Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
0
Pozdrav vsem!
Tašča ima naslednji sistem ogrevanja in ogrevanja vode (priložena slikica).
Pojavlja se ji naslednji problem. Med ogrevanjem hiše - ko peči na trda goriva pojemajo moči in se ogrevalna voda hladi, nam hladi še vodo v bojlerju. Termostat za vklop obtočne črpalke je nastavljen na okoli 30 st. Če bi bil nastavljen na več, se obtočna črpalka izklopi prehitro in topla voda ne kroži več po radiatorjih. Seveda pa je 30 st. premalo za bojler in le-ta voda ohlaja vodo v bojlerju.
Kako bi lahko preprosto predelal sistem, da bi se rešil tega problema? Nagibam se k vgradnji ventila v krog za ogrevanje bojlerja, ki bi ga krmilil diferenčni termostat DTC 100/4 TD.
Seveda so dobrodošli vsi vaši predlogi in komentarji glede sistema, kako bi lahko le-tega izboljšal.
Hvala!
:wink:
Objave: 218
Teme: 0
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
0
naredi samo to da vežeš boljer posebej seveda s svojo črpalko in termostatom oz. tipalom da zaznava padec temperature v bojlerju nato pa ta tipalo da komando pumpi katera požene ogrevalni medij skozenj.Logično je če peč ugasne in se voda v bojleju shladi se lih tako priklopi črpalka zavisi samo od nastavljene tem. v bojleju.
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Pozdravljeni!
Da se pridružim tej temi. Imam podoben problem. V dnevni sobi imam toplovodni kamin vezan na radiatorje in seveda v bojler za ogrevanje vode (ki se nahaj v kleti, speljano od radiatorjev). Ko v peči kurim in ogrevam radiatorje se ogreva tudi sanitarna voda (nekje do 70 sopinj). Ko pa mi temperatura v peči pade pod temperaturo v bojlerju, pa se ta začne ohlajati. Zdaj rešujem tako, da ugasnem črpalko na 70 stopinj. Se da še kako drugasče rešiti to.
Hvala.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
0
Hvala!
torej ko obtočna črpalka stoji deluje kot ventil in ne gre nič skozi?
Tudi če bi bila pred njo še ena delujoča črpalka?
Termostat na krogu za bojler bi črpalko vklapljal le, ko bi bila temperatura višja od nastavljene - recimo 50 st.C.
Jaz bi rad, da bi mi črpalko vklapljalo takrat, ko je temperatura ogrevalnega medija višja od temperature v vodi za recimo 5 st.C. In seveda se naj črpalka izklopi, ko doseže max. temperaturo recimo 60 st.C.
Obstaja kakšen preprost - ne elektronski diferenčni termostat?
Objave: 257
Teme: 10
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Probleme lahko rešita tako, da si za bojler naštimata električni ventil voden preko termostata, na katerem lahko nastavljata temparaturo!
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
0
Mislim, da sem našel rešitev, ki bo ustrezala meni in bi rešila tudi problem olimpa.
Dodal bom ventil, ki ga bo krmilil diferenčni termostat
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")firstunichr("46")si/STRANI/a-DTC100-2unichr("46")htm[/url]
V kompletu sta tudi dve tipali. Termostat mi je všeč, ker je preprost in ima vse potrebno že v kompletu. Cena termostata je okoli 90 EUR.
Cena krogelnega elektro ventila (tudi Firšt) pa je tudi med 80 in 90 EUR.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
0
Eno vprašanje... Kaj/kdo zdaj vklaplja črpalko?
Je vezana na termostat? Je sistem podoben tistemu, ki sem ga jaz opisal?
Drugače pa načeloma je točno tako kot si napisal. Kolikor razumem že imaš tipalo, ki meri temperaturo v bojlerju. Potrebuješ še eno, ki ti meri temperaturio grelenega medija. Potem bi lahko vse skupaj vodil že obstoječi DTC 100/4 TD.
Ne vem kakšen sistem imaš, mogoče sploh ne bi potreboval ventila in bi bilo dovolj, da termostat vklaplja in izklaplja črpalko.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
0
Zdaj mi je jasno... Sistem je podoben opisanemu zgoraj (slikca)...
Ena pumpa, ki poganja grelni medij preko bojlerja in radiatorjev.
Pazit moraš, da če vgradiš ventil, da črpalka ne laufa v prazno - brez pretoka.
Ko je ventil za bojler zaprt mora biti zagotovljen pretok preko radiatorjev.
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
To mislim, da ne bi bil problem. Ker, če vgradim ventil, ga vgradim tik pred bojlerjem. Ostalo pa normalno kroži.
Hvala.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
0
Če imaš takšen sistem - glej priloženo slikco, potem ventila ne smeš namestiti pred bojler.
Objave: 207
Teme: 19
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Ni takšen sistem. Obe cevi gresta prej prek radiatorjev.