PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Se vam to zdi normalno??? Skupne toplotne izgube ...

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
No, arhitekt nama je naredil načrte, elaborate ipd.
Itak morava še eno soglasje pridobit, tako da ni problem.

Pri pregledu dokumentacije sem naletel tudi na naslednje podatke:
- specifična letna potrebna toplota: 78,80 kWH/m2a in
- skupne toplotne izgube: 20.358 kWh

A mi znate povedat, kakšne so te številke - meni osebno se zdijo astronomske, predvsem zaradi tega, ker imava namen zidati z Ytongom, kjer so vsi hvalili njegovo toplotno izolativnost ipd.

Zahvaljujem se vam za odgovore!

lp
pikc
#2
Moraš povedati sestavo zidov (izolacija), kakšna okna... pa bo lažje kaj povedati.

LP
#3
To bi bila "8 litrska" hiša, kar pa se mi zdi za novogradnjo daleč preveč. Sicer pa predvidevam da bo glede na skupne toplotne izgube kar velika hiša (300m2 ali več?).

pa ne pozabi povedati kje boš gradil, kakšno imaš osončenost, opisat terase, balkone itd...

bye
#4
razredi energ. izkaznice bodo (oz. bodo, če bo pravilnik sprejet)

Razred A1 od 0 do vključno 10 kWh/m2a
Razred razred A2 od 10 do vključno 15 kWh/m2a
Razred razred B1 od 15 do vključno 25 kWh/m2a
Razred razred B2 od 25 do vključno 35 kWh/m2a
Razred razred C od 35 do vključno 60 kWh/m2a
Razred razred D od 60 do vključno 105 kWh/m2a
Razred razred E QNH / Au od 105 do vključno 150 kWh/m2a
Razred razred F od 150 do vključno 210 kWh/m2a
Razred razred G od 210 do 300 in več kWh/m2a

se pravi padeš v D razred, kar so pa 20 let stare hiše in več brez kakšnih debelejših izolacij (ok, mogoče malo pretiravam, kaj dosti pa ne) ipd. Današnja moderna ne gradnja bi po mojem morala bit v razredu C-B, A pa recimo pasivne hiše.

aja, pa za plinobeton smo že nekak iz odgovor uporabnikov prišli do spoznanja, da pset ni tak grozen izolator kot je na papirju. definitvno ne bo dovolj, da boš samo 40cm zidak nardil brez izolacije in potem mislil, da bodo izgube manjše kot klasičen zid 30cm +10/12cm izolacije. no, po mojem.
#5
torej! bom kar prepisal:

Ogrevana prostornina stavbe: 269,4m3
Neto ogrevana prostornina: 215,5m3
Uporabna površina: 180,5m2

Klimatski podatki (Primorska, cca 750m nad morjem)
Projektna temperatura: 7°C
Ogrevalna sezona: 295 dni
Notranja T: 20°C

ZUNANJE OBODNE STENE: (toplotna prehodnost 0,305 W/m2K)
Toplotno izolacijska malta:2 cm
Plinjeni beton: 40cm
Podaljšana apnena malta: 2 cm

STROP PROTI NEOGRAVANEMU PODSTREŠJU: (toplotna prehodnost 0,091 W/m2K)
URSA XPS: 40cm
Polietilenska folija: 0,02 cn
Les hrast: 1,8cm

STROP NAD NEOGREVANO KLETJO: (toplotna prehodnost 0,244 W/m2K)
PLOŠČICE: 1cm
Estrih: 6cm
Poliuretanska pena: 3cm
Beton: 18 cm
URSA TEP: 10cm

TLAK NAD PARKIRIŠČEM: (toplotna prehodnost 0,242 W/m2K)
Ploščice: 1cm
Estrih: 6cm
Poliuretanska pena: 3cm
URSA TEP: 3cm
Beton: 18 cm
URSA TEP: 10cm

POŠEVNA IZOLIRANA STREHA: (toplotna prehodnost 0,157 W/m2K)
Strešniki: 1,5cm
Večplastna bitumen hidroizolacija: 0,02 cm
Beton iz opečnega drobirja: 18cm
URSA TEP: 20 cm
Mavčno kartonska plošča: 1,25cm

TERASA: (toplotna prehodnost 0,155 W/m2K)
Ploščice: 1cm
Estrih: 6cm
Poliuretanska pena: 5cm
Beton: 16 cm
Poliuretanska pena: 10cm

V bližnji prihodnosti bom tudi nalepil načrte fasad. Zdaj pa me zanima, kje bi moral najprej dodati izolacijo, da ne bi bilo takšnih velikih izgub. Stene vsekakor, streha najbrž tudi. Ne vem pa, kje hudiča mi je upošteval izgube skozi okna??????? Upam, da mi ni izračunal izgube brez oken ...
jaooooo!
#6
verjetno je precej razgibana hiša, kar na izgube ne vpliva ravno pozitivno. tako na pamet bi pa rekel, da bi si že z recimo 5cm stiroporja precej izboljšal stanje glede ogrevanja ipd.
#7
Ker sva s punco nad arhitektom čedalje manj zadovoljna (beri razočarana!), me zanima ali takšne "manevre" (dodajanje izolacije, ki je ni v načrtu) lahko izvajamo naknadno, torej v gradnji sami, brez posledic seveda???

Pravkar si tudi dol mečem URSO, da bom z njo lahko skalkuliral, kje se najbolj (in za koliko) splača dodati izolacijo ...

Hiša je kar razgibana - pritličje ima 109,85m2, nadstropje pa 56m2 (vendar je tu še galerija), balkon 14m2! Vse skupaj pa je postavljeno na "katamaran" - 2 shrambi, na sredini pa odprto parkirišče (skupaj cca 50m2)...

