Objave: 11
Teme: 3
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
0
Zdravo!
Imam težavo z delovanjem plinske peči Beretta Ciao pa me zanima, če je že kdo naletel na podoben problem. Peč ima dva načina delovanja (gretje sanitarne vode in gretje sanitarne vode + vode za ogrevanje). Do pred kratkim je vse delovalo brez problemov, danes pa deluje samo še ogrevanje sanitarne vode - "vodo za radiatorje" sploh ne greje, čeprav je zunanji termostat nastavljen na precej višjo temperaturo kot je ta v prostoru. Ko se greje sanitarna voda se tudi sliši delovanje peči, pa tudi na števcu za plin se vidi da deluje. Ko pa bi se morala greti voda za ogrevanje stanovanja nekako ni slišati izgorevanja v peči, pa tudi števec za plin takrat miruje. Kontrolne lučke ne kažejo na okvaro.
Najprej sem pomislil, da je kaj narobe s termostatom montiranim na zid, s katerim se nastavlja temperatura. Res je, da so bile baterije že precej iztrošene kar bi morda lahko bil vzrok, da peč ne dobi signala za ogrevanje (sanitarna voda se greje tudi, če baterij v termostatu sploh ni). Baterije sem zato zamenjal, a na žalost ni pomagalo :-(
Je že imel kdo od vas podobne težave?
Hvala za vsak nasvet!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
ne z isto pečjo, peč je vailant. tudi problem je obraten. ogrevanje ja, sanitarna noče. na displejčku nobene napake... cirka 2 krat letno se to zgodi.
jaz naredim t.i. "trdi" reset. štrom počm ven, počakam pol minute, pa štrom nazaj not. peč nardi self test in pol spet vse funkcionira.
a maš dovolj vode v sistemu in pod pravim tlakom? nisi slučajno s komolcem kje priprl pipe za plin? (čeprav potem verjetno tut sanitarne ne bi grelo) na kolk je termostat za ogrevalno vodo? al tega sploh ne morš nastavit? kaj pravi priročnik, v zadnjem delu je ponavadi opis napak in kako se napaka v delovanju popravi ... vsaj ko sem jaz še prevajal priročnike za kotle je blo tako ...
Objave: 11
Teme: 3
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
0
Poskušal z izklopom in vkopom pa ni nič pomagalo. Je pa zanimivo, da ob vklopu peč dela približno minuto, tudi najbližji radiatorji se ogrejejo, potem pa gre spet v stand-by, čeprav je temperatura kjer je senzor nižja od nastavljene na termostatu....
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Če termostat nima odziva je verjetno crknu ali pa povezava do njega
Objave: 11
Teme: 3
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
0
Mislim, da sem našel težavo. Ko sem iz radiatorjev spustil malo vode (pri mrzlem sistemu) se je pritisk vode zmanjšal na 1,4 bar. Ob vklopu peč deluje vendar se pritisk vode s segravanjem povečuje. Ko doseže pribl. 2 bar se peč ustavi in dokler ne pade spet na 1,4 bar se ne vklopi.
Tako bo treba verjetno spustiti iz sistema še malo vode - mislim, da je priporočen pritisk 1 bar.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Ne delaj neumnosti in napolni ali zamenjaj ekspanzijsko posodo. Drugače bo vse skupaj hudič vzel.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
No, važno da si ugotovil to z ekspanzijo. Čeprav je nerodno to pozimi pacat, sploh pri takem mrazu.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Prav nič. V petih minutah je vse narejeno. Sem še včeraj imel "med potjo " dva podobna primera :wink:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Ja ta beretta je pa zaguljena, pa smo jo vseeno rešili :wink: Le malo več časa smo se ukvarjali s problemom.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
No, zdaj imam pa jaz težave z našo beretko. Navodil nimam, kotel sem "podedoval" s stanovajem. lansko sezono je vse delalo b.p. aprila sem kotel izklopil, ker ni bilo nikogar.
pred 14 dnevi sem vklopil kotel, da bi začel malo temperirati, nastavil termostat, itd. ko sem šel danes pogledat, z grozo ugotovim, da se ni niti vklopil, nič. poraba na števcu plina nič. probam toplo vodo, nič. lučka samo nekaj utripa. plin je, voda ima cirka 2 bar, sobni termostat je bil nastavljen.
obstaja kakšen trik, reset ali kaj drugega? niti elektrod ni slišat da bi usekale plamen, sliši se pa ventialtor ali kaj podobnega, in črpalka za ogrevanje tudi vrti. ne sveti nobena lučka, ne tista s plamenčkom in ne tista za pomanjkanje vode. samo v nekem ritmu utripa dioda na vrtljivem gumbu.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Probaj resetirat, mislim da ima vsak stenski plinski kotel na sprednji plošči tipko za reset, če se ne zgodi nič bo potrebno najti težavo nekje drugje.
LP
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
nima reseta. tu se resetira tako, da premakneš kolesce iz enega od načinov v izklop za 5 sekunfd in nazaj vklopiš. jaz sem mislil da je junkers jajce. pa junkers vsaj izpiše napako in še resetiraš ga lahko s pravo reset tipko.