#16
Definitivno mitsubishi fd25 ali fd35 za notranjo. Zunanjo pa si poišči v njihovih katalogih na netu, glede na to katere notranje enote boš priklopil. Mislim pa da so MXZ oznake...

Preizkušena špica na trgu. Sam sem montiral še Daikina Urura Sarara, ki pa žal ni multisplit...

Niti en evro ni šel v nič to zimo, ko se čist zastonj grejem in smejem ob porabi Big Grin Tudi pri -10 delajo ko urce. Edina slabost je odtaljevanje vsako urco za 7minut, ko plastika notranje malo poka zaradi raztezanja. Pač. (pri temperaturah pod nič seveda).
#17
Kok Napisal:
sassapo Napisal:Manjka napajalec ja, štemal 100% ne bom več. Samostojne enote so torej top, ampak recimo da je zdj opcija samo trojček - kateri je najboljši?

Hja, posamezne enote ne potrebujejo zunanjega napajanja :!: Multi zunanja pa..
Če hočeš trojček boš moral zagotovit električni dovod zunaj.
Sicer še enkrat v premislek. Multi enote ponavadi kupujejo firme, ker jim direktor ne odobri več klim, na računua pa piše asrk42 1 set.

In v čem konkretno so multi enote slabše od večih samostojnih in kolikšna je ta razlika?
V popolnoma vsem, razen če te hudo moti, da imaš zunaj 3 škatle.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#18
Sam sem monter z večletnimi izkušnjami,montiral sem čisto vse klime kar obstajajo na slovenskem trgu, od šparovih cooltechov do daikina urure sarara in ti lahko povem samo to,da trenutno najboljši koeficient delovanja na tržišču ima zagotovo toshiba daiseikai s kar 5,1 v režimu gretja,pri multisplit sistemih pa se je do zdaj najbolje obnesla mitsubishi FD četvorček,4 leto nobenih problemov.

za strokovno svetovanje pa več na <!-- e --><a href="mailto:instal.klima@gmail.com">instal.klima@gmail.com</a><!-- e -->
#19
sandiego Napisal:Sam sem monter z večletnimi izkušnjami,montiral sem čisto vse klime... ...trenutno najboljši koeficient delovanja na tržišču ima zagotovo toshiba daiseikai s kar 5,1 v režimu gretja

Toshiba Daisekai - COP 5,08 ([url]httpunichr("58")//elteh-pungerlunichr("46")si/wp-content/uploads/2009/01/TOSHIBA%20SUPER%20DAISEKAI%20KLIKNIunichr("46")pdf[/url] )

Mitsubishi FD25 VAH -COP 5,25 ([url]httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")partnersunichr("46")si/product_infounichr("46")php?products_id=3974[/url] )

Daikin Ururu Sarara - COP 5,14 ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")klima-centerunichr("46")si/klimatizacija/hisna-klimatizacija/daikin/ururu-sarara/[/url] )

Nisi najbolj ažuriran monter Wink
#20
Trenutno je zmagovalec HITACHI RAS-18SX8 COP 6,13
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#21
Kdo jih pa prodaja na slovenskem trgu?
#22
Jutri montiram prvega, cena je pa kr huda 1.511,00 brez ddv
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#23
sassapo Napisal:Trenutno je zmagovalec HITACHI RAS-18SX8 COP 6,13
Celo 6,36 pravijo tukaj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hitachiairconunichr("46")com/argws/groupunichr("46")do?action=getGroup&groupId=992&rangeId=1&categoryId=173[/url]

Še malo, pa bodo klime grele in še proizvajale elektriko, namesto kondenza pa bo iztekalo kurilno olje. Smile

d.
#24
Ta HITACHI zgleda ne bo od muh. Edino kar na žalost tukaj zavede je to, da je podan COP za model 18 kar je 1,8 kW nazivne hladilne moči. Za ostale omenjene modele pa je COP bil podan za model 25 oz. 10, kar je 2,5 kW nazivne hladilne moči.
Se bojim da je COP pri modelu 25 še vedno nižji od FD modela, ki ima v varianti VABH pri modelu 25 kar COP=5,33 in greje do -25°C!!!, ter pri -15°C zagotavlja max. moč enako nazivni moči pri 7°C.

Če primerjate klime med sabo delajte to pri enaki nazivni moči.

LP
#25
Vsa ta tekma v COP-ju je samo trgovski nateg. Sliši se lepo, ljudje so pripravljeni plačat 2kratno ceno za nekaj, kar bo čez dve leti delovalo z enakim izkoristkom kot vse ostale naprave višjega kakovostnega razreda (COP 3,5 - 4) Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#26
Daj malo razloži to trditev. Zakaj bi COP padel.
#27
Bistvo dobrega COP-ja klimatske naprave ni kompresor ni kup softicirane elektronike ampak izmenjevalec zunanje enote kateremu povečajo površino.
Rezultat: tanjši material, manjši razmak med lamelami, vzorčaste lamele...
Prah, vlaga in posledično korozija (oksidacija) materiala.
Skoraj nemogoče je popolnoma očistit satje izmenjevalnika po dveh letih uporabe.
PS. parno čiščenje, drugo je itak brezpredmetno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#28
malev Napisal:......... mitsubishi fd25 ali fd35 za notranjo. Zunanjo pa si poišči v njihovih katalogih na netu ...........

Ker mi klime pač niso najbolje poznano področje, sem ob prebiranju zgoraj navedenega malce zmeden in v dvomih. :oops:
Ali moram posebej nabaviti zunanjo in posebej notranjo enoto za klimo??
Ogledoval sem si Mitsubishijev model MSZ-FD25VAH. Je po vašem mnenju vreden bruseljskega tisočaka? Ali z nakupom tega modela dobim notranjo + zunanjo enoto ali je poleg tega potrebno kupiti še kaj??? Koliko pride poleg klime še montaža (če je seveda komu to poznano) če sta zunanja in notranja enota ena od druge oddaljeni cca. 3 metre?


Hvala za odgovore in LP - Damijan
#29
KDamc Napisal:
malev Napisal:......... mitsubishi fd25 ali fd35 za notranjo. Zunanjo pa si poišči v njihovih katalogih na netu ...........

Ker mi klime pač niso najbolje poznano področje, sem ob prebiranju zgoraj navedenega malce zmeden in v dvomih. :oops:
Ali moram posebej nabaviti zunanjo in posebej notranjo enoto za klimo??

Malo preštudiraj tale katalog

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plural.si/MITSUBISHI_katalog_2008.pdf">http://www.plural.si/MITSUBISHI_katalog_2008.pdf</a><!-- m -->

še posebej notranjo FD25VA, in zunanje MXZ2A (3A,4A...odvisno koliko notranjih boš imel priklopljenih in kakšne) COP-i so za različne kombinacije podani...
#30
Na primer... jaz imam MXZ2A40VA + 2x MSZ-FD25VA in sem zadovoljen.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
1 2 3 4 5 ... 146 Pojdi na stran 