Za ogrevanje hiše bi potreboval cca. 6 kW toplotno črpalko. Ker nimam na razpolago podtalnice, vrtanje luknje za globinsko sondo ne pride v upoštev zaradi strukture terena (hiša stoji v hribu in je dostopna samo preko 35 stopnic), zaradi postavitve kolektorja pa tudi ne bi rad razkopaval cele parcele, sem razmišljal, da bi izkopal v zemljo bazen 3x3x2m. Luknjo bi obložil z bazensko folijo, ter jo napolnil z vodo, in na vrhu seveda ustrezno izoliral. Bi bilo 18 kubičnih metrov vode na takšni površini zemlje dovolj, za
ogrevanje hiše, ali bi lahko celo vse skupaj malo pomanjšal?
Za kakšno informacijo, bi bil zelo hvaležen.
Objave: 149
Teme: 6
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
1
Zuti,
za takovrstno koriščenje energije, potrebuješ od 50 do 100m3 hranilnik temperature, ki mora biti dobro toplotno izoliran.
Lep pozdrav
Objave: 55
Teme: 10
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Ponovno prebral in izbrisal moje napačno mnenje. :wink:
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
1. Kolektorji se lahko namestijo tudi na zelo strme terene, praktično ne glede na material (dobro, v skale ne bo šlo). Pač je izkoristek nekoliko nižji če je lapor, kat pa če bi bila neka dobro prevodna zemlja.
2. Pri podtalnici gre za sistem, kjer voda bol ko ne kroži. Voda se ogreva tako da teče skozi zemljo. Ti vzameš ''toplo'' vodo in ji odvzameš temperaturo (strogo mora bit nad lediščem, kar ni pogoj za sisteme s kolektorji, kjer je v sistemu ''antifriz'') in jo spustiš naprej v tla (teoretično bi šlo tudi na neko višjo točko in bi se voda potem preko tal (zemlje) spet ogrela in bi ti spet to izkoristil. Običajno je pa ugodneje, če je kje kak izvir in se vodi samo enkrat odvzame toplota.
3. Če sem te prav razumel bi ti imel bazen vode nameščen v tleh in bi izkoriščal toploto te iste vode. S čim si želel dvigniti temperaturo vode? Z namestitvijo v zemljo, da bi prejemala toploto iz zemlje - potem sploh ne smeš izolirat, ampak je potrebno zagotovit čim bolši prehod zoplote. Žal potem tvoj bazen nima dovolj velikih zunanjih površin da bi to uporabno delalo.
Če boš čez poletje bazen segreval z sončnimi kolektorju in potem to energijo čez zimo koristil imaš tudi premali bazen.
Če boš pa bazen sproti segreval z pečjo na drva bi pa šlo- To je potem tvoj akumulator toplote, peč na drva zakuriš enkrat na teden in sistem teoretično deluje. Vprašanje je pa še vedno dimenzioniranje posameznihkomponent sistema - tu ti žal ne morem pomagati.
Lp
Objave: 34
Teme: 3
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Lep pozdrav!
Res sem malo dvoumno (nerazumljivo) zastavil vprašanje, zato bom poizkusil še enkrat.
Ker nimam podtalnice, ki bi jo koristil za dvig temperature s toplotno črpalko (ogrevanje pozimi), zemeljskih kolektorjev pa tudi ne bi rad kopal (lapor v zemlji in uničenje nasada) bi namesto tega izkopal v zemljo luknjo, ki bi jo obložil z bazensko folijo. To luknjo bi nato napolnil z vodo. Se pravi da bi imel na razpolago 18 kubičnih metrov vode, ki bi pozimi odvzemala temperaturo iz zemlje na 33 kvadratnih metrih površine. Toploto te vode bi pa nato koristil za napajanje toplotne črpalke cca 6 kW. Seveda bi bila voda na vrhu primerno izolirana, da ne bi imela zunanja temperatura (ko pade pod nulo) prevelikega vpliva - ohlajanje. Površina nalegane folije z zemljo je približno enaka , kot če bi koristil 300m colske alkatenke zakopane v zemlji (zemeljski kolektor), ker pa je v cevi samo cca. 300l vode in je "teoretično" zakopana na večji površini zemlje, bi pa jaz kot nekakšen "zalogovnik" temperature koristil teh 18 kubikov vode. Upam, da sem tokrat bil bolj razumljiv.
Borovničan: glede folije - to ni folija za zavijanje živil v zamrzovalniku. Bazenska folija je debela od 0,6 - 1,4 mm, 2x armirana z poliesterskimi vlakni, in verjemi, da če drži vodo bazen kupljen v Bauhausu za 20 jurjev, ki je narejen iz "polietilena", potem bo ostala voda tudi v tej foliji.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
pri 6 kW izračunanih izgubah je rešitev na dlani: 6 kW TČ zrak/voda (osebno bi vzel 8 kw), v bojler pa še el. grelce za primer da je res hudo.
pa ni treba nič vrtati, kopati, betonirati,...
pri takih izgubah zadostuj že malenkost močnejša klima.
