PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težave pri ogrevanju

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Že nekaj časa imam težave s sistemom ogrevanja v mansardnem stanovanju, sedaj ob mrzlih temperaturah, pa je še vse bolj očitno.

Sistem je enocevni, plinska peč Immergas Zeus 21 Maior (temperaturo vode v radiatorjih sem dvignil s 6 (60 C) na 8 (80 C), pritisk 1.8 bar, peč je redno servisirana), na začetku sistema je večji radiator (lestev) v kopalnici, nato sta dva radiatorja z navadnima ventiloma v dnevni sobi in spalnici, nato je radiator v predsobi (ki je zaprt), na koncu pa še dva radiatorja v drugi (bodoči otroški) sobi (s termostatskima ventiloma). Sistem se upravlja preko Elpro termostata (dnevni/nočni program).

Situacija je taka, da imam termostat nastavljen na 28 C (24 ur na dnevni način), cevi do radiatorjev so vroče (na prvih radiatorjih zelo vroče), vendar se radiatorji ne segrejejo po celotni površini. Zadnja dva radiatorja (s termostatskim ventilom) sta v najboljšem primeru topla, zato se tudi temperatura ne dvigne nad 18-19 C. Radiatorji so prezračeni (takoj ko odvijem ventil priteče voda).

Moja vprašanja so:
*ali je možno, da je odvzem vroče vode prešibak (peč se hitro segreje na 60 C, potem pa tudi hitro pade na 40 C)
*ali je težava v prvem radiatorju v sistemu (ker je prevelik) -> ima tudi električni grelnik, tako da bi ga lahko izklopil
*kakšna bi bila optimalna temperatura vode v sistemu
*spodnje ventile pri radiatorjih sem nastavljal, nekaj izboljšanja je, ampak ne bistveno -> kakšen je postopek nastavljanja ventilov?
*kakšni so še drugi možni vzroki šibkega delovanja

Hvala za odgovore in nasvete.

Grega
#2
Citat:cevi do radiatorjev so vroče (na prvih radiatorjih zelo vroče), vendar se radiatorji ne segrejejo po celotni površini.
Tudi cev, ki vodo vrača v kotel je vroča? Ali je radiator topel samo zgoraj, na enem koncu; vstran od tega pa znatno čedalje hladnejši?

Toplota pride do radiatorja in mimo njega, v njega pa premalo. V takem primeru ni razlog temperatura kotla, hitrost črpalke ali sobni termostat. Vzrok se išče za vsak radiator posebej.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Če je cev, ki vrača vodo v kotel vroča, moram še preveriti (ampak mislim, da je, vsaj nazadnje ko sem gledal).

Kaj bi lahko bili vzroki težav na radiatorju samem (radiator je vroč dejansko samo pri cevi, potem se pa takoj znatno ohladi)?
#4
Citat:radiator je vroč dejansko samo pri cevi, potem se pa takoj znatno ohladi
V tem primeru je količina vode, ki teče v radiator zelo majhna. Ne vem, kake ventile imaš? Za enocevni sistem je ventil s štirimi priključki: voda prihaja, odhaja, gre v radiator, pride iz radiatorja. Morda je ta venti stalno zaprt, tudi če vrtiš gumb.

Imaš med tem ventilom in radiatorjem (v dovodu ali odvodu) še kakšen ventil, regulacijski vijak,...? Morda je ta zaprt?
Nimam časa - sem v penziji!
#5
Nekateri radiatorji imajo ventile, ki regulirajo pretok skozenj. Te odpri do konca.

Najdeš jih tako, da snameš termostatske ventile in pod njimi bi moral biti ta ventil.
#6
Odzrači radiatorje.

Če se v radiatorjih nabere zrak potem ti ne grejejo v celoti (zgornji del)
#7
Hvala za odgovore in nasvete.

Radiatorji so odzračeni! Verjetno je težava v prevelikem številu (6) radiatorjev v enocevnem sistemu, zato do zadnjih dveh ne pride dovolj vroče vode (tudi povratna cev je mrzla).

Kakšne so možne rešitve brez večjih inštalacijskih del?