Hvala za nasvete!
#8
Pa se čudiš. Plinobeton, na obeh straneh pa malta. Nič nimam proti siporeksu, vendar sem že enkrat napisal - izolacijo rabi, ko začnemo z izolacijo pa padejo skoraj vse teorije marketinga xele itd. Ko sem sam delal preračune je ceneje navaden modularc plus 12 cm fasade kot plinobeton in 5cm fasade. Za podobno izolativnost seveda in z manj akumulacije.
LP,
Samojed
#9
Z 12cm stiroporja boš spravil izgube prek zunanjih sten na polovico.
Na stropu tistih 40cm urse več nima smisla debelit.
Balkone lahko še malce bolj izoliraš.
Predvsem pa se poleg stiroporja zamisli tudi nad "katamaranom".
Pomisli koliko zunanje površine ti nanese.
Nadstandardni izgled poleg zavisti prinese tudi strošek... In to na dolgi rok.
#10
pikec85 Napisal:Ker sva s punco nad arhitektom čedalje manj zadovoljna (beri razočarana!), me zanima ali takšne "manevre" (dodajanje izolacije, ki je ni v načrtu) lahko izvajamo naknadno, torej v gradnji sami, brez posledic seveda???

Pravkar si tudi dol mečem URSO, da bom z njo lahko skalkuliral, kje se najbolj (in za koliko) splača dodati izolacijo ...

Hiša je kar razgibana - pritličje ima 109,85m2, nadstropje pa 56m2 (vendar je tu še galerija), balkon 14m2! Vse skupaj pa je postavljeno na "katamaran" - 2 shrambi, na sredini pa odprto parkirišče (skupaj cca 50m2)...

Hvala za nasvete!

no, no, počasi..
verjetno vam je arhitekt že zrisal hišo, da vam je všeč itd. ytong je najbrž bila tudi vaša ideja, ali pač? tukaj zelo površno govorimo o vašem primeru, tako da ni nujno, da imamo prav ipd. kot je videt iz opisa, gre za preceh razgiban hišo z verjetno veliko zasteklitve, podam je tukaj še klet, pa betonska streah, če sem prav zasledil itd itd. ne ravno recept za najbolj varčno hišo, ampak kot pri vsem, dela se kompromis lepota/fukcionalnost/stroški/varčnost.
če imata že dobljeno gradbeno dovoljenje, potem bosat pač dodala tistih enkaj cm stiroporja na fasade in problem bo rešen (pa verjetno še kakšen detajl na strehi ipd), ne vem pa kako vpliva to na elemente fasade ipd, če imate dodan kakšen les ipd. seveda bi bilo bolje delat že v osnovi tako, da upoštevaš tudi izolacijo gor, ampak kaj čmo zdej. na papirju ima plinobetno tudi precej ugedn faktor topl. prehodnosti in glede na to se je mogoče pač arhitekt zanašal. žalostno je le to, da očitno prozvajalci malce lažejo (ali pa teorija ni skladna z prakso) pri teh siporexih ipd, da se potem folk tolk pritopžuje nad slabo izolativnostjo samih zidakov.
glede urse pa tako, ni ravno tako simpl izdelava elaborata, treba je poznat kr precej zadev, sicer nekaj stavr že imaš, vendar to zdaleč ni vse. sploh bo se ti najbrž malce zakompliciralo pri kletnih prostorih, ker imaš mogoče ravno tak primer, ki ga program nima vnesenega, pa potem spet tist detajl terase ipd. no, sej se da, treba pa je se kr detajlno lotit zadeve.
no, da ne težim, po mojem se ni treba preveč sekirat, pač se bo dodalo tisto izolacijo gor (ne rečem, je dodaten strošek) in mogoče malce boljša okna, pa bo bajta čist ok oz. v enih povprečnih energetskih normah današnje sodobne gradnje.
#11
Gradbenega dovoljenja še nimava ... jutri pa greva h arhitektu!

Katamaran je načrtovan le za čas gradnje ... kasneje se bo zaprl!

Je kdo izmed vas imel več preračunov - npr. za ytong+izolacijo, opeko in izolacijo ipd.???

Hvala in lahko noč!
pikc
#12
no, če še niste pred izdajo gd-ja, potem lepo do arhitekta, naj doda tistih 6-10cm (ali pač po želji) izolacije na risbe, malo dodela fasade ipd, na novo naredi gradbeno fiziko in to bo to. malo dodatnge dela, ki ga bo najbrž zaračunal, ampak najbolje zdej nardit, da bo vse na načrtih, bo lažje potem tudi za izvedbo ipd.
#13
jao, pa statiko je tud že naredu!

Nč, jutri imava pogovor Wink
#14
statika kaj dosti nima s tem.
#15
očitno vama je arhitekt predvidel tudi zelo slaba okna,...
na vajinem bi enostavno zahteval, da vama naredi projekt za recimo 3 litrsko hišo,...

kar bo zlahka doseči z izolacijo z kameno volno + okna z U okvirjev cca 1,3 in stekli 0,7
sploh pa je najbolje, da vama zniža debelino ytong-a na 33cm ...

sicer pa pazita in arhitekta opozorita, da bi moral narediti projekt v skladu z novim pravilnikom o učinkoviti rabi energije,..
sicer če bo projektiranje trajalo še nekaj časa in če se bo zakompliciralo z soglasji
se zna zgoditi, da na koncu še GD ne bosta dobila
1 2 3 4
Iskanje po temi