Imam problem oziroma vprašanje. Ali se da in kako se to izvede, regulirat oz. nastavit željeno temperaturo za različne prostore različno? Pri radiatorjih npr montiraš termostatsko glavo, ter jo npr v spalnici naštimaš na 18 stopinj, medtem ko je v sosednjem prostoru nastavljena na 21. Kako se to naredi pri talnem gretju?
LP,
Samojed
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
termopogoni na posameznih zankah, lahko upravljani brežžično ali žično ..... v vsaki sobi pa je žićni ali brezžična regulacija......
...drugače pa bosa zadeva...odzivnost talne ga je slaba.... stran vrženih 2000 eur...
ceneje.... pretoke za posamezne sobe "zadušiš" npr če hočeš imeti v določeni sobi manjšo temperaturo npr...spalnica.... vpraksi potem tako ostane..
lp
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Obvezno termopogone na večino vej. Jaz jih nimam samo na vejah za kopalnice (kjer so popolnoma odprte) in hodnikih (kjer so minimalno odprte). Dodal sem jih tudi na veje, kjer najprej niso bili (ob zunanjih zidovih), ker je bilo prevroče, ko je sonce obsijalo prostor.
Imam pa kar žične vezane na digitalne termostate s časovnikom (Vimar Plana, ker so tudi stikala enaka):
[img]httpunichr("58")//enunichr("46")vimarunichr("46")eu/resources/images/catalog/foto/14445unichr("46")jpg[/img]
In dela čisto v redu. V spalnicah je 20-21 st.C, v otroških sobah in dnevnem prostoru pa 22-23 st.C. Ponoči pa vsepovsod na 20-21 st. C.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
bi bil kdo tako dober, in razloži, kako naj razložimo centralničarju glede te regulacije, oziroma kako naj razložimo, kaj želimo?
koliko ta investicija podraži "navadno" pripiranje ventilov oz. vej?
na to se pa res nič ne spoznava...
tomice, kako imaš to izvedeno? Tudi glede električne napeljave?
Alea iacta est
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
cene komponent brez ddv
1000538 T020020263 Uponor talno tipalo za T-33, T-37, T-53 20,97 €
1000515 T020020264 Uponor povezovalni kabel 15m 26,15 €
1000529 T020020265 Uponor zunanje tipalo za T-33, T-37, T-53 56,66 €
1000531 T020020270 Uponor priključni modul C-33, 6 kanalni ožičen 74,10 €
1000533 T020020271 Uponor priključni modul C-35, 12 kanalni ožičen 117,68 €
1000535 T020020272 Uponor sobni termostat T-35 ožičen 18,23 €
1000536 T020020273 Uponor sobni termostat T-37 ožičen 33,15 €
1000537 T020020274 Uponor sobni termostat T-33 ožičen, za javne prostore 33,15 €
1000540 T020020275 Uponor timer I-35 za priključni modul C-35 47,07 €
1000138 T020020276 Uponor termopogon 24 V za plastični razdelilec, M30 x 1.5 ZN 25,41 €
1013005 T020020277 Uponor omejevalnik temperature povratka 81,09 €
1005605 T020020165 Uponor termopogon 230 V za plastični razdelilec, M30 x 1.5 ZN 25,47 €
1000132 T020020278 Uponor sobni termostat 230 V ožičen 22,14 €
1034447 T020020279 Uponor termostatski senzor ITR 24V 131,54 €
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
[url]httpunichr("58")//ss1unichr("46")spletnikunichr("46")si//000/000/0c5/0a2/Unipipe_01_07_2008unichr("46")pdf[/url]
Stran 15
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Jaz imam zadevo rešeno z seltron sobnimi termostati ST1 ( 62€ X 6kom) in kar še rabiš je magnetna glava ventila ( 21.30€ ) za vsako vejo, ki jo hočeš krmiliti. Seveda je vse žična povezava ( mehki dvožilni kabel ) ki sem jo 'instaliral' pred ometi. Napajanje je iz kurilnice ( peči ) osnovno regulacijo kontrole temperature vode, razdelilce in ostalo 'navlako' pa itak rabiš v vsakem primeru.
Torej je mene stala regulacija : nekaj m kabla, 6x62€ + 11x 21.30€ -popust + DDV.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
no, potem smo tak prepozni....
ometi so že fertik...bomo pač morali ročno pripirat ventile v spalnicah...
Alea iacta est
Objave: 177
Teme: 15
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
0
tomice...po sliki omarice predvidevam da so 4-sredinski so termoventili ostali 3-štelaš na roke...?Kaj pa pozimi ko sonce posveti(velika okna južni del hiše)tudi če termoventil izklopi je tu še fazni zamik...torej odpiraš vrata na hodnik, al pa skačeš na okol v gatah...
Moder človek se odloča sam, neumen pa sledi javnemu
mnenju.