Na kupljeni parceli (blizu save) je star vodnjak. Ves čas sem predvideval, da se bomo ogrevali z TČ voda/voda, sedaj pa mi je sosed povedal, da je v tem vodnjaku slab pretok in da je spodaj skala. Naredil bom meritev pretoka, da vidim ali zadošča za potrebe TČ. Vem, da bo treba narediti novi vrtini za TČ. Gre le za nek preliminaren test. Po geološki karti je res spodaj pod prodom škrilavec (tako kot povsod na Ljubljanskem polju). Vprašanje je le, kje se začne.
Zaradi (pre)majhne parcele in sestave tal (prod) zemeljski kolektor odpade. TČ rabijo glede na moč različne pretoke podtalnice.
Sedaj rabim neko približno odukativno 8) oceno koliko močno TČ rabim.

Podatki za hišo so naslednji.
montažna gradnja
lokacija: Ljubljana
zunanja dimenzija 10X10 m
dve etaže plus vkopana klet
neto površina: cca. 160 m2 plus klet (ki naj ne bi bila ogrevana; delavnica, shramba, savna)
talno ogrevanje
3 slojna PVC okna
rekuperacija odpadnega zraka
tip izolacije zunanje stene: recimo Lumar prestige ? (še ni izbran proizvajalec hiš)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lumarunichr("46")si/si/montazne-hise/vile-prestige/tipi-konstrukcij/prestige/zunanja-stena[/url]
ali Lumar bio
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lumar.si/si/montazne-hise/bio">http://www.lumar.si/si/montazne-hise/bio</a><!-- m -->
streha <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lumar.si/si/montazne-hise/vile-prestige/tipi-konstrukcij/prestige/streha">http://www.lumar.si/si/montazne-hise/vi ... ige/streha</a><!-- m -->

Neka idejna skica hiše je pa tole
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/u/oO/4CAEa14F/taborska-za-podsvojo-strunichr("46")gif[/img]
slike si sledijo: severna-južna-vzhodna-zahodna stran

Za vse odgovore se toplo zahvaljujem. Vem, da ti mora dati ta podatek projektant, vendar vem, da je na tem forumu dovolj znanja. Big Grin
#2
Pozdravljen

Zunanjih površin boš imel cca 450m2 fasada+podstrešje+klet. Toplotne izgobe predpostavljam okoli 0.2 w/m2K (povprečje med zidom in okni. Notranja T 22°C zunaj -12. razlika 34°C.

450*0.2*34=3060W. Vzami prvo večjo pa zraven en zalogovnik, da se bo manj vklapljala.

ne me drzati s tem podatkom za jajca. ker je na predpostavkah, bo pa nekaj podobnega.
Niso upoštevane izgube zaradi prezračevanja kot lega sončna, izpostavljena, koliko sonca, Je premalo podatko drugače pa imas to zapisano v gradbeni dokumentaciji. če boš pa delal tipsko montažno hišo pa ti bodo dali dokaj točne podatke.
lep pozdrav
#3
Predvsem so zanimive tvoje ugotobitve o možnih tiph toplotnih črpalkah, nisi pa omenjal vrtine z geosondo?
Ne vem sicer kdo te straši pred to možnostjo. Zato si sam preračunaj strošek investicije:
za tvoj objekt potrebuješ cca 8kW toplotno črpalko in cca 100 globoko vgrajeno geosondo.
sedaj primerjaj strošek dveh vrtin ( črpalno in ponikovalno +vgradnjop potopne črpalke za črpanje vode + letni strošek z aelektriko za črpanje vode do tč) s stroškom investicije v geosondo.

