lahko privoščil tudi "hladnejša" tla.
#9
kaj pa ce NI TC in je plinska pec?
#10
zadevo se da narediti stane pa dodatno cca 2000+

lp
#11
Lossney se lahko poveže z običajno kanalno klimatsko enoto vendar pa se ne sme peljati vsega zraka preko obeh sistemov ampak se le del izvodnega zraka pelje preko rekuperatorja in svežega dovede nazaj na klimo, večina pa prehaja skozi klimo nazaj v prostor pregret ali podhlajen. Tako zagotovimo primeren pretok skozi rekuperator, učinkovito klimo in ugodno bivalno okolje. Razumljivo? Mi smo nekaj takih sistemov izvedli, stranke se ne pritožujejo in kaj bi še hoteli več?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#12
sassapo Napisal:Nisi podal nobenega podatka o tipu ogrevanja... če bo talno lahko kombiniraš s hlajenjem tal nad rosilno krivuljo
Zadeva je sicer izvedljiva, ampak kako zelo moraš ohladiti tla, da bo tudi glava hladna? Saj vemo, da hladen zrak 'pada' na tla? Zato se bi zdi bolj smiselno hlajenje s stropnim ali stenskim 'gretjem'.
#13
telmos Napisal:Lossney se lahko poveže z običajno kanalno klimatsko enoto vendar pa se ne sme peljati vsega zraka preko obeh sistemov ampak se le del izvodnega zraka pelje preko rekuperatorja in svežega dovede nazaj na klimo, večina pa prehaja skozi klimo nazaj v prostor pregret ali podhlajen. Tako zagotovimo primeren pretok skozi rekuperator, učinkovito klimo in ugodno bivalno okolje. Razumljivo? Mi smo nekaj takih sistemov izvedli, stranke se ne pritožujejo in kaj bi še hoteli več?

Mene pri tako zastavljenem sistemu najbolj zanima kje prihaja do kondenzacije vlage. Upam, da ne v dovodnih kanalih.
#14
Zrak se razvlaži v klimi.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#15
Nebomgabiksal Napisal:
sassapo Napisal:Nisi podal nobenega podatka o tipu ogrevanja... če bo talno lahko kombiniraš s hlajenjem tal nad rosilno krivuljo
Zadeva je sicer izvedljiva, ampak kako zelo moraš ohladiti tla, da bo tudi glava hladna? Saj vemo, da hladen zrak 'pada' na tla? Zato se bi zdi bolj smiselno hlajenje s stropnim ali stenskim 'gretjem'.

Takšna izvedba hlajenja deluje več kot odlično, tla niso mrzla in (kot pozimi niso vroča) vsa odvečna vlaga se odstrani preko prezračevalnega sistema, kateremu je dodan večreden uparjalnik, ki zelo učinkovito odstranjuje odvečno vlago in hladi vstopni zrak.
Ugodje v tako klimatizirani hiši je neprimerljivo saj ni nadležnega pihanja in praktično nikakršnih temperaturnih con. Edina pomankljivost je malce višja cena kot klasična klimatizacija s cenenimi napravami Idea