PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ navadna ali inverterska

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Rad bi, da mi podate še kako svoje mnenje o zgornji dilemi. Sem namreč pred nakupom toplotne črpalke zrak/voda za ogrevanje.

Sedaj po sejmu sem še bolj zmeden. Vidim, da večina prodajalcev klimatskih naprav navija za inverterske, ker jih pač prodajajo, ostali pa za navadne. Vendar po občutku odločitev tukaj ni tako lahka kot pri klimah.

Glavni razlog za ali proti je seveda poraba energenta, v tem primeru elektrike. Če so inverterji pri klimah v očitni prednosti imam občutek, da pri pri TČ temu ni tako ali pa je celo obratno. Predvsem pri nižjih temperaturah se mi zdi, da inverterske črpalke, ki laufajo nonstop porabijo dejansko več elektrike, sploh ko vklapljajo grelce.

Virov s primerjavo in prednostmi enega ali drugega sistema je bolj malo, saj prodajalci navijajo za svojega, uporabniki pa ponavadi tudi. Nihče ne bo rekel, da je njegov sistem najslabši.

Po prebiranju vseh možnih tem v zvezi s črpalkami pa sem celo dobil občutek, da so navadne malo v prednosti. Ampak to je seveda zgolj občutek, ki nima zveze z realnostjo.

Kaj vi pravite. Oglasite se prosim tudi tisti, ki ste delali z obema sistemoma.

V običajnem vremenu se mi zdi, da ni takih razlik, vendar ko se v ozračju poveča vlaga, temperatura pa pade se mi zdi, da inverterske zgubijo vso svojo prednost.
#2
zunanji izmenjevalec pri nizkih temperaturah zmrzne neglede na inverter ali on-off tehnologijo in ga je treba odtajat pri obeh variantah.
Lp
Yoldi
Kolikšen COP ima lopata pri -3
#3
V primeru talnega gretja je inverter definitivno v prednosti Big Grin
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
alpek Napisal:Rad bi, da mi podate še kako svoje mnenje o zgornji dilemi. Sem namreč pred nakupom toplotne črpalke zrak/voda za ogrevanje.

Sedaj po sejmu sem še bolj zmeden. Vidim, da večina prodajalcev klimatskih naprav navija za inverterske, ker jih pač prodajajo, ostali pa za navadne. Vendar po občutku odločitev tukaj ni tako lahka kot pri klimah.

Glavni razlog za ali proti je seveda poraba energenta, v tem primeru elektrike. Če so inverterji pri klimah v očitni prednosti imam občutek, da pri pri TČ temu ni tako ali pa je celo obratno. Predvsem pri nižjih temperaturah se mi zdi, da inverterske črpalke, ki laufajo nonstop porabijo dejansko več elektrike, sploh ko vklapljajo grelce.

Virov s primerjavo in prednostmi enega ali drugega sistema je bolj malo, saj prodajalci navijajo za svojega, uporabniki pa ponavadi tudi. Nihče ne bo rekel, da je njegov sistem najslabši.

Po prebiranju vseh možnih tem v zvezi s črpalkami pa sem celo dobil občutek, da so navadne malo v prednosti. Ampak to je seveda zgolj občutek, ki nima zveze z realnostjo.

Kaj vi pravite. Oglasite se prosim tudi tisti, ki ste delali z obema sistemoma.

V običajnem vremenu se mi zdi, da ni takih razlik, vendar ko se v ozračju poveča vlaga, temperatura pa pade se mi zdi, da inverterske zgubijo vso svojo prednost.

Ako bi to kar si napisal držalo, potem bi bili v resnem zosu, ker bi bil to znak, da gre razvoj nazaj in ne naprej. Pa ni tako. Tista propaganda glede in on off varijante prihaja samo od tistih, ki boljše zadeve pač niso sposobni proizvest in še vedno mislijo, da bodo narod v nedogled lahko farbali. Pa temu ne bo tako. Dejstvo je, da se samo inverterska tehnologija lahko kosa z večjimi temperaturnimi nihanji. Nikjer namreč ne boste dobili navadne TČ, ki bo imela razpon delovanja med -25 in +21°C, pa tudi po učinkovitosti in izkoristkih se navadne TČ nikoli ne bodo približale inverterskim. Tisti ki take stvari naklada, v življenju ni še srečal novejših tehnologij in se drži klasike kot pijanec plota. Svet gre pa naprej Big Grin Big Grin
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#5
No, da nadaljujem debato.

Za Telmosa in ostale.

