Pozdravljeni !

Ker imam izrazito neugoden prostor za postavitev zalogovnika, sem se odločil za samogradnjo. Izdelati imam namen dva zalogovnika fi850x1500, torej 2x dobrih 800l. Služila bosta izključno za akumulacijo tople vode za ogrevanje stanovanjske hiše. Peč bo na polena, predvidevam Orlan oz. nekaj v tem rangu. Bojler za sanitarno vodo bo ločen in v korilni sezoni ogrevan s pečjo, drugače pa s prigrajeno TČ, ki bo hkrati čez poletje hladila klet.....Torej zalogovnika brez grelnih špiral, vgrajenih bojlerjev in ostale šare.....
Kot backup - za primer nepričakovane odsotnosti ali okvare kotla - bi v enega od zalogovnikov vgradil še 6kw električni grelec.

No, zdaj pa nekaj vprašanj:

1. Zanima me, ali je moč kje kupiti ali naročiti izdelavo "pokrova in dna" zalogovnika v želeni dimenziji ? Sicer bo verjetno OK, če jih izdelam kar iz ravne pločevine (3mm) in z notranje strani ojačam s kakim profilom, da ga ne bo napihovalo....Realizacija sama sicer ne bo problem, pa še cenovno daleč najugodneje bo...

2. Malo sem gledal kataloge kupljenih zalogovnikov. Večina jih ima cel kup nekih priključkov. Ali mi lahko tisti, ki zalogovnik uporabljate v tak namen, kot si želim jaz, poveste, kateri od priključkov so dejansko potrebni ? Naj omenim še to, da imam zaradi prostora, v katerega bosta nameščena zalogovnika, možnost izvedbe priključkov več ali manj samo iz ene (sprednje) strani oz. je lociranje priključkov kje drugje izredno problematično s stališča montaže. Nekje na forumu sem zasledil, da bi zalogovnika naj bila vezana zaporedno. Drži ?

3. Rad bi imel (po možnosti iz stanovanja, ni pa pogoj) nastavljivo temperaturo ogrevnega voda. Predvidena temperatura dvižnega voda za radiatorje je med 40 in 60 stopinj. V osrednjem bivalnem prostoru želim digitalni termostat in čim manjša nihanja temperature. Ostale prostore imam dodatno rešene s termostatskimi ventili. Prav tako si želim regulacijo temperature bojlerja sanitarne vode (zaradi občasnega pregrevanja preko 60 stopinj zaradi legionele), seveda neodvisno od temperature vode za ogrevanje prostorov. Kakšno vezavo in regulacijo mi priporočate v ta nemen ? Glede na to, da vas ima več podobne sisteme, prosim tudi za kako izkušnjo iz prakse....te so še najbolj mirodajne, ane...zdaj kurim prastaro peč na drva brez vsake regulacije, po sistemu "bolj naložiš, bolj greje". Na kakšno max. temperaturo ponavadi ogrevate zalogovnike ?

Vsem že vnaprej hvala

P.S: Če sem podal kako informacijo premalo...pa kar povejte, se bom potrudil pojasnit
#2
uporabnik glavca iz tega foruma ga je naredu, pa tud slikce je gor dal. malo uporabi iskalnik in si jih oglej.
#3
Sem si že ogledal tisti zalogovnik, lep izdelek domače obrti :wink: . Pravzaprav sem si ogledal več ali manj vse na to temo....a nisem našel odgovorov konkretno na svoja vprašanja. Ali pa jih nisem prepoznal...kakorkoli že
#4
pubi2cv,
bom poizkusil na kratko :
1.) Potrebuješ oz. mora biti "bombiran" poden oz. podnica! Pritisk!!! :lol: :wink:
2.)Po tvoje zapisano oz. zahtevano : Potrebuješ samo priklop (špiralo) od peči.
Daljnoročno: Meniš imeti SSE ? Za te potrebuješ tudi špiralo (priklop).
3.) Glede montaže avtomatike verjetno ne bo težav to prirediti oz. montirati, kjer boš želel. Bo kakšen montažer to blj konkretno povedal.
Zalogovnik ogrevamo na : zgornje tipalo = 75-80 stopinj C; spodnje 52-58 stopinj C.
Peč starejša ITPP 35 KW;
Peč verjetno ima vsaj "Samsona"!!? pubi2cv :wink:
Lep pozdrav
#5
za podnice se obrni na podjetje Terlep v Krškem
#6
Pozdravljen

poglej si zalogovnike na tej strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.evrovartrade.si/slo/page.php?12">http://www.evrovartrade.si/slo/page.php?12</a><!-- m --> obstaja še več ponudniko, se mi zdi, da so kar ugodni. Drugače poglej še na ebay. Ko sprašuješ o priklučkih več kot jih je boljše je. V tistega, ki ga ne rabiš daš pač čep ti mogoče kdaj prav pride. Če boš imel 2 zalogovnika daj mednju pipe, da lahko 1 hidravljično ločiš če kaj delaš. Za regulacijo sta ti navoljo firšt in seltorn slednjega bolj poznam. Za dvig povratne T ti priporočan elektroniko in ne ladomata cena pa približno ista. Sam osebno grejem zalogovnik na 85°C.

