Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
pimp Napisal:Glede na to, da večina hvali in priporoča inverter pa je na tržišču več on-off variant kot pa inverter, pa so novi modeli ne kakšne stare variante!! Z on-off TČ in zalogovnikom se prišpara več elektrike, so pa zato same TČ dražje....
Malce si mimo vsekal. Nikoli in nikdar ne more imet on-off naprava boljši izkoristek od kvalitetnega inverterja(velja za zrak voda)
Poanta krmiljenja kompresorja in expanzijskega ventila je ravno v tem, da se vseskozi prilagaja zunanji temp. in željeni notranji. Klasična naprava tega ne zmore, potrebuje še zalogovnik, kateri povzroča še dodatne minuse pri izkoristku.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 247
Teme: 1
Pridružen: Oct 2008
Ocena:
0
Pistrix Napisal:fyi, Hitachi, Fujitsu in Sanyo so japonske firme.
yoldi Napisal:A še kdo ni opazu da je na tržišču vse več tudi druge kitajske šare... Ali naj potem začnemo kupovati ves creap, ki se kopiči po stojnicah in naj bo merilo kvalitete višina kupa šare??? Malo bo za razmislit ...
Lp
Y.
Se strinjam.. Pa vendar te firme izdelujejo inverterje in nisem prepričan, da še vedno valijo na tone on-off tč na trg... Take raje poturijo kitajcem, ki so nekako dojeli izdelavo in delajo poceni, na debelo itd kvaliteta pa ... In to ni ravno merilo za odlično delovanje...
Lp
Y.
Kolikšen COP ima lopata pri -3
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
5522 Napisal:sassapo Napisal:pimp Napisal:Glede na to, da večina hvali in priporoča inverter pa je na tržišču več on-off variant kot pa inverter, pa so novi modeli ne kakšne stare variante!! Z on-off TČ in zalogovnikom se prišpara več elektrike, so pa zato same TČ dražje....
Malce si mimo vsekal. Nikoli in nikdar ne more imet on-off naprava boljši izkoristek od kvalitetnega inverterja(velja za zrak voda)
Poanta krmiljenja kompresorja in expanzijskega ventila je ravno v tem, da se vseskozi prilagaja zunanji temp. in željeni notranji. Klasična naprava tega ne zmore, potrebuje še zalogovnik, kateri povzroča še dodatne minuse pri izkoristku.
Sicer sem že spraševal samo me zanima ali kdo ve kje bi se dalo dobiti invertersko TČ (ca 8Kw) in to voda-voda ali zemlja-voda, ker bi se rad izognil hranilniku in s tem dvignil izkoristek :wink:
Inverterska tehnologija pri voda voda odpade, ker mora črpalka delovati vedno s polno močjo da popolnoma preplavi uparjalnik. Posledično bi se lahko zgodilo, da bi imela črpalka za črpanje podtalnice večjo porabo energije kot sama TČ.
Pri zemlja voda, pa to ne predstavlja problem. Nekaj problemov je še v krmilniku(kateri je precenjen)drugače se pa da izdelat za precej sprejemljivo ceno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
5522 Napisal:sassapo Napisal:5522 Napisal:sassapo Napisal:pimp Napisal:Glede na to, da večina hvali in priporoča inverter pa je na tržišču več on-off variant kot pa inverter, pa so novi modeli ne kakšne stare variante!! Z on-off TČ in zalogovnikom se prišpara več elektrike, so pa zato same TČ dražje....
Malce si mimo vsekal. Nikoli in nikdar ne more imet on-off naprava boljši izkoristek od kvalitetnega inverterja(velja za zrak voda)
Poanta krmiljenja kompresorja in expanzijskega ventila je ravno v tem, da se vseskozi prilagaja zunanji temp. in željeni notranji. Klasična naprava tega ne zmore, potrebuje še zalogovnik, kateri povzroča še dodatne minuse pri izkoristku.
Sicer sem že spraševal samo me zanima ali kdo ve kje bi se dalo dobiti invertersko TČ (ca 8Kw) in to voda-voda ali zemlja-voda, ker bi se rad izognil hranilniku in s tem dvignil izkoristek :wink:
Inverterska tehnologija pri voda voda odpade, ker mora črpalka delovati vedno s polno močjo da popolnoma preplavi uparjalnik. Posledično bi se lahko zgodilo, da bi imela črpalka za črpanje podtalnice večjo porabo energije kot sama TČ.
Pri zemlja voda, pa to ne predstavlja problem. Nekaj problemov je še v krmilniku(kateri je precenjen)drugače se pa da izdelat za precej sprejemljivo ceno.
Ne saj to mi je jasno da mora biti uparjalnik poln, samo razmišljam tako če trenutno (vremenski pogoji) ne potrebuješ max moči bi lahko TČ delovala z recimo polovično močjo torej sinhrono vodna pumpa ki črpa in TČ torej bi na pumpi privarčeval pol energije in na TČ govorim o pogonski energiji.
Seveda potrebuješ potem drug tip elektromotorjev torej komutirani samo to je tako ali tako pogoj za inverter torej bi v bistvu potreboval samo krmilnik ki bi sinhroniziral TČ in črpalno pumpo
Zaenkrat je še pri inverterju voda voda preveč hroščev, pa je posledično zadeva neracionalna, sam si bom napravil inverter z direknim uparjanjem in direktno kondenzacijo. Imam to srečo, da je parcela dokaj močvirna.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Jan 2009
Ocena:
0
Glede Sanyo CO2 mašine sem slišal, da ni ravno varčna. Verjetno pokaže prednost CO2 tehnologije, če pripravlja vodo 50°C, pri talnem gretju pa ima zagotovo slabši COP kot trenutno vodilne TČ z/v na trgu. Če ne drugače že zaradi tega ker ima rešitev gretja sanitarne vode izvedeno s špiralo v notranjosti hranilnika - pretočni grelnik, kar ima za posledico da mora greti mašina vodo vsaj na 45°C, če se hočmo kopat :wink: .
Je pa Daikin že predstavil rešitev na sejmu v Frankfurtu, ki greje vodo celo do 80°C(upam da nisem pretiravu). Finta je v dodatnem kompresorju z R134 plinom v notranji enoti.
LP
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Bomo videli kako se bo sanyo obnesel v praksi.
Je pa sanyo ime, ki v svetu klimatizacije pomeni več kot vsa zveneča imena katera se pojavljajo pri nas.
Sistem gretja sanitarne vode s sekundarnim kompresorjem pa ni nič novega.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Pa je kdo naredil že računico kaj se v prihodnjih 5ih letih bolj splača? To mislim z vidika investicije (navadna tč z zalogovnikom ali inverter) in porabe energenta.
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Talno gretje inverter, radiatorji on - off
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 193
Teme: 40
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Sassapo lahko navedeš razlog za to trditev? lp
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Skoraj vse inverterske naprave uporabljajo hladivo R410A, katero ima dobre termodinamične lasnosti pri nizkih temperaturah kondenzacije, do max 48°c.
Z višanjem temp. vode preko 45°c prične COP drastično padat
Za doseganje višjih temp. omenjeno hladivo ni primerno. V on - off izvedbah srečujemo vsem poznani R407c, R417c, ter R134a, slednji je primeren za temp. kondenzacije celo do 80°c. Seveda se uporabljajo še druga hladiva, ki so pa v serijskih izdelkih prej izjema kot pravilo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Se pravi da R410A dosega nižje spodnje temperature, preostali pa malce višje?