Objave: 44
Teme: 2
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
0
Pozdrav!
Zanima me kakšen postopek izvajajo izvajalci pri izdelavi vertikalnih vezeh.
Naj opišem moje izkušnje: zidanje z evro vogalnikom na končno višino zidu (13 vrst), izdelava koša (vezava palic ter stremen), postavitev koša v evro vogalnik, betonaža.
Kaj me moti: ali ni potrebno zvezati palic iz spodnje plošče in palice v košu? Na spodnjem delu koša ni stremen (da se ne zatika v spodnje palice).
Kaj pravite vi?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
sicer naj bi za te zadeve skrbel armaturni načrt, ampak ok, ne bom se v to spuščal..
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Se opravičujem ampak mi ni jasni zakaj bi prvi vogalnik rezal da spodaj pogledam če je do konca zalito :roll: .
Itak da je saj betoniraš od spodaj navzgor ne obratno in še s kakšno palico malo "poštamfaš" da se fini delci razporedijo in se površina lepo zapolni da spraviš zrak iz betona.
Armatura se veže samo zato da pri betoniranju ne razpadejo koši, drugače pa je tak način normalen izdelave vert. vezi, da se koš vstavi na koncu pred betonažo.
LP, Boštjan
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Se malo hecaš, a? Škoda, ker je bajta narejena, drugače bi te povabil na ogled, kaj dela hruška s pumpo, če najde kako malo večjo odprtino (niti približno ne tolikšno, kot je manjkajoča stranica vogalnika). Ali pa kasneje vibrator, ki deske, s katerimi razbiti vogalnik naknadno zapreš, odrine za skoraj 1 cm, čeprav je bila privezana s 4 mm žico na železo. Na kakršnokoli gledanje lahko mirne duše pozabiš.
Edino če s karjolo streseš vanj napol zmešan, dosti pregost beton in dejansko s kakšno palico bezaš vanj in moliš, da pride do tal. Kot sem napisal malo višje, tudi to je ena varianta gradnje.
In ja, igral sem se nadzornega med vlivanjem plat (oz. delali so po mojih navodilih), poleg tega sem še ravnal beton, zalil in poravnal stopnice in še kaj. Seveda pa moraš vedeti, koga postaviš k cevi od pumpe in komu daš vibrator v roke.
Pa še to. Razlika je, ali je med enim in drugim betonom 4 mm slabotne snovi (izotekt), ali pa par cm (malta). Če je vmes 4 mm, potem železo lahko zgolj odstriže, če je par cm ima železo že kar precej hoda.
P.S. Lahko takoj vzameš nazaj, grajo sem si itak prislužil zaradi takega prerekanja kot je tu. Da bi razbijal zidake zato, da bi zijal, kaj se dogaja? Kot da nimam pametnejšega dela pri gradnji?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 44
Teme: 2
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
0
Aha, pol je vse vredi.
Hvala za odgovore.
Imam pa tudi luknje na spodnjem zidaku in ti samo zato da odstraniš odvečno malto.
LP
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Se opravičujem ampak šlo je pred betonažo da odrežeš vogalnik sem narobe razumel, da odrežeš vogalnik po betonaži, ko je beton že zadosti trd :oops: .
Za stremena normalno da morajo bit (temu se reče koš palice+stremena) vežejo pa se z drotom, da ne razpade koš a ne.
LP, Boštjan
Objave: 247
Teme: 5
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
0
Naj dodam še mojo izkušnjo. Koš za vertikalne vezi je bil pripravljen s stremeni od tal do vrha. Približno 5cm nad hidroizolacijo smo koš povezali s palicami iz temeljev in to na celotnem preklopu. Ob vertikali je bil postavljen premični oder, iz katerega smo med zidanjem vogalnik za vogalnikom spuščali na svoje mesto (postopoma). V vogalnik 1. vrste smo napravili odprtino, za čiščenje malte in ostalih prišlekov tako, da je bilo pred betoniranjem vse čisto. Nato smo luknjo zaprli. Sledilo je betoniranje z vibriranjem.
P.s. postopek je primeren za počasno gradnjo, je pa povezava železja najbolj dodelana.
LP
Objave: 24
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Zanima me, če morajo biti temelji obvezno armirani, če delaš vertikallne vezi. Zanima me še tudi, kakšen fi palice je primeren za vertikalne vezi.
LP
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
RazoorX,
nekako je bolj preteklost odgovor "Boscho"-ta;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/1testna_mapa/odg-strokovno-vprasanje-Armatura_zidnih_vezi.doc">http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/1 ... h_vezi.doc</a><!-- m -->
Tule je g.Tomaževič opisal;
Razen tega, da predpiše najmanjšo količino armature, standard SIST EN 1998-1 ne daje nikakršnih priporočil o tem, kako se izbere količina armature povezovalnih elementov glede na velikost povezane zidane konstrukcije (višina stavbe, število nadstropij). Jugoslovanski potresni predpis iz leta 1964 je poznal samo vodoravne vezi, za katere je predpisoval višino betonskega prereza in količino armature glede na velikost zidane stavbe in seizmičnost območja. Pravilnik iz leta 1981 je določal, da se vodoravne vezi armirajo z najmanj 4 12 mm, navpične pa z najmanj 4 14 mm, medtem ko naj se količina armature praviloma izračuna na podlagi modela z ekvivalentno diagonalo. V primerih obeh pravilnikov je bila mišljena armatura iz gladkega betonskega jekla z mejo elastičnosti fy = 240 MPa.
Pa še nekaj za branje.
Stremena se zgoščujejo na l/4; seveda odvisno od potrebe v statičnem izračunu. Spodnji in zgornji del V. Vezi ali Preklade.
Lep pozdrav
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Som se opravičujem ampak, potrebno bo tudi upoštevat kakovost armaturnega železa, ki je v tem primeru GA 240/360, sedaj pa dobite še samo armaturno železo rebrasto RA 400/500 , ki ima ca 80% višjo mejo tečenja.
Včasih pa je potrebno malo tudi upoštevati materialne karakteristike ko se zadeve podajajo iz tabel.
Stremena se dodajajo enakomerno po košu zaradi relativno majhne porabe, saj bi 1,20 m (ob predpostavki, da je etaža visoka 3m) bilo potrebno stremena postavljati na razmak 20 cm do višine ca 2.10 na razmak 25-30 cm in zopet zgostit na 20 cm, zato se stremena dajejo na raster 20 cm.
To velja za celo Slovenijo! V kolikor pa gre za stebre pa je pesem drugačna in se sama armatura izračuna na podlagi obtežbe, ki deluje na steber (tukaj se računa uklon,...).
Upam, da sem zadosti dobro odgovoril, predvsem da je sedaj razumevajoče.
LP, Boštjan