Objave: 27
Teme: 13
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
Prosil bi vas za pomoč!
Zanima me kakšen more biti presek (fi) cevi za kuhinjsko napao in kakšno cev ste uporabili, bo pa napeljana skozi plato in nato skozi ostrešje ven?
Ter kako ste izvedli to, da vam ni zatekal nazaj kondenz v napo, ki se je nabiral v cevi?
Če ima kdo kakošno sliko naj jo prilepi.
Za pomoč in nasvete vam hvala že v naprej!
lp
Objave: 216
Teme: 5
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
0
Običajno zadostuje fi 110 mm. Lahko se uporabi navadne PVC kanalizacijske cevi. Na dnu cevi se naredi t. i. "lonček" za zbiranje kondenza. Pomeni da se napa priklopi na cev s stranskim priklopom cca 10 cma nad dnom cevi, ki je blindirano. Kondenz se steka v ta "lonček" in se tam posuši.
Lp
Stanko
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Ocena:
0
Vse malo bolj kvalitetne nape imajo presek cevi 15 cm!!! Pri prezračevanju pomeni večji presek manjši hrup zraka pri prezračevanju.
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Kondenzacijo rešil tako, da ko cev pride na podstršje sem naredil padec proti tlom, in cev dobro izoliral. Na koncu cevi dal zapiralno loputo kot pri prezračevanju (ob izklopu nape se loputa zapre). Eno posodico podstavil, da se kondenz zbira.
Preverjeno deluje že tretje leto.
Lp
Objave: 262
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ocena:
0
Ali se lahko tudi za odvod nape skozi streho (se pravi del, ki je zunaj nad streho) uporabi siva vodovodna cev in na vrhu odzračevalna kapa, kot je npr. tale?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")argounichr("46")si/P/HK-17unichr("46")jpg[/img]
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Ocena:
1
Sam imam sivo pvc cev fi 110 - premalo. Napa je enostavno preglasna. Če bi delal še enkrat bi bila fi 150. Pri prehodu nape v steno vgradiš pvc T kos (torej v steni, poležan in spodaj zaprt) - kondenz bo počasi izhlapel - meni deluje.
Alpek; Kaj pa vodotesnost - ali ni to najlažje in najceneje izvesti z originalnimi zračniki - no ja - edino starejše strehe :?
Lp A
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
poljub Napisal:Zanima me kakšen more biti presek (fi) cevi za kuhinjsko napao in kakšno cev ste uporabili, bo pa napeljana skozi plato in nato skozi ostrešje ven?
RTFM oz. preberi navodila.
Za mojo napo se zahteva fi 150; na žalost ima Creaton tračnik 'samo' 125.
Posledično bo mogoče prišlo do žvižganja pri najvišji hitrosti. Je pa vprašanje
kaj bo glasnejše - napa ali žvižganje :lol:
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
malo pa vseeno pretiravte s temi preseki, imam občutek. kolkr sem jst gledal specifikacije ipd, je recimo fi 100 dovolj za manjša napa z manjšimi pretoki ipd (če se prav spomnem tam nekje do 450l/h), fi 120 pa je dovolj tudi za močnejše (tam do 600-700 l/h). seveda najbrž ne škodi dat tudi večjo dimenzije, vendar fi 150 je že recimo kr orenk dimenzija, najbrž je tudi težje vse skupaj skrit itd. tukaj glede samega fi-ja glede hrupnosti ne bo tako velikih razlik.
bo pa najbrž kr velik razlika, če je presek okrogel ali kvadraten, če je cev narebričena, ima veliko kolen itd itd. tukaj se, kolkr vem delajo turbelence ipd, ki verjetno kre precej vplivajo na hrup. in kaj ti pomaga širša cev izven nape, če je že v napi recimo fi 120 cev?
čist tako, iz mojega primera recimo:
trenutno imamo stensko napo, ki dela prek ogljenega filtra (je pa v planu preiljučitev na zračnik) in definitivno delajo največji hrup tiste reže zgoraj na obeh straneh nape, sploh pri večjih hitrostih ventilatorja. tako, da treba pazit bolj na takšne detajle, po mojem.
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
Mi smo predvidevali dati fi 125, vodovodar pa nam je svetoval naj premislimo kako rešiti problem kondenza.
Sedaj, ko smo delali ploščo smo pustili v plošči kar cev fi 160 (za preboj) in kolikor berem je to skoraj o.k.saj bomo potem lahko dali še celo fi 150 če se nam bo zazdelo nujno. Ampak to se mi pa tudi meni zdi že nekam dosti :?
Kje ste tisti, ki ste kupovali nape? Koliko imajo nape fi priključka na zračnik? Ker, kot je nekdo bolj zgoraj rekel: če je napa 120, ti 150 naprej nič ne pomaga...
Objave: 262
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ocena:
0
Večina nap ima tak izhod za odvod zraka, da lahko daš cev fi 120ali 150.
Npr.
[img]httpunichr("58")//img1unichr("46")mimovrsteunichr("46")com/97/23/59723_0unichr("46")jpg[/img]
Objave: 174
Teme: 11
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
PP 160 in T člen na vrhu.
V dokumentaciji nape ti piše, kakšen je zahtevan premer cevi.
jaz imam best es 24 max 800m3/h
V napi je že loputa, ki se odpre kadar se jo vklopi.
Skozi podstrešje je izolirana s tervol RA cevmi, 8cm
Odduh je dober za kanalizacijo, da ti iz greznice zaradi podtlaka ne smrdi.
Pokrije se samo s pločevinasto streho za zaščito pred dežjem.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ocena:
1
Mi smo speljali fi 100 skozi steno ven. Razdalja cevi od nape do izhoda je 150 cm in malenkost visi navzdol.
Upam, da se bo obneslo.