PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri centralna ne dela!

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Help.
Serviser je na letnem pregledu plinske peči Immergas ugotovil, da centralna kurjava pa ne dela. Vodo greje normalno. Črpalko je preskusil in dela, v sistemu ni zraka (niti v radiatorju niti v tistih ventilih pred pečjo), vendar voda - po besedah serviserja - ne pride v peč. Klicala nekoga, ki dela napeljave centralne kurjave in pravi, da če je doslej delalo, da je 99,9% problem v peči. Aja, plina je dovolj, termostat dela.
Če ima kdo kako idejo ...
#2
Confusedhock: serviser :?: Idea ali je morda tisti, ki pregleduje dimnike in kasira :?: Big Grin Big Grin Big Grin

Če bi bil serviser tega kotla, potem bi mu bilo vse kristalno jasno in bi napako odpravil.
Takega, ki ti samo pove, da centralna pa očitno ne deluje, je pa za brcnit čez prag.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#3
praviš črpalka dela !!!!ampak pri plinu ima prednost sanitarna voda pred ogrevanjem!!!Poglej termostat na kaj dela!!dvigni teparaturo v prostoru če imaš termostacke glave na radiatorjih jih dej na 4-5 preglej igle na radiatorjih!!
#4
Ja, čist ta prav pooblaščen serviser.
Na termostatu je temperatura trenutno na najvišji, še ko je serviser sprobaval vse variante. Na radiatorjih je pa samo plus minus in tam so vsi do konca na plusu (iz istega razloga).
Ko se prižge ogrevanje, peč nekaj časa dela (gori oranžna lučka), čez kako minuto ugasne, topla voda v tem času ne pride do radiatorjev oz. se sploh ne ogreje, ker cev do peči ostane mrzla. Če to komu kaj pove.
Mogoče še en podatek - zamenjat je moral elektroniko (celo vezje). Stara je bila skurjena.

Igle?
#5
Strelka Napisal:Help.
Serviser je na letnem pregledu plinske peči Immergas ugotovil, da centralna kurjava pa ne dela. Vodo greje normalno. Črpalko je preskusil in dela, v sistemu ni zraka (niti v radiatorju niti v tistih ventilih pred pečjo), vendar voda - po besedah serviserja - ne pride v peč. Klicala nekoga, ki dela napeljave centralne kurjave in pravi, da če je doslej delalo, da je 99,9% problem v peči. Aja, plina je dovolj, termostat dela.
Če ima kdo kako idejo ...

oglasite se na www:jrnstalacije.si pa vam bodo pomagali

lp jurga
#6
telmos Napisal:Confusedhock: serviser :?: Idea ali je morda tisti, ki pregleduje dimnike in kasira :?: Big Grin Big Grin Big Grin

Če bi bil serviser tega kotla, potem bi mu bilo vse kristalno jasno in bi napako odpravil.
Takega, ki ti samo pove, da centralna pa očitno ne deluje, je pa za brcnit čez prag.

poznam serviserje od immergasa pa ti povem da so korektni zato jih ne blati če ne veš kateri serviser je bil
#7
Jurga, drugič malo bolje preberi in premisli na kaj se stvar nanaša in potem komentiraj v tem stilu. Če ni vedel, pač ni vedel. Serviser pa bi moral vedeti. Mene lahko ponoči prebudiš in me vprašaš za vsak problem v zvezi z kotli, ki jih servisiram, pa ti bom večinoma izstrelil iz prve. Če pa ne veš, pa ne veš.
Danes sem rešil v petih minutah en podoben problem, ko so 6 mesecev ugotavljali, zakaj C.O. ne deluje, sanitarna voda pa bp. (pooblaščeni serviser). Sneli so radijatorje, prepihali cevi, sedeli in študirali kotel. Vzrok? Mala distančna tulka, ki je serviserju iz preklopnega ventila izpadla in ni opazil.
Kotla nisem niti videl, pa sem vedel kako rešiti problem zato, ker poznam princip delovanja. Med delom na Brezovici mi je nesrečna stranka prinesel ventil iz Litije, pa sem ga v 5 minutah popravil.
Sam ni mogel verjeti kako majhna stvar, pa tako veliki problemi in izgubljeni čas.
Je pa tudi res, da je teren vse kaj drugega kot učilnica v tovarni.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#8
Problem je bil navsezadnje vendarle v peči, pooblaščeni serviser je še enkrat prišel, še enkrat razdrl peč in ugotovil, v čem je bil problem. Pošteno povedal in ponovnega obiska ni še enkrat zaračunal. No, hvala bogu, da se je rešilo.
#9
No pa mu je le prišlo Big Grin Big Grin Big Grin
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#10
Je bila pa ena podobna finta, kot si jo opisal ti. Tudi drobcene stvari so pomembne.
#11
Tehnika je važna, ne velikost. Big Grin
#12
telmos Napisal:Jurga, drugič malo bolje preberi in premisli na kaj se stvar nanaša in potem komentiraj v tem stilu. Če ni vedel, pač ni vedel. Serviser pa bi moral vedeti. Mene lahko ponoči prebudiš in me vprašaš za vsak problem v zvezi z kotli, ki jih servisiram, pa ti bom večinoma izstrelil iz prve. Če pa ne veš, pa ne veš.
Danes sem rešil v petih minutah en podoben problem, ko so 6 mesecev ugotavljali, zakaj C.O. ne deluje, sanitarna voda pa bp. (pooblaščeni serviser). Sneli so radijatorje, prepihali cevi, sedeli in študirali kotel. Vzrok? Mala distančna tulka, ki je serviserju iz preklopnega ventila izpadla in ni opazil.
Kotla nisem niti videl, pa sem vedel kako rešiti problem zato, ker poznam princip delovanja. Med delom na Brezovici mi je nesrečna stranka prinesel ventil iz Litije, pa sem ga v 5 minutah popravil.
Sam ni mogel verjeti kako majhna stvar, pa tako veliki problemi in izgubljeni čas.
Je pa tudi res, da je teren vse kaj drugega kot učilnica v tovarni.

JA POL PA SI GENIJ ZA VSE KOTLE SVAKA TI ČAST
MOJ SERVISER ZA IMERGAS JIH PO TELEFONU POPRAVLJA
PA BREZ ZAMERE
Iskanje po temi