#16
Ne prvo in ne drugo ampak tretje hehe Smile
Tole :
ja pa ni več mešalni ventil ampak navadn, prehodni .
#17
Ja potem ni več vremensko vodena regulacija in ni to kar želim!
#18
Z risbo zgoraj je nekaj narobe! To ne dela!
#19
Ja seveda da je. Poglej, prehodni ventil lovi temperaturo , ki jo želi regulator oziroma krmilnik, ki pa dela glede na zunanjo temperaturo. Imaš notranji krog talnega ogrevanja, ki stalno kroži in imaš vedno tako temperaturo, kot jo hoče regulator glede na zunanjo temperaturo, saj ko se prehodni ventil odpira, takrat dodaja toplotno energijo v obliki vroče vode in dobiš ravno pravšnjo temperaturo. Nočem delati reklame, ampak na tak način delam na projektu 103 stanovanj v ljubljani, ki pa so v zaključni zafi in deluje kot mora, tako da ja , deluje po zunanji temperaturi, saj je to še kako smiselno.
Kolikor vode ti glavna pumpa doda v talno ogrevanje, toliko ti jo tudi v povratni smeri odvzame.
#20
Če je talnega več kot 10M2 potem potrebuje svojo črpalko. Regulacija pa je za manjšo kvadraturo do 100m2 lahko izvedeno s termostatskim mešalnim ventilom in sobnim termostatom. Boljše pa je z 3potnim mešalnim ventilom, svojo črpalko in vremensko vodenim regulatorjem.
#21
matej9999 Napisal:Ja seveda da je. Poglej, prehodni ventil lovi temperaturo , ki jo želi regulator oziroma krmilnik, ki pa dela glede na zunanjo temperaturo. Imaš notranji krog talnega ogrevanja, ki stalno kroži in imaš vedno tako temperaturo, kot jo hoče regulator glede na zunanjo temperaturo, saj ko se prehodni ventil odpira, takrat dodaja toplotno energijo v obliki vroče vode in dobiš ravno pravšnjo temperaturo. Nočem delati reklame, ampak na tak način delam na projektu 103 stanovanj v ljubljani, ki pa so v zaključni zafi in deluje kot mora, tako da ja , deluje po zunanji temperaturi, saj je to še kako smiselno.
Kolikor vode ti glavna pumpa doda v talno ogrevanje, toliko ti jo tudi v povratni smeri odvzame.

Ne bo držalo ni vgrajenega mešalnega ventila temveč zaporni ventil, ki omejuje pretok. Če je tako napravljeno pa je žalostno Sad , ker ne deluje pravilno ni premešavanja!
#22
primešavanje je! nevem zakaj je potrebno razglabljanje, poglej logično. Imaš svoj zaključen krog , ki ga dela pumpa za talno ogrevanje, kadar temperatura vode pade, takrat se odpre ventil in doda vročo vodo,počasi se odpira ne naenkrat, saj mora biti zvezni pogon na njemu. in tako se pred pumpo obe vodi združita in če je še prenizka temperatura, se še bolj odpre ventil, vse se stabilizira v roku 10 min pri celotnem stanovanju , kdar ga začnemo ogrevati in je trenutno temperatura vode v talnem ogrevanju 10 stopinj, želimo pa 37 stopinj, regulacija dela do potankosti natančno.
#23
Poleg tega pa je pri takem načinu še varnostna funkcija, saj v primeru, da ventil zataji-se zatakne, pumpa se veže na termostat in se ugasne, takrat voda gre po zgornji strani razdelilca mimo talnega gretja in tako, ne more vroča voda priti v talno ogravnje.
#24
Se opravičujem, barve so me zavedle (niso prave, ali pa je črpalka obrnjena narobe) Sistem deluje na injektor. Problem pa je cenovno ugoden linearni ventil z motorjem. Predvidevam, da se uporablja v vašem primeru cenejša varianta.

Glede varnostne funkcije je pri vseh pravilno zgrajenih talnih ogrevanjih enako (z izklopom črpalke).
#25
Smile Se opravičujem za risarske napake, sam tkole v paintu na hitr je blo Smile

Ja z prehodnim ventilom je cenejša rešitev in boljša,ker se pumpe manj matrajo, pumpa za talno tako ali tako skos deluje lepo, mimo ventila, pumpa za ostalo, oziroma glavna, je pa tako najboljše da je frekvenčno vodena, saj le tako lahko zagotovimo enakomerne pretoke, kadarkoli . In kolikor je dražja ta frekvenčno vodena pumpa se nam hitro povrne pri računu za elektriko, sploh pa sedaj, ko je energija vedno dražja.
#26
matej9999 Napisal:Ne prvo in ne drugo ampak tretje hehe Smile
Tole :
ja pa ni več mešalni ventil ampak navadn, prehodni .

No ja barve si malo zamešal, drugače pa deluje brez problemov oziroma veliko bolje, kot tisti "žabarski sistemi" talnega ogrevanja s termostatsko glavo ob radijatorskem brez dodatne črpalke.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#27
Aja mi smo uporabl kotni ventil, k ni blo prostora, no ja, zj sm ugotovu, da bi biu komot navadn Smile sam kaj ko me prj ni blo zravn Smile
Se še enkrat opravičujem za barve Smile
#28
Ma ni problema, ker mene osebno barve sploh ne motijo, ko vidim potek :wink:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#29
Se že vnaprej opravičujem za offtopic, ampak lohk sam rečem to si taprav majstr Smile, js tud sploh pomislu nism na barve Smile Moj sodelavc prav, da voda ni logika, pa sm mu reku, ja morš logično pogledat Smile
#30
Vse je ena sama logika, drugače si večkrat mrzel :wink:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!