če ti ta matemitika ne pokaže rerzultata napiši povabilo k ponudbi na zs

termal
čista energija
#4
a ni omenil, da zaradi geološke sestave tal sonda ni najboljša rešitev. a ni tako, da rabiš kompaktno kamnino zaradi prenosa toplote ipd? (zdej vidim, da je mislil samo površinski kolektor, se mi zdi).
ok, spet nisem koristen, hehe, se opravičujem za ot..
aja, pa še to: a za obtok vode po 100m dolgi vertikali ne rabiš pumpe? štrom pri tč gre tako ali drugače..
#5
Odgovor Izotopu!

Pri vgradnji geosonde se vsekakor upošteva energetska izdatnost zemljine na konkretni lokaciji.

V veliko informacijah imaš napisano, kakšno energetsko vrednost imaš - lahko dobiš iz posamezne zemljine.

Vsem v presenečanje , najboljša energetska izdatnost je nsa POHORJU, kadar se vrta in vrajuje geosnda v pohorsko kamnino! In poleg vsega je tam najlažje vrtati.
Lahko pride celo do situacije, da je na Pohorju dovolj ena vrtina, v Slovenski bistrici pa dve vrtini.

Kljub temu je dolgoročno gledano sistem geosond anajcenjši vir energije. V Švici jih letno vgradijo več kakor tisoč.

termal
čista energija
#6
Tudi jaz bi na oko rekel okoli 4 kW, ker so tele hiše pri Lumarju dobro izolirane, pa tudi ventilacijske izgube so majhne, ker so hiše dobro tesnjene (boš moral pa razmisliti o rekuperaciji)!!

Vsekakor pa ti bodo pri Lumarju povedali kakšne so tvoje točne izgube za izbrani objekt!

LP
#7
Jaz sem se malo igral z tem software-jem: [url=httpunichr("58")//nesa1unichr("46")uni-siegenunichr("46")de/indexunichr("46")htm?/softlab/casanova_eunichr("46")htm]CASAnova[/url]

The program CASAnova - An educational software for heating and cooling energy demand as well as the temperature behaviour in buildings can be used intuitively in order to understand the relations between building geometry, orientation, thermal insulation, glazing, solar heat gains, heating demand, heating and primary energy as well as overheating in summer.

Upošteva sončno sevanje, toplotne mostove, prezračevanje,... in povrh vsega je enostaven za uporabo. Vsaj za približni izračun.

LP
Toni

P.S. A ima kdo mogoče vrednosti TEMP in Sončno sevanje za severno primorsko (Nova Gorica)?
#8
hmm, sem za hec probal inštalirat zadevo, pa mi je začel nekaj po acad inštalaciji šarit :evil: . a ima kakšen modul ipd za acad mogoče? kr če ne, jst tega ne pipam več..
#9
Eno tako glede na slike smo imeli v Divači prav od Lumarja. Vgradili smo 6Kw zrak voda od Daikina. Deluje brezhibno in kolikor je potrebno, saj se moč prilagaja dejanski porabi. Ima pa tudi rekuperacijo z dodatnim izmenjevalnikom. Predvsem za podhlajevanje, če bi bilo potrebno.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#10
telmos Napisal:Eno tako glede na slike smo imeli v Divači prav od Lumarja. Vgradili smo 6Kw zrak voda od Daikina. Deluje brezhibno in kolikor je potrebno, saj se moč prilagaja dejanski porabi. Ima pa tudi rekuperacijo z dodatnim izmenjevalnikom. Predvsem za podhlajevanje, če bi bilo potrebno.


No, rekuperacijo sem v mojih navedbah pozabil napisati. :oops:
Sem zelo vesel dobrega zraka v stanovanju in glavni odgovorni za zračenje. Sedaj imamo že pol leta tudi ionizator in se zelo pozna na kvaliteti zraka, predvsem v dnevni sobi, če je skupaj z kuhinjo. Nabavil sem nato še enega za spalnico, ker si mi ga ni dalo prenašati. Toplo priporočam.

@Telmos: vprašanje ; predvidevam da podhlajevanje se vrši skozi sistem rekuperacije, ne skozi talno ogrevanje. Kakšna pa je cena za tak sistem TČ zrak/voda 6kW od daikina z rekuperacijo?