Hvala in lep pozdrav,

Grega
#8
Citat:tudi povratna cev je mrzla
To pomeni, da se vsa toplota, ki jo z vročo vodo pelješ v stanovanje, tam tudi porabi, nič se je vrača. Če bi rad bolj toplo stanovanje, moraš uvajati več toplote.
Lahko dvigneš temperaturo vode. Lahko povečaš količino (pretok, hitrost) vode pri isti temperaturi - črpalka ima 3 hitrosti.
Nimam časa - sem v penziji!
#9
Ob tako visoki temperaturi vode, bi moralo greti že na termični dvig. Po moje imaš presek cevi na začetku ( v prvi radiator enak kot na koncu zadnjem). Potem pa ni pretoka.
#10
Citat:imaš presek cevi na začetku ( v prvi radiator enak kot na koncu zadnjem). Potem pa ni pretoka.
Pri enocevnem sistemu mora biti povsod enaka cev.

Težko verjamem, da bi šlo na termični dvig. Plinska peč je zelo verjetno na nivoju stanovanja, verjetno obešena na zid tik pod strop. Dolžina cevi je za enocevni sistem razmeroma velika.

Po moje je bila zgrešena odločitev za enocevni sistem v 4 sobnem stanovanju.
Nimam časa - sem v penziji!
#11
Se strinjam, da je enocevni sistem za 3-sobno stanovanje (70 m2) in 6 radiatorji "preveč poceni" rešitev, vendar na to nisem imel vpliva. Zanima me, ali je možno kaj izboljšati, optimizirati? (peč je res obešena pod strop)

Hvala.
#12
Citat:ali je možno kaj izboljšati, optimizirati?
Kar je, je. Pri sami instalaciji nimaš več kaj spreminjati brez večjih stroškov. Naučiti se moraš uporabljati, da bo bivanje prijetno.

Najprej porihtaj radiatorje, da jih boš lahko po želji nastavljal. Mogoče vse ostale radiatorje zapreš, da za vsak radiator ugotoviš, da je sposoben biti po vsej površini ustrezno vroč in da ga lahko tudi ustrezno zapreš. Ko je ventil max odprt, mora biti vsak del radiatorja vsaj tako topel kot odtekajoča cev. Nato pa moraš radiatorje uravnotežiti - vsakega nastaviti tako, da bo v vseh prostorih ustrezna temperatura. Morda imaš na radiatorjih v ta namen regulacijske ventile (ne zapirni ali termostatski ventil)

Priporočal bi režim delovanja, da je črpalka čim več časa vklopljena. Glede na velikost enocevnega sistema bi priporočal največjo hitrost črpalke (upam, da ne bo preglasna). Mešalnega ventila verjetno ni in je temperatura vode v začetku sistema taka kot v peči. Glede na zunanjo temperaturo reguliraš temperaturo peči tako, da bo črpalka, ki jo izklaplja sobni termostat čim dalj časa tekla. Sobni termostat boš verjetno nastavil na 24 ali 22 stopinj. S časom si boš naredil tabelo za potrebno temperaturo vode glede na zunanjo temperaturo.

Tako boš imel vedno optimalno nizko temperaturo peči, kar ti daje tudi boljši izkoristek peči.
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Najlepša hvala za nasvete.

na spodnji strani radiatorja imam regulacijske ventile (imbus), s katerimi lahko uravnavam pretok vode v in mimo radiatorja. Ali je najboljše, da za začetek priprem/zaprem vse radiatorje razen zadnjega, potem pa grem počasi odpirat proti začetku? Ali je npr. boljše, da bi imel v zadnji sobi (cca. 20 m2) odprt samo en radiator (drugi pa zaprt).

Še enkrat hvala.
#14
Citat:odprt samo en radiator (drugi pa zaprt).
V sobo moraš dovesti toliko toplote, kot so izgube skozi zidove, okna, .... Večja kot je površina radiatorja, nižja je potrebna temperatura vode v njem. Ker je pri enocevnem sistemu ta soba zadnja, že dobiva manj toplo vodo, rabi večjo površino - 2 radiatorja.

Porihtaj radiatorje sem svetoval, ker si se pritoževal, da radiatorji ne delajo dobro. Če dobro delajo, nimaš kaj porihtati.

Uravnoteženje radiatorjev je potrebno, če so vsi radiatorji maksimalno odprti in je v posameznem prostoru večje odstopanje od željene temperature, nekje več, drugje manj od željenega. Ko se lotiš uravnoteženja, daj sobni termostat in termostatske ventile višje kot bo sploh temp. v prostoru, temperaturo pa ročno uravnavaj s temperaturo vode v peči. Vrata med prostori naj bodo zaprta. Vsaj nekaj ur naj črpalka neprestano teče in se temperature prostorov stabilizirajo. Po potrebi nastaviš regulacijske ventile posameznih radiatorjev, počakaš nekaj ur in po potrebi ponoviš regulacijo.
Nimam časa - sem v penziji!
Iskanje po temi