Prerberi malo po forumu je veliko napisano.
#7
Poskusi tudi Lenthermove, so kvalitetni in dovolj cenovno ugodni. Za tvojo velikost imajo ZGI850 - fi 780 x 1950
ZGI1000 - 780 x 2160
ZGI1500 - fi 958x2181

zraven moraš prišteti še izolacijo. Poglej si še [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")solarixunichr("46")si/Solarni-zalogovniki-lentherm]Tehnične podatke o lenthermovih zalogovnikih[/url]

lep večer!
#8
Pozdravljeni

- Damo, hvala za info o podjetju TESTROJ, to rabim :wink:
- Fantje, standardni zalogovniki ne pridejo v poštev. Imam višino stropa samo 179 cm :? . Tudi cena je ob samogradnji vsaj pol nižja :wink:
- Hrustalec - mi lahko pojasniš tole regulacijo z elektroniko ? Princip delovanja, nemara kako shemo, če nisem preveč zahteven... Sem tudi sam slišal za pogoste težave z laddomati.

No, lahko še tole dodam: Poslal sem povpraševanje za izdelavo podnic v Testroj. Bom povedal, koliko pride tak hec, ko dobim ponudbo 8) .
Material (3mm pločevina za plašč hranilnika) me bo prišla predvidoma za oba skupaj pod 200€....s kroženjem vred.
Nekaj drobiža bodo še priključki. Avtogeno varjenje pa v lastni režiji oz. v družinskem krogu :mrgreen:
#9
Aha, kar se tiče regulacije - alternative laddomatu - po mojem je bistveno boljše, če uporabim tropotni mešalni ventil, motorni pogon in npr. Seltronovo SGC 24 ali SGC 35. Cenovno pa je zadeva nekje v istem rangu, le da je bolje nastavljiva, zanesljiva in lahko krmili še kaj zraven.....drži ali se motim ?
#10
Pozdrav

Sem ti mislil predlagati da si pogledaš seltronovo stran. Najbolje boš videl, kaj ti dela če si ogledaš vezalne sheme. Regulacije pa lahko dodajaš poljubno. Je pač pomankljivost regulacij to, da so še nekaj let za sedanjimi trendi potem pa se ti kopičijo škatlice namesto da bi bilo vse v eni.

lep pozdrav
#11
Citat: Poslal sem povpraševanje za izdelavo podnic
Lahko daš ravno dno in celotem zalogovnik postaviš na ravni stiropor na tleh. Ker boš imel le 150 cm globine vode bo stiropor vzdržal. Stranica pa mora biti zakrivljena v krog (valj). Zgornje dno je tudi lahko ravno.
#12
jaz pa imam ravno obraten problem omejen sem z m2 v visino pa lahko grem do 2,8m naredil bom cca 1500l zalogovnik. ali je dobro da je takšne višine ?
#13
pubi2cv Napisal:Aha, kar se tiče regulacije - alternative laddomatu - po mojem je bistveno boljše, če uporabim tropotni mešalni ventil, motorni pogon in npr. Seltronovo SGC 24 ali SGC 35. Cenovno pa je zadeva nekje v istem rangu, le da je bolje nastavljiva, zanesljiva in lahko krmili še kaj zraven.....drži ali se motim ?

Do sedaj je bila aktualna Seltronova regulacija ND3, ki podpira kompletno kurilnico (peč,ventilator peči, zalogovnik, mešalni ventil, črpalko na primešavanju povratka, črpalko sanitarne vode, ogrevalnik sanitarne vode). Sicer pa obljubljajo v Seltronu do spomladi novo regulacijo tipa SGC.
Jaz sem opustil variante z Laddomati in podobnimi mehanskimi zadevami in strankam predlagam regulacijo povratka z mešalnim ventilom. Se mi zdi bolj fleksibilno in ceneje.
#14
Meni pa laddomati kar lepo delujejo. Pa nobeden me ne bo prepričal, da so vse te avtomatike boljše. Mehanika na drveh redko zataji, elektronika pa ........
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#15
Pozdrav. Če lahko s tem kaj pomagam. Najprej. Da ne boste mislili, da je 1600L zalogovnika veliko za ogrevanje hiše na klasični radiatorski način. Če se že spuščate v to, glejte, da bo zalogovnik izoliran vsaj z 15-20cm. debelim ovojem. Da sem na vašem mestu bi se izogibal raznim izmenjevalcem toplote v zalogovniku, torej vse gre direktno v zalogovnik in iz njega. Nikakor ne delajte napake, da bi ogrevali hišo posredno preko zalogovnika, ne delajte te napake. Peč in zalogovnik naj bosta vezana po shemi Seltronove regulacije in sicer po shemi 401b. Jaz bi uporabil tudi njihovo regulacijo D20. To je najboljša rešitev za zalogovnike. Veliko jih ima prepričanje, da lahko z zalogovnikom ogretim na 60c - 70c. ogreva hišo na klasične radiatorje celi dan. Popolna zmota. Zdržal bo 2 ure max. Vhodi v zalogovnik na j bodo razdeljeni, tako, da lahko v prvi fazi najprej na hitro akumulirate višek toplote v zgornji del zalogovnika nato pa pri doseženi tem. ragulacija preklopi na spodnji del zalog. Izhod v radiatorje naj bo na vrhu, ali čim bližje vrhu. Pri izdelavi zalogovnika, se izogibajte ostim kotom, delajte čim več okroglin, zaradi tlaka namreč.