Kako debelo izolacijo naj dam na notranjo stran strehe, če so špirovci debeline 10,5 cm?
Urejam pa bivalno mansardo
#2
Čimveč! Nikakor pa ne manj kot 30cm!
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
#3
bopsi Napisal:Čimveč! Nikakor pa ne manj kot 30cm!

No, no, 30cm česa? Ker kakih 26 SF 35 je dosti, tudi celuloze bi blo dosti. Če se pa špara in imate v mislih DF 40 pol pa ja 30 +cm!

Lp Andrej
#4
med špirovce 16 cm SF-35 ursa ali kaj podobnega, križno pa potem še vsaj 10 cm iste izolacije. Če ni problem prostor, bi dal jst še 16 cm križno. Na mansardi pa jst ne bi šparal, bo kar nekaj let izolacija notri, naj bo kvalitetna.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#5
Pa bom spravil tako debelino(25-30) izolacije med špirovce?
#6
melhijad Napisal:Pa bom spravil tako debelino(25-30) izolacije med špirovce?

Med špirovce se kupi ustrezno debelo izolacijo (pomeriš višino špirovcev), naslednja plast pa pride montirana pod špirovce, leži na konstrukciji za gips.

Seveda s tem pada višina stropa v prostoru, ampak na to se misli že prej.
Lp, furbo
#7
Torej med špirovce dam potrebno debelino izolacije(npr.16 cm), potem pa pravokotno na špirovce namontiram podkonstrukcijo(npr. letve debeline 10 cm), in tukaj vmes dam še 10 cm izolacije.

Potem pa še paropropustno folijo čez vse to.
#8
melhijad Napisal:Torej med špirovce dam potrebno debelino izolacije(npr.16 cm), potem pa pravokotno na špirovce namontiram podkonstrukcijo(npr. letve debeline 10 cm), in tukaj vmes dam še 10 cm izolacije.

Potem pa še paropropustno folijo čez vse to.

Parozaporno folijo (PVC ali še boljša je polyetilenska - pe folija). Ne pozabi na zračni most nad izolacijo.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#9
melhijad Napisal:Torej med špirovce dam potrebno debelino izolacije(npr.16 cm), potem pa pravokotno na špirovce namontiram podkonstrukcijo(npr. letve debeline 10 cm), in tukaj vmes dam še 10 cm izolacije.

Potem pa še paropropustno folijo čez vse to.

Raje kot letve, debeline 10 cm, ker les ni (mislim da) tako dober izolator kot sf-35, in ker špire in vse ostalo ni nikoli čisto točno v ravnino, bi jst delal kar konstrukcijo s profili. Narediš v piko točno ravnino, plošče ne bodo napete, kit ne bo pokal (sušenje - krčenje lesa), in še izolacijo "tlačiš" pod komplet konstrukcijo - ni toplotnih mostov. Če misliš dajati pa še kako el. napeljavo, ventilator v WC, potem pa sploh raje konstrukcijo. Po moje Smile
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#10
Ja sej sem tudi tako razmišljal, da bolje kar kovinsko podkonstrukcijo za knauf, z obešali pa lahko najbrž pustim dovolj prostora za še en sloj izolacije(10 cm).
#11
točno tako, lahko bi dal tudi 16 cm. Razmisli pa tudi o sekundarnem zračnem kanalu, ki ga zagovarja Ata Iba, poleti ti lahko naredi veliko razliko v temperaturi ter tudi glede kondenza.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#12
NAPAKA!!

Najprej 10cm med špirovce in ne 16 cm noter tlačit, če nisi nič naredil!!!

Torej 10cm med špirovce, spusti konstrukcijo za 16cm in dodaj 16cm izolacije noter. Izolacija se ne tlači oz. stiska.

Lp ANdrej
#13
Kakšna napaka, če so špirovci navadno visoki 16cm ? ( predvidevam pravilno izvedbo strehe, kjer ni treba delati kakšnih zasilnih zračnih mostov )
Lp, furbo
#14
če maš probleme z višino se lohk odločiš tut za kako alternativno varianto k ne rebi bit tko debela..recimo termotop ... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesnina-inzeniring.si/kritina_izolacija_montazni_objekti/index.html">http://www.lesnina-inzeniring.si/kritin ... index.html</a><!-- m -->
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
#15
firefly Napisal:
melhijad Napisal:Torej med špirovce dam potrebno debelino izolacije(npr.16 cm), potem pa pravokotno na špirovce namontiram podkonstrukcijo(npr. letve debeline 10 cm), in tukaj vmes dam še 10 cm izolacije.

Potem pa še paropropustno folijo čez vse to.

Raje kot letve, debeline 10 cm, ker les ni (mislim da) tako dober izolator kot sf-35, in ker špire in vse ostalo ni nikoli čisto točno v ravnino, bi jst delal kar konstrukcijo s profili. Narediš v piko točno ravnino, plošče ne bodo napete, kit ne bo pokal (sušenje - krčenje lesa), in še izolacijo "tlačiš" pod komplet konstrukcijo - ni toplotnih mostov. Če misliš dajati pa še kako el. napeljavo, ventilator v WC, potem pa sploh raje konstrukcijo. Po moje Smile

Vse je OK, pravilni nasvet za profile, ampak zaradi dihanja lesa in pokanja plošč vijačenih v les. Drugače pa je les najboljši izolator! Problem lahko nastane pri spoju les - volna = toplotni most in črne "špure" na gipsu. Za drugi zračni most pa imaš prav. Veseli me, da dober nasvet pade na "plodno" zemljo (glavco :wink: !).
LP
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->