V eni etaži imam 8 radijatorjev.Eden od njih je za 50% hladnejši,ko sem odvil vijak za odzračevanje pa takoj priteče voda.Vsakega mnenja bom vesel in vnaprej hvala.
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
Ocena:
0
Lahko da imaš priprt ventil na povratku iz radiatorja.
Objave: 112
Teme: 14
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Pozdrav,
Če opišeš kako ga imaš ˝zvezanega˝, kakšne dimezije je radiator,...bi ti vedeli bolj svetovati.
Objave: 42
Teme: 20
Pridružen: Jan 2009
Ocena:
0
ne,vse je odprto do konca.prej smo imeli na eni veji dva nadstropja,sedaj pa sta ločena.ali je možno da je narobe zvezan?ne vem.je pa na zgornji strani in spodaj pri ventilu topel bolj ko se pomikaš na drugo stren pa je zgoraj čedalje bol mlačen,odspodaj pa na otip skoraj hladen.radiatorji so pa v tej etaži stari 25let
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Po vsej verjetnosti si kar pravilno ugotovil, da ste obrnili cevi. Če je nepravilno zvezan, potem je pri ventilih radijator od spodaj do zgornjega ventila povsem topel, na drugi strani pa se segreje le zgoraj, pa še to ne povsem.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:je zgoraj čedalje bol mlačen,odspodaj pa na otip skoraj hladen.
To so tipični znaki zelo malega pretoka vode skozi radiator. Zelo verjetno je regulacijski ventil ( običajno na izhodu ) preveč zaprt. Malo povej, ali pokaži s fotko, kaj imaš na vstopu in kaj na izstopu iz radiatorja. Tu nekje bi moral biti regulacijski ventil (na imbus ali na zarezo), ni odzračevanje. Če bi bili cevi zamenjani, bi bil radiator spodaj topel in zgoraj hladen.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 42
Teme: 20
Pridružen: Jan 2009
Ocena:
0
Ventil odzgoraj je odprt do konca,ravno tako spodnji.Tako je pri vseh.Vodovodar mi je rekel naj ostale na spodnjem ventilu(imbus)malo priprem da ga(prebudim)?
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Pri nas smo imeli en večji radiator, ki se tudi nikoli ni ogrel do konca. Polovica je bila hladna. Zadevo smo rešili tako, da smo iztok (spodnji ventil), preselil na drugo stran spodaj, čep pa na mesto ventila. Od takrat se radiator cel segreje. Ni več problemov.
Lp
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Ne ga mučit, saj je sam napisal, da je pri ventilih spodaj in zgoraj topel, radijator pa ne! To se navadno pojavi takrat, ko so zamenjane dovodna in povratna cev. Da se o tem lažje prepričaš narediš sledeče:
Zapri vse ostale ventile, vklopi ogrevanje in preveri, kje ti pride notri topla voda. Če pride spodaj, potem bo potrebno obrniti cevi ali pa priključiti oba dva ventila spodaj vsakega na svoji strani radijatorja. Šele nato se ponastavi pretoke s spodnjimi ventili tako, da so dt-ji pri vseh radijatorjih med dovodom in povratkom približno enaki.