LP
Objave: 34
Teme: 3
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Vincent, imaš prav. Tudi v tej smeri (klima) sem razmišljal, ampak je hiša v dveh etažah, pa se mi je TČ voda - voda zdela, nekako bolj sigurna glede na to, da imam narejen radiatorski razvod, ampak tudi ideja za TČ zrak-voda je dobra glede na to, da obstaja zdravilo pri nižjih zunanjih temperaturah tudi za ta sistem. Torej odločitev je padla. Vincent, hvala za namig, edino eno vprašanje še imam: koliko literski bojler bi bilo smiselno narediti, da ne bi prepogosto vklapljalo in izklapljalo kompresorja (eni pravijo, da je to škodljivo, drugi da ni, vrag si ga ve kaj je res......). Računam nekje med 70 in 100 litri. Bi to bilo v redu, ali bi bilo bolje imeti večjega (bojler)?
Borovničan glej: saj nisem mislil delati olimpijskega bazena po katerem bi potem vsi veselo skakali ter plavali in bi ga zato moral armirati in betonirati, ampak samo majhno luknjo v zemljo. Če ne poznaš te folije, oziroma če dvomiš v njen obstoj, ti lahko ob priliki pokažem, kako zgleda stvar cca 25m v premeru, po kakih 10 letih izpostavljena soncu in snegu, pa seveda tudi vodi :wink:
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Še samo malo o sistemu z bazenom.
Žal ne bi šlo. Pri zemeljskih kolektorjih je dejanski odvzem toplote na celi dolšini, po preseku pa okrog in okrog cevi na cca 1m2, kar nam pri 300m da 300m3. To je pa občutno več. Količina vode ne igra vloge, ker je samo medij za prenos. Pri tem je potrebno upoštevati še specifiko, da je potrebno zagotovit da se topla in hladna voda ne mešata v bazenu, ker se sicer da, ni pa tako preprosto (pri mešanju namreč nastajajo mnogo večje izgube (toplotno gledano)).
Objave: 34
Teme: 3
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
BogyX - hvala za odgovor, čeravno me je že vincent prepričal v drugo smer. Je pa informacija zelo koristna.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Zemeljski kolektor je v bistvu ledeni hranilnik, vsaj 2/3 energije namreč dobimo z zaledenitvijo vode okrog cevi.
Sam sem imel podobno idejo z večjo količino vode, ki bi jo ogreval s kolektorji, od decembra ali januarja naprej pa bi jo začel spreminjati v led. Izračun je pokazal, da bi za 1000l ELKO-ta potreboval cca 100 m^3 vode, ki bi jo v pretežni meri zaledenil. Izračun je zelo odvisen od marsičesa, tako da ne to vzeti preveč gotovo.
Torej v vodo bi moral dati ene 500m plastičnih cevi, po katerih bi krožilo nekaj, kar se lahko ohladi do cca -6 ali 8°C. Toliko bi bila namreč temperatura medija, ki bi prihajal iz TČ. Temperatura je odvisna od dolžine cevi, časa obratovanja oziroma moči kompresorja...
V sami vodi - tudi če jo je 100m^3 je pa čisto premalo energije, razen če bi imel orto debelo izolacijo (vsaj 2m) in zares debelo izolacijo hiše, ter sončne kolektorje, ki že februarja (če je res krasen) lahko povsem prevzamejo ogrevanje.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Mogoče bi šli lahko še korak naprej v (teoretični) debati:
12m3 vode v betonskem rezervarju pod zemljo - lahko je bivša greznica, ki je ostala brez dela, ko so vas priključili na javno kanalizacijo. Dodamo par deset metrov cevi, ki je priklopljena na toplotno črpalko. Sedaj pa bistvo: v vodo je treba dodati eno pest urana - ene pol kilograma. Potrebno moč lahko reguliramo z dodajanjem oglijka - lahko v obliki organskih odpadkov (sploh pripravno za bivše greznice).
Paziti moramo, da ne dodamo preveč urana, moč naj bo omejna na manj kot 10KW, tako da ne more priti do pregrevanja oziroma kakšnega Črnobil efekta.
Malo je zoprno, ker je uran zelo drag, težko ga je sploh dobiti, povrhu pa vas hitro oguljufajo in vam prodajo že izrabljen osiromašeni uran(!).
predlagam, da si ga naberete sami. Lep nedeljski izlet z lopato na Žirovski vrh - pa ste preskrbljeni s kurjavo za naslednjih 45 let. Če vas kdo kaj vpraša, kaj počnete z lopato v gozdu, mu odgovorite, da iščete tistih 10 miljonov od Novic - vam bo vsak verjel.