@Termal: Vrtina za podtalnico je 80 eurov/meter. Podtalnico imam na 8 metrih. 2x8x80 je 1280 eurov. Vrtina za geosondo je 10k EUR. Predvidevam, da rabiš tudi za koriščenje geotermalne toplote neko črpalko.

Itak pa sem šele v fazi merjenja zadostnega pretoka podtalnice. Zato rabim neko okvirno moč TČ.
Je pa zanimivo, da se svetovani podatki tako razlikujejo (3+, 4, 6, 8 in 9 kW(ta zadnja je prišla na ZS)) :roll:
#11
JaniK: pri nazivni moči moraš upoštevat tudi to, da je kdaj potrebno hišo segreti iz nule, recimo če prideš iz smučanja, če elektro kaj dela in si kak dan brez elektrike, če sneg potrga napeljavo.. tako da kak kW ekstra ne škodi.

Vsekakor pa je 6kW dovolj če boš imel voda-voda, potreben pretok je 1,6-1,8m3/h pri 10°C.č Na geosondo pozabi, pri tako majhni porabi kot jo ima Lumar hiša se ti ne bo do penzije povrnila!
Za zrak voda pa je 6kW dovolj pod pogojem, da imaš električne grelce (sam bi raje vzel 8 kW).

Na čisti matematični izračun 3-4kW pa se ne zanašaj, ker to je nerealno malo in komajda pokriva transmisijske izgube, kaj šele da bi ogrelo hišo, npr s 16°C na 22°C! Tudi če ogrevaš le 160m2, ima hiša bruto 200m2 + kletSmile
#12
g.o.dizzle Napisal:J..., recimo če prideš iz smučanja, če elektro kaj dela in si kak dan brez elektrike, če sneg potrga napeljavo.. tako da kak kW ekstra ne škodi.

Pa to je najmanjši problem. Povabiš prijatelje iz smučanja, odpreš liter šnopca in bo toplo kot v savni Smile

Malo bolj resno: A ni zadosti, da dodatno vklopiš kalorifer (cca2000W) in skuhaš večerjo? Zakaj bi predimenzioniral ogrevanje?

LP
Toni
#13
Na tvoji lokaciji potrebuješ vrtino z vgrajeno geosondo maksimalno 70/80m. To je cena cca 5500 eur. Tisti ,ki govori o 10 tisočih zavaja obiskovalce foruma in jih zavaja.
Res je, da je v tvojem primeru možno črpati podtalnico. Pri tem pa je potrebno vedeti,da te bo tudi monaža potopne črpalke komplet koštala med 1500 do 2000 eur.
Ob tem je potrebno vedeti,da potopna črpalka za svoje obrtaovanje ob moči motorja 400w tudi energijo in zahteva obvezno servisiranje.
Pri gesondi ti vse to odpade.

Na ta način dokazujem tebi in obiskovalcem, da ti je najustreznejša varianta z geosondo. Iz teh podatkov pa si lahko vse izračunaš.
Ker ne boš dajal denarja za plin ali kurilno olje,veš pa koliko bi letno dajal, boš izračunal kdaj si ti takšna investicija povrne.
Ceneje od najcenejše energije ni!

termal
čista energija
#14
še enkrat: a geosonda ne rabi obtočne črpalke ipd? strošek 5,5k obsega kaj oz kolk recimo pride komplet geol. ogrevalni sistem (kar se tiče "kurilnice") v njegovem primeru?
#15
izotop Napisal:še enkrat: a geosonda ne rabi obtočne črpalke ipd?

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")thumfarthunichr("46")at/downloads/th_ochsner_co2sondeunichr("46")pdf]Tukaj[/url]sem prebral:
če ima geosonda polnilo SOLE, potem rabi 200W

Če je polnilo CO2, Ammoniak ali Propan potem ne rabiš črpalke.

LP
Toni