Dobil sem nekaj ponudb za Daikina in ena od firm pravi, da oni zunanjo enoto montirajo na zunanjo steno, ne na tla. Nisem prepričan, da je to čisto v redu. Kaj pa ostali pravite? Ali ima še kdo zunanjo enoto montirano na steno, na fasado? Predvsem me zanima zaradi kondenza in zmrzovanja. To pač ni klima od 3 kW. Gre pa za 11 kW model.
#6
Ne vidim razloga, da zunanja enota MORA biti na steni. Nekdo od članov foruma jo ima na steni in je zapisal, da se mu fejst sliši v hiši (njega moti, drugi člani družine so se navadili). Jaz imam "ta malo" TČ od Daikina na betonskem podstavku ob hiši, in mi ob takšni postavitvi v hiši nič ne ropota. Vse kar moraš pazit pri takšni postavitvi je, da imaš cev, po kateri boš speljal bakrene cevi in kable do zunanje enote nagnjeno navzdol, tako da če pride kakšna voda notri teče ven in ne v hišo.

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")4sharedunichr("46")com/file/74457682/438ccd36/hpim6979unichr("46")html[/img]

Obdelava cokla in betonskega podstavka seveda še pride na vrsto
#7
alpek Napisal:No, da nadaljujem debato.

Za Telmosa in ostale.

Dobil sem nekaj ponudb za Daikina in ena od firm pravi, da oni zunanjo enoto montirajo na zunanjo steno, ne na tla. Nisem prepričan, da je to čisto v redu. Kaj pa ostali pravite? Ali ima še kdo zunanjo enoto montirano na steno, na fasado? Predvsem me zanima zaradi kondenza in zmrzovanja. To pač ni klima od 3 kW. Gre pa za 11 kW model.

Mislim, da smo do sedaj samo dve montirali na steno pa še to na izrecno željo stranke.
Betonski podstavek z dovolj globine za kondenz je še vedno najboljša rešitev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#8
sassapo Napisal:Mislim, da smo do sedaj samo dve montirali na steno pa še to na izrecno željo stranke.
Betonski podstavek z dovolj globine za kondenz je še vedno najboljša rešitev.

A s to globino misliš dvignjenost od tal ali kaj drugega. A je cca 20 cm dovolj?
#9
Pod podstavkom si pusti meter ali več globine za kondenz, da ne boš imel vse okoli zaledenelo. V tem primeru je lahko TČ. postavljena v istem nivoju kot okolica, kar je estecko najlepše.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
Koliko pa pravzaprav pride kondenza na dan od TČ..cca koliko vode?? LP
#11
sassapo Napisal:Pod podstavkom si pusti meter ali več globine za kondenz, da ne boš imel vse okoli zaledenelo. V tem primeru je lahko TČ. postavljena v istem nivoju kot okolica, kar je estecko najlepše.

Hm, tole mi nekako ne gre skupaj.... 1m globoka luknja pod TČ? Je to mišljen odtok, izveden recimo kot ponikalnica z drenažno cevjo, ali bi moral pod TČ narediti betonsko "štirno"?
#12
JA mišljena je za odtik kondenza. 1m globoko pa zato, ker je tam temp. ponavadi nad 0°C in ne zmrzuje, prosto ponikne.

Lp Andrej
#13
pimp Napisal:Koliko pa pravzaprav pride kondenza na dan od TČ..cca koliko vode?? LP

Lahko tudi preko 30l, seveda odvisno od velikosti, obremenjenosti TČ, ter predvsem relativne vlažnosti in temperature zraka.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Vsakdo, ki si jo je montiral na steno je potem obžaloval. Ob nižjih temperaturah namreč stvar postane glasnejša in posledično pride do brnenja stene. Zato, če je le mogoče instalirajte enoto na podstavek.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#15
sassapo Napisal:V primeru talnega gretja je inverter definitivno v prednosti Big Grin

Imam nekaj vprašanj:
Koliko je lahko zun.enota inverter TČ lahko stran od hiše, zaradi hrupa?

Ali lahko inverterju pomagajo sončni kolektorji pri ogrevanju novogradnje s talnim gretjem? Je sploh to možno oziroma kje so lahko ovire?

Imel bom hišo 340m2 Porotherm30+12kamnite volne, trislojna okna, povsod talno gretje... NEH

Na kakšen način z inverterjem hladim hišo poleti, preko talnega gretja???

Hvala za odgovore.
1 2 3 4 5 6
Iskanje po temi